Kohti ensimmäistä talvea mennään nibe 410p:llä, muutettiin keväällä. 134 neliötä + varasto myös lattiakierrossa (14 asteessa nyt) Kun kelit meni nollaan ja pikkuisen pakkasenkin puolelle, tuloilman lämpötila viileni ja availin nro 81-kuusioruuuvia. Lopulta jätin sen täysin auki ja silti tuloilman lämpötila ei nouse yli 17 asteen. Tuloventtiililtäkin mitattuna tuo 17 astetta pitää paikkansa. Se viilentää makuuhuoneita, joissa siis tuloilmaventtiilit. Vehjes seuraavin asetuksin:
-puhallus nyt a:lla (F/F) ja tällä mitattu noin 55 l/s virtaus ja sopiva alipaine
-kiertovesipumppu asennossa 2
-lämpökäyrä 3 ja muutos +1
-näytön lukemat: mittauksen numero, eilen +2 asteessa, tänään aamulla -2 asteessa
01 53 56
02 26 27
03 02 -1
04 -1 -3
05 0 0
06 03 03
07 01 01
08 51 43
09 17 17
10 26 27
Pintalämpömittarilla mitattuna lattialämmityksen jakotukilta vesi jäähtyy kierrossa 1,5 - 2 asteella. Kokeilin eilen myös kiertovesipumpun 3. asentoa, mutta ei ollu tuloilmaan vaikutusta. Onko asialle mitään tehtävissä jos tuloilmaa haluaisi 2 - 3 astetta lämpimämmäksi? Ilmasin tuloilmapatteria niin, että otin vettä ulos noin 3 litraa hissukseen ja samalla täyttöventtiiliä auki niin että paine pysyi 0,7 - 1,1 bar etupaneelin mittarin mukaan. Teinkö ilmauksen oikein? Kun jotenkin tuntuisi ettei patterilla kierrä vesi tarpeeksi. Vai onko muilla sama tilanne? Mites muilla tuo lattiakierossa olevan veden jäähtyminen matkalla? Siksi kysyn, kun mietin että jos jakotukilta vielä kuristelisi veden virtausta niin riittäisikö vesi paremmin tulopatterille? Termareita ei ole ja lattiat ovat olleet nyt sopivan tuntuiset. Vai onko tuo lämpökäyrä ja muutos sellainen ettei vaan riitä lämmitystä patterille??
-puhallus nyt a:lla (F/F) ja tällä mitattu noin 55 l/s virtaus ja sopiva alipaine
-kiertovesipumppu asennossa 2
-lämpökäyrä 3 ja muutos +1
-näytön lukemat: mittauksen numero, eilen +2 asteessa, tänään aamulla -2 asteessa
01 53 56
02 26 27
03 02 -1
04 -1 -3
05 0 0
06 03 03
07 01 01
08 51 43
09 17 17
10 26 27
Pintalämpömittarilla mitattuna lattialämmityksen jakotukilta vesi jäähtyy kierrossa 1,5 - 2 asteella. Kokeilin eilen myös kiertovesipumpun 3. asentoa, mutta ei ollu tuloilmaan vaikutusta. Onko asialle mitään tehtävissä jos tuloilmaa haluaisi 2 - 3 astetta lämpimämmäksi? Ilmasin tuloilmapatteria niin, että otin vettä ulos noin 3 litraa hissukseen ja samalla täyttöventtiiliä auki niin että paine pysyi 0,7 - 1,1 bar etupaneelin mittarin mukaan. Teinkö ilmauksen oikein? Kun jotenkin tuntuisi ettei patterilla kierrä vesi tarpeeksi. Vai onko muilla sama tilanne? Mites muilla tuo lattiakierossa olevan veden jäähtyminen matkalla? Siksi kysyn, kun mietin että jos jakotukilta vielä kuristelisi veden virtausta niin riittäisikö vesi paremmin tulopatterille? Termareita ei ole ja lattiat ovat olleet nyt sopivan tuntuiset. Vai onko tuo lämpökäyrä ja muutos sellainen ettei vaan riitä lämmitystä patterille??