janti FD35VABH loggauksia 2013

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Jatketaampa näitä loggauksia uudessa ketjussa, näin uutena vuotena.
Aiemmat loggaukset tässä ketjussa http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.0

Ulkolämpötila +0 C - +3 C.

I-see OFF. Illalla III-puhallus, yöllä ja päivällä II-puhallus ja pyynti 22C.
Lämmitysjaksot lyhentyneet 1 h 30 min - 4h 10 min.

Tuo 9:45 alkanut lämmitysjakso jatkuu edelleen, nyt jatkunut yli 10 h. Sisälämpötila pyrkii hitaasti nousemaan. Katsotaan ollaanko huomenna jo katkoilla.

Keskimääräinen antoteho 1544 W ja ottoteho 389 W. => "koti-KOP" 4,0
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat +0C - +3C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +0C - +3C.png
    95,4 KB · Katsottu: 1 051
  • FD35VABH lämpötehot +0C - +3C.png
    FD35VABH lämpötehot +0C - +3C.png
    51,7 KB · Katsottu: 915
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,9 KB · Katsottu: 920
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,3 KB · Katsottu: 854

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +3 C - +0 C.

I-see OFF. II-puhallus kokoajan ja pyynti 22C.

Tuo 1.1.2013 9:45 alkanut lämmitysjakso jatkui sitten 2.1.2013 14:57 saakka. Yli 29 h meni ilman katkoja, sitten tuli sulatus kun ulkolämpötila painui +1C alapuolelle.

Keskimääräinen antoteho 1797 W ja ottoteho 383 W. => "koti-KOP" 4,7
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,3 KB · Katsottu: 741
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,4 KB · Katsottu: 756
  • FD35VABH lämpötehot +3C-0C.png
    FD35VABH lämpötehot +3C-0C.png
    44,6 KB · Katsottu: 751
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +3C-0C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +3C-0C.png
    75,8 KB · Katsottu: 828

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +0C - -2C.

I-see OFF. Puhallus päivällä III ja yöllä II. Pyynti päivällä 22 ja yöllä 23.
Lämmitysjaksot 2 h 20 min - 30 min.

Keskimääräinen antoteho 1707 W ja ottoteho 491 W. => "koti-KOP" 3,5
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,7 KB · Katsottu: 751
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,8 KB · Katsottu: 732
  • FD35VABH lämpötehot +0C - -2C.png
    FD35VABH lämpötehot +0C - -2C.png
    67,9 KB · Katsottu: 744
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +0C - -2C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +0C - -2C.png
    105,3 KB · Katsottu: 814

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -1C - +0C.

I-see OFF. Puhallus päivällä III ja yöllä II. Pyynti päivällä 22-23 ja yöllä 23.
Lämmitysjaksot 1 h 10 min - 1 h.

Keskimääräinen antoteho 1906 W ja ottoteho 569 W. => "koti-KOP" 3,3
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -1C - +0C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -1C - +0C.png
    118,1 KB · Katsottu: 779
  • FD35VABH lämpötehot -1C - +0C.png
    FD35VABH lämpötehot -1C - +0C.png
    70,9 KB · Katsottu: 744
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,5 KB · Katsottu: 750
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,1 KB · Katsottu: 743

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +0C - -6C.

I-see OFF. Puhallus päivällä III ja yöllä II. Pyynti 23.
Lämmitysjaksot 1 h 20 min - 1 h 10 min.

Keskimääräinen antoteho 1968 W ja ottoteho 646 W. => "koti-KOP" 3,0
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,4 KB · Katsottu: 749
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,8 KB · Katsottu: 750
  • FD35VABH lämpötehot 0--6C.png
    FD35VABH lämpötehot 0--6C.png
    68,1 KB · Katsottu: 746
  • FD35VABH puhalluslämpötilat 0--6C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat 0--6C.png
    106,3 KB · Katsottu: 766

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -5C - -7C.

I-see OFF. Puhallus päivällä III ja yöllä II. Pyynti 23.
Lämmitysjaksot 1 h 10 min - 1 h min.

Keskimääräinen antoteho 2429 W ja ottoteho 767 W. => "koti-KOP" 3,2
 

Liitteet

  • FD35VABH lämpötehot -5C - -7C.png
    FD35VABH lämpötehot -5C - -7C.png
    75,2 KB · Katsottu: 777
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,4 KB · Katsottu: 742
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,1 KB · Katsottu: 744
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -5C - -7C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -5C - -7C.png
    123,7 KB · Katsottu: 790

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -7C - -1C.

I-see vaihteeksi ON . Puhallus päivällä III ja yöllä II. Pyynti päivällä 22 ja yöllä 23.
Lämmitysjaksot 50 min - 1 h min.

Keskimääräinen antoteho 2290 W ja ottoteho 756 W. => "koti-KOP" 3,0
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,2 KB · Katsottu: 733
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,8 KB · Katsottu: 738
  • FD35VABH lämpötehot -7C - -1C.png
    FD35VABH lämpötehot -7C - -1C.png
    84,8 KB · Katsottu: 744
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -7C - -1C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -7C - -1C.png
    111,9 KB · Katsottu: 789

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -0C - -3C.

I-see vaihteeksi ON . Puhallus päivällä III ja yöllä II. Pyynti 22.
Lämmitysjaksot 1 h 10 min - 1 h.

Keskimääräinen antoteho 2076 W ja ottoteho 616 W. => "koti-KOP" 3,4
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 726
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,1 KB · Katsottu: 732
  • FD35VABH lämpötehot -0C - -3C.png
    FD35VABH lämpötehot -0C - -3C.png
    81,4 KB · Katsottu: 736
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -0C - -3C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -0C - -3C.png
    122,2 KB · Katsottu: 814

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -3C - -6C.

I-see vaihteeksi ON . Puhallus päivällä III ja yöllä II. Pyynti 22.
Lämmitysjaksot 1 h 10 min

Keskimääräinen antoteho 2083 W ja ottoteho 685 W. => "koti-KOP" 3,0

Pakkanen kiristyy => I-see vaihteeksi OFF
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -3C - -6C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -3C - -6C.png
    114 KB · Katsottu: 733
  • FD35VABH lämpötehot -3C - -6C.png
    FD35VABH lämpötehot -3C - -6C.png
    78,2 KB · Katsottu: 732
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,2 KB · Katsottu: 734
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,1 KB · Katsottu: 721

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -6C - -8C.

I-see aamulla ON ja illalla OFF. Puhallus päivällä III ja yöllä II. Pyynti 22-23.
Lämmitysjaksot 1 h 10 min - 1 h 20 min

Keskimääräinen antoteho 2313 W ja ottoteho 806 W. => "koti-KOP" 2,9

Käytös rauhottui kun otti i-seen pois päältä. Pyyntiä joutui kuitenkin nostamaan pykälän verran.
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,4 KB · Katsottu: 709
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,6 KB · Katsottu: 695
  • FD35VABH lämpötehot -6C - -8C.png
    FD35VABH lämpötehot -6C - -8C.png
    73 KB · Katsottu: 733
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -6C - -8C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -6C - -8C.png
    108,1 KB · Katsottu: 748

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila laskussa -8C => -18C.

I-see OFF. Puhallus päivällä III ja yöllä II. Pyynti 22-23.
Lämmitysjaksot 1 h 30 min - 1 h 40 min

Keskimääräinen antoteho 2533 W ja ottoteho 975 W. => "koti-KOP" 2,6

Iltapäivällä kokeeksi hiukan sinitarraa imuanturin ympärille. :cool:
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -8C - -18C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -8C - -18C.png
    114,2 KB · Katsottu: 781
  • FD35VABH lämpötehot -8C - -18C.png
    FD35VABH lämpötehot -8C - -18C.png
    73,1 KB · Katsottu: 728
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,6 KB · Katsottu: 724
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 714

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila nousi -20C => -5C.

I-see OFF. Puhallus jatkuvasti III. Pyynti 23.
Lämmitysjaksot 1 h 20 min - 1 h

Keskimääräinen antoteho 2584 W ja ottoteho 932 W. => "koti-KOP" 2,8
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,6 KB · Katsottu: 694
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,7 KB · Katsottu: 697
  • FD35VABH lämpötehot -20C - -5C.png
    FD35VABH lämpötehot -20C - -5C.png
    70,7 KB · Katsottu: 683
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -20C - -5C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -20C - -5C.png
    101,2 KB · Katsottu: 711

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila nousi -5C => -7C.

I-see OFF. Puhallus päivällä III ja yöllä II. Pyynti 22.
Lämmitysjaksot 1 h 20 min - 1 h 10 min

Keskimääräinen antoteho 2061 W ja ottoteho 716 W. => "koti-KOP" 2,9
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,7 KB · Katsottu: 676
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,4 KB · Katsottu: 683
  • FD35VABH lämpötehot -5C - -7C.png
    FD35VABH lämpötehot -5C - -7C.png
    73,3 KB · Katsottu: 670
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -5C - -7C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -5C - -7C.png
    115,8 KB · Katsottu: 682

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila laski -8C => -14C.

I-see OFF. Puhallus päivällä III ja yöllä II. Pyynti 23.
Lämmitysjaksot 1 h 20 min - 1 h 30 min

Keskimääräinen antoteho 2471 W ja ottoteho 927 W. => "koti-KOP" 2,7
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -8C - -14C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -8C - -14C.png
    112,9 KB · Katsottu: 696
  • FD35VABH lämpötehot -8C - -14C.png
    FD35VABH lämpötehot -8C - -14C.png
    73,7 KB · Katsottu: 699
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 682
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5 KB · Katsottu: 654
  • janti kokonaiskulutus 17.1.2013.png
    janti kokonaiskulutus 17.1.2013.png
    14,5 KB · Katsottu: 667

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Hemmo-testi -20C

Ulkolämpötila noin -21 C.

Virallisella mittausasemalla oli kello 8:00 hiukan kylmempää
Tuorein säähavainto: 18.1.2013 8:50 Suomen aikaa
Lämpötila -25,3 °C
Kosteus 80 %
Kastepiste -27,8 °C
Lumensyvyys 29 cm (8:00)


Lähimmällä sääasemalla oli noin -21C
http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=MD7165&month=1&day=18&year=2013

Ensin ajeltiin täysillä etulevyn kanssa ja sitten ilman etulevyä ja lopuksi III-puhallusnopeudella täysiä.

Nyt ulkona on -24 C (virallisella asemalla noin -27C) ja pelkän ILPin voimin mennään. :cool:
 

Liitteet

  • FD35VABH Hemmo-testi -21C.png
    FD35VABH Hemmo-testi -21C.png
    84,5 KB · Katsottu: 809
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,9 KB · Katsottu: 708
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,7 KB · Katsottu: 726

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila laski -15C => -25C.

I-see OFF. Puhallus III tai IV. Pyynti 23. Aamulla Hemmo-testi.
Lämmitysjaksot 1 h 20 min - 1 h 30 min

Keskimääräinen antoteho 2761 W ja ottoteho 1294 W. => "koti-KOP" 2,1

Yöllä pakkasen luvataan kiristyvän -30 C pintaan. Yritetään pärjätä pelkällä ILPillä, jos tulee yöllä kylmä niin laitetaan pattereita avuksi. Toistaiseksi patterit, lattialämmitys ja LTOn jälkilämmitys OFF.

Virallisella mittauspisteellä on nyt jo -28C

Havaintoasema: Hyvinkää
Hyvinkäänkylä Tuorein säähavainto: 18.1.2013 23:30 Suomen aikaa
Lämpötila -28,2 °C Kosteus 77 %
Kastepiste -31,0 °C Lumensyvyys 29 cm (8:00)
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -15C - -25C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -15C - -25C.png
    125,4 KB · Katsottu: 590
  • FD35VABH lämpötehot -15C - -25C.png
    FD35VABH lämpötehot -15C - -25C.png
    77,1 KB · Katsottu: 505
  • Hyvinkää+vieläkin+kylmempää.png
    Hyvinkää+vieläkin+kylmempää.png
    24 KB · Katsottu: 489
  • janti kokonaiskulutus 18.1.2013.png
    janti kokonaiskulutus 18.1.2013.png
    14,8 KB · Katsottu: 507

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila laski -28C, mutta nousi aamulla -12C.

I-see OFF. Puhallus III tai IV. Pyynti 23. Ei sisäyksikön etulevyä.
Lämmitysjaksot 1 h 40 min - 1 h 50 min

Keskimääräinen antoteho 2978 W ja ottoteho 1507 W. => "koti-KOP" 2,0

Pelkän ILPin voimilla pärjättiin tämä pakkasjakso. => päälämmityslähde FD35VABH ;D

Tässä vertailuksi viime keväältä loggausta vastaavissa olosuhteissa
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg195697#msg195697
 

Liitteet

  • janti kokonaiskulutus 19.1.2013 saunapäivä.png
    janti kokonaiskulutus 19.1.2013 saunapäivä.png
    17,8 KB · Katsottu: 500
  • finland-min-temperature-observations-map.png
    finland-min-temperature-observations-map.png
    83,6 KB · Katsottu: 483
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,7 KB · Katsottu: 485
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,8 KB · Katsottu: 496
  • FD35VABH lämpötehot -28C - -12C.png
    FD35VABH lämpötehot -28C - -12C.png
    79,3 KB · Katsottu: 533
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -28C - -12C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -28C - -12C.png
    126,2 KB · Katsottu: 576

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -12C - -8C.

I-see OFF. Puhallus päivällä III ja yöllä II. Pyynti 23. Ei sisäyksikön etulevyä.
Lämmitysjaksot 1 h 50 min - 1 h 20 min

Keskimääräinen antoteho 2577 W ja ottoteho 946 W. => "koti-KOP" 2,7

Yöllä lämmitysteho 0 jos puhallusläpötila oli alle 38 C ja päivällä teho 0 jos puhalluslämpö alle 35 C.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -12C - -8C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -12C - -8C.png
    117 KB · Katsottu: 528
  • FD35VABH lämpötehot -12C - -8C.png
    FD35VABH lämpötehot -12C - -8C.png
    72,8 KB · Katsottu: 494
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,1 KB · Katsottu: 500
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,6 KB · Katsottu: 487

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -7C - -13C

I-see OFF. Puhallus koko ajan III. Pyynti 23. Ei sisäyksikön etulevyä.
Lämmitysjaksot 1 h 20 min

Keskimääräinen antoteho 2654 W ja ottoteho 944 W. => "koti-KOP" 2,8
 

Liitteet

  • janti kokonaiskulutus 21.1.2013.png
    janti kokonaiskulutus 21.1.2013.png
    19 KB · Katsottu: 480
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,8 KB · Katsottu: 469
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,8 KB · Katsottu: 483
  • FD35 lämpötehot  -7C - -12C.png
    FD35 lämpötehot -7C - -12C.png
    70,8 KB · Katsottu: 487
  • FD35 puhalluslämötilat -7C - -12C.png
    FD35 puhalluslämötilat -7C - -12C.png
    108,6 KB · Katsottu: 523

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -11C - -5C

I-see OFF. Puhallus päivällä III ja yöllä II. Pyynti 23 tai 22.
Lämmitysjaksot 1 h 30 min - 1 h.

Keskimääräinen antoteho 2298 W ja ottoteho 833 W. => "koti-KOP" 2,8

IVO bootin vaikutus näkyy viimeisessä kuvaajassa.
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -11C - -5C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -11C - -5C.png
    121,1 KB · Katsottu: 541
  • FD35VABH lämpötehot -11C - -5C.png
    FD35VABH lämpötehot -11C - -5C.png
    75,9 KB · Katsottu: 479
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,2 KB · Katsottu: 472
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,8 KB · Katsottu: 473
  • IVO bootin vaikutus.png
    IVO bootin vaikutus.png
    78 KB · Katsottu: 489
  • janti kokonaiskulutus 22.1.2013 saunailta.png
    janti kokonaiskulutus 22.1.2013 saunailta.png
    17,2 KB · Katsottu: 488

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Joku heitti ilmaan epäilyn että nämä loggerit eivät näyttäisikään riittävällä tarkkuudella oikein. ???

No "köyhän miehen kalibrointi" tuli tehtyjä lunta ja vettä sisältävässä ämpärissä. :cool:

Puhallusilmaloggerin näyttämä tasottui 0,43 C ja imuilman 0,15 C. Ohessa loggerista imaistu raaka data.

Muutama kuva tästä naurettavasta kalibroinnista. ;D
 

Liitteet

  • kuva 1.JPG
    kuva 1.JPG
    73,3 KB · Katsottu: 553
  • kuva 3.JPG
    kuva 3.JPG
    95,4 KB · Katsottu: 535
  • Mittauksia ja lopussa jäävesikalibrointi.zip
    34 KB · Katsottu: 356

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Hemmo-testi -12 C

Hemmo-testi -12 C ilman etulevyä

Lähin sääasema http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=MD7165&month=1&day=24&year=2013

Virallisella asemalla hiukan kylmempää
Havaintoasema: Hyvinkää Hyvinkäänkylä
Tuorein säähavainto: 24.1.2013 7:50 Suomen aikaa
Lämpötila -13,8 °C
Kosteus 91 %
Kastepiste -15,0 °C


Ekalla yrityksellä puhalluslämpötila nousi yli 51 ja kennon lämpötila kohosi niin korkeaksi että ottotehoon tuli rajoitukset päälle. Toisella yrittämällä jäätiin 50 C pintaan.

-12 C tuntuisi olevan se raja jonka jälkeen antoteho lähtee laskemaan

Antoteho noin 5,5 kW ja ottoteho noin 2,2 kW => koti-KOP 2,5

Myös -10 C Hemmo-testi, jonka alussa ulkoyksikön kenno oli jo valmiiksi aika huurussa
Antoteho noin 5,4 kW ja ottoteho noin 2,2 kW => koti-KOP 2,5

Paikalliset säähavainnot
Havaintoasema: Hyvinkää Hyvinkäänkylä
Tuorein säähavainto: 24.1.2013 12:00 Suomen aikaa
Lämpötila -9,8 °C
Kosteus 91 %
Kastepiste -11,0 °C
Lumensyvyys 29 cm (8:00)
 

Liitteet

  • FD35VABH Hemmo-testi -12C.png
    FD35VABH Hemmo-testi -12C.png
    74,4 KB · Katsottu: 495
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,3 KB · Katsottu: 485
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,6 KB · Katsottu: 457
  • FD35VABH Hemmo-testi -10C.png
    FD35VABH Hemmo-testi -10C.png
    64,2 KB · Katsottu: 460

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -7C - -17C

I-see OFF. Muutama Hemmo-testi. Puhallus päivällä III ja yöllä II. Pyynti 23.
Lämmitysjaksot 1 h 20 min

Keskimääräinen antoteho 2761 W ja ottoteho 1025 W. => "koti-KOP" 2,7
 

Liitteet

  • FD35VABH lämpötehot -6C - -17C.png
    FD35VABH lämpötehot -6C - -17C.png
    72,6 KB · Katsottu: 475
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -6C - -17C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -6C - -17C.png
    116,8 KB · Katsottu: 496

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Hemmo-testi -7C

Tässäpä Hemmo-testi -7C.

http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=MD7165&month=1&day=25&year=2013

Ensin sisäyksikkö normaalissa kuosissa kello 11:51 saakka. Tämän jälkeen irroitettu sisäyksiköstä etukansi ja kaikki suodattimet.

Puhalluslämpötilaan ja lämpötilaeroon etukannen ja suodattimien irroittaminen vaikutti noin 2,5 C. Antotehossa tämä on noin 600 W (virhe antotehossa noin 10%).

Se kannattaa huomioida että tuossa kannen irroittamisen jälkeen ulkoyksikön kenno oli jo aika tukossa ja ottotehot eivät enään nousseet 2000 W tietämille.

Tuon verran isoimmalla puhallusnopeudella nuo suodattimet ja etukanssi ahdistavat meillä puhallusta. Pitäisiköhän SM:n max. puhallusnopeus paikkansa silloin kun etulevy ja suodattimet eivät ole paikoillaan? Antoteho on ainakin lähempänä Energymyndighetenin -7 C lämpötilassa mittaamaa. ;D
 

Liitteet

  • FD35VABH Hemmo-testi -7C.png
    FD35VABH Hemmo-testi -7C.png
    84,9 KB · Katsottu: 481
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,1 KB · Katsottu: 472
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,8 KB · Katsottu: 478

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -13C - -6C

I-see OFF. Yksi Hemmo-testi. Puhallus päivällä III ja yöllä II. Pyynti 22-23.
Lämmitysjaksot 1 h 20 min

Keskimääräinen antoteho 2509 W ja ottoteho 970 W. => "koti-KOP" 2,6
 

Liitteet

  • FD35VABH lämpötehot -13C - -6C.png
    FD35VABH lämpötehot -13C - -6C.png
    79,6 KB · Katsottu: 478
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -13C - -6C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -13C - -6C.png
    122,2 KB · Katsottu: 493

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

janti sanoi:
Joku heitti ilmaan epäilyn että nämä loggerit eivät näyttäisikään riittävällä tarkkuudella oikein. ???

No "köyhän miehen kalibrointi" tuli tehtyjä lunta ja vettä sisältävässä ämpärissä. :cool:

jviirret yllytti sitten tähän 100 C testiin (pilkun nus...taan) , niin pitihän sekin sitten toteuttaa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15271.msg225162#msg225162

Puhallusloggerin rekisteröimät lämpötilat noin 99,6 C
Imuloggerin rekisteröimät lämpötielat noin 100,3 C

Tällä kertaa ei ole valokuvia siitä kun mitta-anturit lilluivat perunoiden seassa keitinvedessä. :cool: ;D
 

Liitteet

  • 100C -testi.zip
    1,5 KB · Katsottu: 369

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -11C - -4C

I-see OFF. Yksi Hemmo-testi. Puhallus päivällä III ja yöllä II. Pyynti 22-23.
Lämmitysjaksot 1 h 10 min - 1 h 20 min

Keskimääräinen antoteho 2183 W ja ottoteho 793 W. => "koti-KOP" 2,8
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -11C - -4C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -11C - -4C.png
    116,5 KB · Katsottu: 503
  • FD35VABH lämpötehot -11C - -4C.png
    FD35VABH lämpötehot -11C - -4C.png
    71,2 KB · Katsottu: 462
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,3 KB · Katsottu: 455
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5 KB · Katsottu: 466

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -0C - -3C.

I-see OFF. Puhallus II tai III. Pyynti 23-22. Sisäyksikkö ilman etukantta.
Lämmitysjaksot 1 h 20 min

Keskimääräinen antoteho 1898 W ja ottoteho 629 W. => "koti-KOP" 3,0
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,2 KB · Katsottu: 447
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,7 KB · Katsottu: 460
  • FD35VABH lämpötehot -0C - -3C.png
    FD35VABH lämpötehot -0C - -3C.png
    66,8 KB · Katsottu: 451
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -0C - -3C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -0C - -3C.png
    100 KB · Katsottu: 469

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -3C - +0C.

Puhallus II tai III. Pyynti 23-22. Sisäyksikkö ilman etukantta. I-see päälle lopussa.
Lämmitysjaksot 1 h 20 min - 1 h

Keskimääräinen antoteho 1677 W ja ottoteho 574 W. => "koti-KOP" 2,9
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,3 KB · Katsottu: 457
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    3,7 KB · Katsottu: 463
  • FD35VABH lämpötehot -3C - +0C.png
    FD35VABH lämpötehot -3C - +0C.png
    66,4 KB · Katsottu: 452
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -3C - +0C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -3C - +0C.png
    113,3 KB · Katsottu: 498

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -1C - -5C. Sisälämpötilan nostoa lomaviikon jäljiltä.

Puhallus III tai II. Pyynti 21-22. Sisäyksikkö ilman etukantta. I-see päällä.
Lämmitysjaksot 1 h 20 min - 1 h 30 min

Keskimääräinen antoteho 2426 W ja ottoteho 793 W. => "koti-KOP" 3,1
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -1C - -5C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -1C - -5C.png
    109,4 KB · Katsottu: 463
  • FD35VABH lämpötehot -1C - -5C.png
    FD35VABH lämpötehot -1C - -5C.png
    80,8 KB · Katsottu: 461
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,4 KB · Katsottu: 445
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5 KB · Katsottu: 445

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -15C - +2C. Saunailta.

Puhallus III tai II. Pyynti 21-22. Sisäyksikkö ilman etukantta. I-see päällä.
Lämmitysjaksot 1 h - 2 h 10 min

Keskimääräinen antoteho 1967 W ja ottoteho 720 W. => "koti-KOP" 2,7
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6,1 KB · Katsottu: 481
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5 KB · Katsottu: 470
  • FD35VABH lämpötehot -15C - +2C.png
    FD35VABH lämpötehot -15C - +2C.png
    77,2 KB · Katsottu: 470
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -15C - +2C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -15C - +2C.png
    109 KB · Katsottu: 491

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -5C - +5C. Saunailta.

Puhallus II tai III. Pyynti 21-22. Sisäyksikkö ilman etukantta. I-see päällä.
Lämmitysjaksot 1 h 50 min - yli 10 h (edelleen jatkuu). 6 varsinaista sulatusta vuorokauden aikana. Laite hetken katkoilla illalla saunan jälkeen.

Keskimääräinen antoteho 1646 W ja ottoteho 426 W. => "koti-KOP" 3,9
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -5C - +5C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -5C - +5C.png
    83,1 KB · Katsottu: 470
  • FD35VABH lämpötehot -5C - +5C.png
    FD35VABH lämpötehot -5C - +5C.png
    56,4 KB · Katsottu: 415
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,4 KB · Katsottu: 435
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 452

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +1 C - +4C.

Puhallus II. Pyynti 21 C. Sisäyksikkö ilman etukantta. I-see päällä.
Lämmitysjaksot eka 15 h ja vika 13 h 30 min.

Puhalluslämpötila lähti illalla tippumaan kun ulkoyksikön kennostoon alkoi kertymään huurua. Yksi ennätysvoimakas (puhallusilman lämpötila alimmillaan -13 C) ja pitkä (15 min) sulatus sitten aamuyöllä.

Laite meni nyt illalla hetkeksi katkoille kun kokeeksi tiputin pyynnin 20 C.

Keskimääräinen antoteho 1738 W ja ottoteho 385 W. => "koti-KOP" 4,5
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 425
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,5 KB · Katsottu: 433
  • FD35VABH lämpötehot +1C - +4C.png
    FD35VABH lämpötehot +1C - +4C.png
    42,2 KB · Katsottu: 431
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +1C - +4C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +1C - +4C.png
    55,7 KB · Katsottu: 439

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila +2 C - -6 C.

Puhallus II-III. Pyynti 21-22 C. Sisäyksikkö ilman etukantta. I-see päällä.
Lämmitysjaksot 7 h - 50 min.

Keskimääräinen antoteho 1680 W ja ottoteho 443 W. => "koti-KOP" 3,8
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    6,8 KB · Katsottu: 405
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,2 KB · Katsottu: 422
  • FD35VABH lämpötehot +2C - -6C.png
    FD35VABH lämpötehot +2C - -6C.png
    60 KB · Katsottu: 425
  • FD35VABH puhalluslämpötilat +2C - -6C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat +2C - -6C.png
    88,8 KB · Katsottu: 434

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -5 C - -18 C.

Puhallus III. Pyynti 22-23 C. Sisäyksikkö ilman etukantta. I-see OFF.
Lämmitysjaksot 2 h - 2 h 20 min.

Keskimääräinen antoteho 2053 W ja ottoteho 737 W. => "koti-KOP" 2,8
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -5C - -18C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -5C - -18C.png
    107,9 KB · Katsottu: 433
  • FD35VABH lämpötehot -5C - -18C.png
    FD35VABH lämpötehot -5C - -18C.png
    66,5 KB · Katsottu: 417
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,8 KB · Katsottu: 430
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,3 KB · Katsottu: 405

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -5 C - -10 C.

Puhallus III. Pyynti 22-23 C. Sisäyksikkö ilman etukantta. I-see OFF.
Lämmitysjaksot 2 h - 2 h 30 min.

Keskimääräinen antoteho 2349 W ja ottoteho 782 W. => "koti-KOP" 3,0

Nyt oli kokeilussa puhaltaa enemmän alaviistoon. Olisiko se aiheuttanut nuo äkkinäiset tehon pudotukset nyt kun mennään pelkällä imuanturilla?

Imuanturille (laitteen oikealla sivulla) olisi jostain yhtäkkiä lämpimämpää ilmaa? Nythän tuo imuilman lämpötilaa mittaava loggerin anturi oli laitteen karkeasuodattimen päällä, laitteen keskellä. Siinä ei ainakaan yöllä näkynyt mitään piikkejä ylöspäin ennen noita laskuja?? Tuohon 16:30 astianpesukoneen luukun avaamiseen pesun päätteeksi tuo ILP reagoi kyllä yllättävänkin nopeasti ja rajusti (ILP anturista etäisyyttä astianpesukoneelle noin 4 metriä), tuo luukun avaus kyllä näkyi tuossa imuilman loggauksessakin. :)
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,8 KB · Katsottu: 426
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4 KB · Katsottu: 409
  • FD35VABH lämpötehot -5C - -10C.png
    FD35VABH lämpötehot -5C - -10C.png
    67,2 KB · Katsottu: 408
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -5C - -10C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -5C - -10C.png
    109,3 KB · Katsottu: 430

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -22 C - -6 C.

Puhallus II-III. Pyynti 23-22 C. Sisäyksikkö ilman etukantta. I-see OFF.
Lämmitysjaksot 2 h 40 min - 40 min.

Keskimääräinen antoteho 2221 W ja ottoteho 883 W. => "koti-KOP" 2,5

Laite sammutettu ajastimella kello 6:00. Eipä olisi pitänyt, sulatusvälit meni aika minimiin tuon vuoksi. Vaimolla oli aamulla herätessä viileä, joten napsautti 6:30 pumpun takaisin päälle. ;D
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat -23C - -6C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -23C - -6C.png
    110 KB · Katsottu: 429
  • FD35VABH lämpötehot -23C - -6C.png
    FD35VABH lämpötehot -23C - -6C.png
    75,3 KB · Katsottu: 441
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,8 KB · Katsottu: 428
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,8 KB · Katsottu: 427

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -1 C - +3 C.

Puhallus III-II Pyynti 23-22 C. Sisäyksikkö ilman etukantta. I-see ON kokeeksi.
Lämmitysjaksot 1 h - 4 h.

Keskimääräinen antoteho 1995 W ja ottoteho 579 W. => "koti-KOP" 3,4

I-seen ON aiheutta yöllä tehonsäätöön isoja heittoja. Vasta kun ulkolämpötila nousi plussalle ja ottoteho tippui alemmaksi rauhottui tehonsäätö. Laitoin nyt taas i-seen OFF, kun on pakkasta luvassa. => i-see ei tunnu olevan meillä käyttökelpoinen kuin plussa kelillä. :-X
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    4,6 KB · Katsottu: 426
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    4,3 KB · Katsottu: 432
  • FD35VABH lämpötehot -1C - +3C.png
    FD35VABH lämpötehot -1C - +3C.png
    71,1 KB · Katsottu: 427
  • FD35VABH puhalluslämpötilat -1C - +3C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -1C - +3C.png
    112,7 KB · Katsottu: 428

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila 0 C - -12 C.

Puhallus III-II Pyynti 23-22 C. Sisäyksikkö ilman etukantta. I-see OFF.
Lämmitysjaksot 1 h 30 min - 2 h 30 min.

Keskimääräinen antoteho 2021 W ja ottoteho 630 W. => "koti-KOP" 3,2
 

Liitteet

  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,3 KB · Katsottu: 403
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,2 KB · Katsottu: 422
  • FD35VABH lämpötehot 0C - -12C.png
    FD35VABH lämpötehot 0C - -12C.png
    69 KB · Katsottu: 409
  • FD35VABH puhalluslämpötilat 0C - -12C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat 0C - -12C.png
    101,9 KB · Katsottu: 433

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti FD35VABH loggauksia 2013

Ulkolämpötila -20 C - -3 C.

Puhallus III-II Pyynti 23-22 C. Sisäyksikkö ilman etukantta. I-see OFF.
Lämmitysjaksot 2 h 20 min.

Keskimääräinen antoteho 2256 W ja ottoteho 755 W. => "koti-KOP" 3,0
 

Liitteet

  • FD35VABH puhalluslämpötilat  -20C - -3C.png
    FD35VABH puhalluslämpötilat -20C - -3C.png
    112,1 KB · Katsottu: 445
  • observations_2829_4_fi.png
    observations_2829_4_fi.png
    5,6 KB · Katsottu: 419
  • observations_2829_13_fi.png
    observations_2829_13_fi.png
    5,8 KB · Katsottu: 423
  • FD35VABH lämpötehot  -20C - -3C.png
    FD35VABH lämpötehot -20C - -3C.png
    73 KB · Katsottu: 407
Back
Ylös Bottom