T
Tweaker
Vieras
Kokeilin pudottaa vähän puhaltimien nopeutta, niillä säädöillä jotka löytyvät etupaneelin takaa(Nibe 410P). Sieltä löytyy portaattomat säädöt tulo- ja poistopuolelle jokaiselle esivalinnalle(A,B ja C). Tällä sain jäteilman lämpötilan putoamaan 3-4 asteesta 0-1 asteeseen eli juuri siihen, että höyrystimenkenno ei jäädy ja sulatuksia ei tarvita. Käänsin tulo- ja poistopuolta juuri saman verran pienemmälle, jotta alipaine säilyy ilmanvaihdossa. Ilmanvirtausta ei juurikaan tarvinnut edes pienentää ja ilmanvaihto tuntuu hyvin riittävän.
Tällä keinoin luulisi Niben hyötysuhteen jonkin verran paranevan ja lisäksi lämpöä ei muutenkaan hukata niin paljoa, koska vähemmän kuutioita pukataan pihalle.
Tuohon ilmanvirtaus -kytkimen C-asentoon voisi laittaa vähän suositeltua ilmamäärää suuremman säädön, jota voisi vaikka kesällä käyttää helteillä.
Onko muut kokeillu näillä ilmanvirtauksen säädöillä pelata?
Tällä keinoin luulisi Niben hyötysuhteen jonkin verran paranevan ja lisäksi lämpöä ei muutenkaan hukata niin paljoa, koska vähemmän kuutioita pukataan pihalle.
Tuohon ilmanvirtaus -kytkimen C-asentoon voisi laittaa vähän suositeltua ilmamäärää suuremman säädön, jota voisi vaikka kesällä käyttää helteillä.