kaasun lisäys VILP:iin?

harald

Aktiivinen jäsen
Heips,
mulla on pyörinyt Ultin 9000 EEV reilu 11 vuotta. Olen kerännyt tilastoa talologgerilla ja tuntuu että COP olisi hieman laskenut talvella. Pitääkö nämä laitteet 100% kaasuista tallessa vai olisiko jossakin vaiheessa aiheellista tarkastaa/täyttää?
 

jamseil

Aktiivinen jäsen
Ei nämä samalla lailla vajene kuten autojen ilmastointilaitteet kompuran akselista.

Yleisin vuotopaikka on ulko-/sisäyksikön välisten putkien laippaliitos. Näkyykö niissä öljyä?

Onko sinulla maximi lämpöjen tai dT tuloksia ylhäällä joltain tietyltä keliltä? Vähän ilp hemmotestin tapaan.

Tämä kuu on tainnut olla melko kostea vaikka on ollut keskitalven pakkasia. Kosteus lisää sulatustarvetta ja huonontaa coppia.

Ainakin tuossa omassa jouduin muuttamaan sulatushuijausta 1.5h -> 1h -15 pakkasessa.
 
Back