Lainaus käyttäjältä: varajussi - 11.12.08 - klo:19:11
"COPin suurta vaihtelua olen ihmetellyt jo alkuvuonna. Eli COP voi olla 2 tai 3 vaikka olosuhteet ovat ihan samat ja tilanteet voivat jatkua stabiileina monta tuntia. Kun puhalluslämpö on ollut suuri (45-50) ja pudotetaan hetkeksi pyyntiä niin saavutetaan joku tasapainotila jossa voidaan olla vaikka tunteja. Tällöin COP on parempi kuin jos päädytään samaan puhallustehoon siten että lähdetään alhaisesta puhalluslämmöstä (siis ottotehosta). Kuulostaa varmaan merkilliseltä mutta tämän olen havainnut monta kertaa. Erilaiset osaprosessit ILPissä lienevät epälineaarisia ja kokonaisuus on sitten jo monimutkainen. Tässä ILPissä on siis kapillaarisyöttö joten softa ei pääse säätämään parasta COPia."
Lainaus käyttäjältä: zadah - 19.12.08 - klo:17:00
"Tällaisen käytöksen selittää kapilaarisyöttö täysin.
Eli ensimmäisessä tapauksessa sinulla on korkeat lauhtumispaineet, joka tarkoittaa suurta virtausta kapilaarin läpi ja kun pudotat pyyntiä, vakiintuu pumppu tuohon tilanteeseen kohtuu hyvällä kapilaarin syötöllä.
Alemmassa tapauksessa kun lähestyt tilannetta "alapuolelta" on lauhtumislämpötila matala, eli kapilaarin syöttö on hieman vajaa (ilmeisesti). Pumppu vakiintuu lopulta tuolle vajaasyötölle.
Tämän takia ei ILPpejä, VILppejä, MLP:tä pitäisi missään nimessä varustaa ko. härpäkkeellä. Jääkaappiin kapilaari sopii hyvin."
Olen käyttänyt vahingossa pumppua näin, päivällä pois kokonaan, iltapäivällä ensin isolle pyynnille, ja sitten
tasalämmolle. Miten tuohon tasapainotilaan vaikuttaa, jos pumppu pyyntilämpöä laskiessa
rupeaa puhaltamaan pienemmällä nopeudella. Ja katkeaako tasapainotila vimeistään sulatusvaiheessa.
Ja katkeaako tasapainotila, jos jonkin ajan kuluttua nostetaan taas pyyntilämpöä (tällä viimemainitulla
ei nyt niin paljon merkitystä ole, kun harvoin tekee). Ja miten katkokäynnissä tasapainotila muuttuu
Varajussin mukaan tasapainotila kestää kuitenkin tunteja
"COPin suurta vaihtelua olen ihmetellyt jo alkuvuonna. Eli COP voi olla 2 tai 3 vaikka olosuhteet ovat ihan samat ja tilanteet voivat jatkua stabiileina monta tuntia. Kun puhalluslämpö on ollut suuri (45-50) ja pudotetaan hetkeksi pyyntiä niin saavutetaan joku tasapainotila jossa voidaan olla vaikka tunteja. Tällöin COP on parempi kuin jos päädytään samaan puhallustehoon siten että lähdetään alhaisesta puhalluslämmöstä (siis ottotehosta). Kuulostaa varmaan merkilliseltä mutta tämän olen havainnut monta kertaa. Erilaiset osaprosessit ILPissä lienevät epälineaarisia ja kokonaisuus on sitten jo monimutkainen. Tässä ILPissä on siis kapillaarisyöttö joten softa ei pääse säätämään parasta COPia."
Lainaus käyttäjältä: zadah - 19.12.08 - klo:17:00
"Tällaisen käytöksen selittää kapilaarisyöttö täysin.
Eli ensimmäisessä tapauksessa sinulla on korkeat lauhtumispaineet, joka tarkoittaa suurta virtausta kapilaarin läpi ja kun pudotat pyyntiä, vakiintuu pumppu tuohon tilanteeseen kohtuu hyvällä kapilaarin syötöllä.
Alemmassa tapauksessa kun lähestyt tilannetta "alapuolelta" on lauhtumislämpötila matala, eli kapilaarin syöttö on hieman vajaa (ilmeisesti). Pumppu vakiintuu lopulta tuolle vajaasyötölle.
Tämän takia ei ILPpejä, VILppejä, MLP:tä pitäisi missään nimessä varustaa ko. härpäkkeellä. Jääkaappiin kapilaari sopii hyvin."
Olen käyttänyt vahingossa pumppua näin, päivällä pois kokonaan, iltapäivällä ensin isolle pyynnille, ja sitten
tasalämmolle. Miten tuohon tasapainotilaan vaikuttaa, jos pumppu pyyntilämpöä laskiessa
rupeaa puhaltamaan pienemmällä nopeudella. Ja katkeaako tasapainotila vimeistään sulatusvaiheessa.
Ja katkeaako tasapainotila, jos jonkin ajan kuluttua nostetaan taas pyyntilämpöä (tällä viimemainitulla
ei nyt niin paljon merkitystä ole, kun harvoin tekee). Ja miten katkokäynnissä tasapainotila muuttuu
Varajussin mukaan tasapainotila kestää kuitenkin tunteja
Ohjauslogiikka on kuitenkin hiukan umpimähkäinen... ja vehje pääsee lipsahtamaan huonolle alueelle.