Jatkuva sulatusrumba (Ultimate KFR-51GW/XBPc)

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Voisiko koneen harrastama jatkuva sulattelu johtua kylmäaineen vajaudesta vai mistä? Tuo ILPpi siis periaatteessa toimii ja antaa lämpöä (ainakin jotenkin) mutta kun lämpötila alkaa lähestyä nollaa niin sulatus tapahtuu noin 15 minuutin työnteon jalkeen ja kun oli pakkasta, niin väittäisin, että melkein useamminkin. Sulatukset onnistuvat sinällään ja ulkoyksikössä en ole havainnut mitään jääkertymiä. Vettä näytti heruvan ainakin jonkin verran sulatuksissa.

Lämmitysteho on mielestäni heikko mutta puhaltaa kuitenkin selvästi lämmennyttä ilmaa. Eihän tyyppikilvessä paljon luvatakaan, lämmitysteho 680-3340 W, sähkötehoa ei ilmoiteta, enkä ole mitannut. Aika onneton on, ilmeisesti ei nyt enää täysin kunnossa.
 

Peku 2012

Lämpöpumppu ym energiaharrastelu
Vs: Jatkuva sulatusrumba (Ultimate KFR-51GW/XBPc)

- Pumpun ottoteho? Sisäyksikön ulospuhalletun ilman lämpötila lämmityksellä ? Meneekö ulkoyksikkö huuruun missään vaiheessa, edes kostealla säällä ?
- Huoltomittaus kertoisi enemmän koneen sielunelämästä. - Todennäköisesti vajaa -
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Jatkuva sulatusrumba (Ultimate KFR-51GW/XBPc)

Juuri nyt on lämminta sen verran että ei mene lainkaan huuruun eikä myöskään sulattele. Kun on sellainen keli että jäätyy, mielestäni sulatus alkaa aivan liian aikaisin. Ei kai pientä huurua kannata vahän väliä sulattaa, kun vettäkin tulee niukan näköisesti. Ainut normaaliin viittaava että se kenno kyllä sulaa kauttaaltaan, eikä ole mistään nurkasta umpijäässä.
 
Back
Ylös Bottom