Jäspi Tehowatti Air: Kaikki sähkövastusten portaat ei käytettävissä

dalobsta

Jäsen
Hei kaikki.

Meillä on ollut kohta 10kk käytössä Jäspi Tehowatti Air + Nordic Inverter 16kw (a.k.a. Nibe F2120-16). Nyt kun on ollut hieman pidempiäkin pakkasjaksoja takana, olen huomannut, ettei Tehowatti Air käytä kaikkia sähkövastusten portaita.

Sähkövastusten portaat on kuvattu asentajan käsikirjassa sivulla 31: https://jaspi.fi/wp-content/uploads/2017/01/JASPI_Tehowatti-AIR-asentajan-kasikirja_v2.pdf

Käsikirjan mukaan pitäisi olla portaat 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 kW kun meillä on ollut käytössä vain 0, 2, 4, 6, 9 kW (kirjaan omaan tietokantaan myupway:sta saadut tiedot). Kun käsikirjan taulukkoa tutkii, pistää silmään, että meidän käytössä juuri 2- ja 3-vaiheen 7,5A vastusvaihtoehdot puuttuvat.

Eka ajatus oli, että haiskahtaa säästötoimenpiteelle, eli on korvattu 2- ja 3-vaiheiden 2-portaiset vastukset halvimmilla. Mutta olen kuitenkin nähnyt, että 9kw-portaalla on 2- ja 3-vaiheilla 16,2A menossa. Eli 2- ja 3-vaiheilla on nähty vastusten kuluttavan sekä 8,7A että 16,2A.

Onko kukaan muu huomannut samaa? Keksittekö selitystä tähän?
 
Viimeksi muokattu:

dalobsta

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Onko virtamuuntimet kytketty vai ei? Asentajan käsikirja s.34

Luulisin näin, kun näyttää mittaavan vaiheiden virrat oikein. Kun keittiöstä laitan vedenkeittimen päälle, niin se näkyy mittauksessa, eli ei arvot ole pelkästään Tehowattin arvio omasta virrankulutuksesta.

Itsehän en asentanut laitetta, mutta tuon perusteella olettaisin, että virtamuuntimet toimivat.

PS: Ja silloin kun vastuksia on välillä otettu käyttöön, ei ollut tilannetta, että virrankulutus joillakin vaiheilla olisi ollut lähellä säädettyä varokekokoa. Eli se ei voi olla syynä, ettei käyttänyt tiettyjä portaita. Aika epätodennäköistä olisi muutenkin ollut, että olisi aina ollut mitattu virrankulutus sellainen, että aina vain 2- ja 3-vaiheiden 7,5A-vastukset olisi jäänyt käyttämättä...
 
Viimeksi muokattu:

dalobsta

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Olen nyt onnistunut bongaamaan kerran kun virtamuuntaja oli tiputtanut sisäisen lisäyksen 9 kW:stä 7:kW:hen! Tosin vain siksi aikaa kun vedenkeitin oli päällä :)

Edelleenkään en nähnyt pidemmänaikaista vastuskäyttöä noilla parittomilla vastusarvoilla (lukuunottamatta 9 kW). Onkohan portaat suunniteltu niin, että parittomat kW-arvot on tarkoitettu vain poikkeuskäyttöön tms.
 
Back