Kapillaarikoneen COP

nen

Aktiivinen jäsen
Lainaus käyttäjältä: varajussi - 11.12.08 - klo:19:11
"COPin suurta vaihtelua olen ihmetellyt jo alkuvuonna. Eli COP voi olla 2 tai 3 vaikka olosuhteet ovat ihan samat ja tilanteet voivat jatkua stabiileina monta tuntia. Kun puhalluslämpö on ollut suuri (45-50) ja pudotetaan hetkeksi pyyntiä niin saavutetaan joku tasapainotila jossa voidaan olla vaikka tunteja. Tällöin COP on parempi kuin jos päädytään samaan puhallustehoon siten että lähdetään alhaisesta puhalluslämmöstä (siis ottotehosta). Kuulostaa varmaan merkilliseltä mutta tämän olen havainnut monta kertaa. Erilaiset osaprosessit ILPissä lienevät epälineaarisia ja kokonaisuus on sitten jo monimutkainen. Tässä ILPissä on siis kapillaarisyöttö joten softa ei pääse säätämään parasta COPia."
Lainaus käyttäjältä: zadah - 19.12.08 - klo:17:00
"Tällaisen käytöksen selittää kapilaarisyöttö täysin.

Eli ensimmäisessä tapauksessa sinulla on korkeat lauhtumispaineet, joka tarkoittaa suurta virtausta kapilaarin läpi ja kun pudotat pyyntiä, vakiintuu pumppu tuohon tilanteeseen kohtuu hyvällä kapilaarin syötöllä.

Alemmassa tapauksessa kun lähestyt tilannetta "alapuolelta" on lauhtumislämpötila matala, eli kapilaarin syöttö on hieman vajaa (ilmeisesti). Pumppu vakiintuu lopulta tuolle vajaasyötölle.

Tämän takia ei ILPpejä, VILppejä, MLP:tä pitäisi missään nimessä varustaa ko. härpäkkeellä. Jääkaappiin kapilaari sopii hyvin."

Olen käyttänyt vahingossa pumppua näin, päivällä pois kokonaan, iltapäivällä ensin isolle pyynnille, ja sitten
tasalämmolle. Miten tuohon tasapainotilaan vaikuttaa, jos pumppu pyyntilämpöä laskiessa
rupeaa puhaltamaan pienemmällä nopeudella. Ja katkeaako tasapainotila vimeistään sulatusvaiheessa.
Ja katkeaako tasapainotila, jos jonkin ajan kuluttua nostetaan taas pyyntilämpöä (tällä viimemainitulla
ei nyt niin paljon merkitystä ole, kun harvoin tekee). Ja miten katkokäynnissä tasapainotila muuttuu
Varajussin mukaan tasapainotila kestää kuitenkin tunteja
 
T

teukka

Vieras
Vs: Kapillaarikoneen COP

Kuten jossakin aiemmassa keskustelussa totesin, en ole havainnut tuollaisia ihmeellisempiä asioita, vaikka olen yhden talven rekisteröinyt kapillaari-ilpin sielunelämää sekunnin välein monta kuukautta. Ehkä en ole ilmiöitä huomannut etsiäkään. Olen ollut tyytyväinen sen toimintaan, koska se on toiminut odotuksieni mukaan. :)
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Kapillaarikoneen COP

tällaista ilppiä kannattaa ohjata niin, että aina huudatetaan pumppu täysille ja sieltä lasketellaan alas.
 

varajussi

Aktiivinen jäsen
Vs: Kapillaarikoneen COP

Niin se koittaakin tehdä. Aina käynnistyksen ja sulatuksen jälkeen se huutaa minkä jaksaa jopa 25 minuuttia ellei pienellä puhalluksella mene joku rajoitin päälle. No sitten se hölmö pumppu kuitenkin pudottaa useimmiten tehot melkein minimiin koska huonelämpötila ehtii nousta asteen pari pyynnin yläpuolelle. Pienemmässä huoneessa lämpötilan nousu voi olla niin suuri että pumpu päättää sulkea itsensä ja sammuttaa kompressorin kuin veitsellä leikaten. Näin invertteripumppu onkin ON/OFF mallia koska käynnistyksen jälkeen jopa tuon 25 minuuttia normaali invertterin säätö sisälämpöanturin ohjaamana ei ole käytössä :(

Ehkä joskus jaksan virittää PCn loggaamaan lämpötiloja ja ottotehoa niin saa vähän "tieteellisempää" dataa.
 

VesA

In Memoriam
Vs: Kapillaarikoneen COP

varajussi sanoi:
Niin se koittaakin tehdä. Aina käynnistyksen ja sulatuksen jälkeen se huutaa minkä jaksaa jopa 25 minuuttia ellei pienellä puhalluksella mene joku rajoitin päälle. No sitten se hölmö pumppu kuitenkin pudottaa useimmiten tehot melkein minimiin koska huonelämpötila ehtii nousta asteen pari pyynnin yläpuolelle. Pienemmässä huoneessa lämpötilan nousu voi olla niin suuri että pumpu päättää sulkea itsensä ja sammuttaa kompressorin kuin veitsellä leikaten. Näin invertteripumppu onkin ON/OFF mallia koska käynnistyksen jälkeen jopa tuon 25 minuuttia normaali invertterin säätö sisälämpöanturin ohjaamana ei ole käytössä :(

Ehkä joskus jaksan virittää PCn loggaamaan lämpötiloja ja ottotehoa niin saa vähän "tieteellisempää" dataa.

Jaabajaa.. eli täällä foorumilla aiemmin ihmetelty piirre olisikin tehtaan yritys kompensoida kapillaarisysteemin ongelmia ;D Ohjauslogiikka on kuitenkin hiukan umpimähkäinen... ja vehje pääsee lipsahtamaan huonolle alueelle.
 
T

Tilator

Vieras
Vs: Kapillaarikoneen COP

VesA sanoi:
varajussi sanoi:
Niin se koittaakin tehdä. Aina käynnistyksen ja sulatuksen jälkeen se huutaa minkä jaksaa jopa 25 minuuttia ellei pienellä puhalluksella mene joku rajoitin päälle. No sitten se hölmö pumppu kuitenkin pudottaa useimmiten tehot melkein minimiin koska huonelämpötila ehtii nousta asteen pari pyynnin yläpuolelle. Pienemmässä huoneessa lämpötilan nousu voi olla niin suuri että pumpu päättää sulkea itsensä ja sammuttaa kompressorin kuin veitsellä leikaten. Näin invertteripumppu onkin ON/OFF mallia koska käynnistyksen jälkeen jopa tuon 25 minuuttia normaali invertterin säätö sisälämpöanturin ohjaamana ei ole käytössä :(

Ehkä joskus jaksan virittää PCn loggaamaan lämpötiloja ja ottotehoa niin saa vähän "tieteellisempää" dataa.

Jaabajaa.. eli täällä foorumilla aiemmin ihmetelty piirre olisikin tehtaan yritys kompensoida kapillaarisysteemin ongelmia ;D Ohjauslogiikka on kuitenkin hiukan umpimähkäinen... ja vehje pääsee lipsahtamaan huonolle alueelle.

Eli toisin sanoen, laite ei sovellu juuri siihen tilanteeseen, mikä tällä yksittäisellä käyttäjällä sattuu olemaan.
 

VesA

In Memoriam
Vs: Kapillaarikoneen COP

Tilator sanoi:
VesA sanoi:
varajussi sanoi:
Niin se koittaakin tehdä. Aina käynnistyksen ja sulatuksen jälkeen se huutaa minkä jaksaa jopa 25 minuuttia ellei pienellä puhalluksella mene joku rajoitin päälle. No sitten se hölmö pumppu kuitenkin pudottaa useimmiten tehot melkein minimiin koska huonelämpötila ehtii nousta asteen pari pyynnin yläpuolelle. Pienemmässä huoneessa lämpötilan nousu voi olla niin suuri että pumpu päättää sulkea itsensä ja sammuttaa kompressorin kuin veitsellä leikaten. Näin invertteripumppu onkin ON/OFF mallia koska käynnistyksen jälkeen jopa tuon 25 minuuttia normaali invertterin säätö sisälämpöanturin ohjaamana ei ole käytössä :(

Ehkä joskus jaksan virittää PCn loggaamaan lämpötiloja ja ottotehoa niin saa vähän "tieteellisempää" dataa.

Jaabajaa.. eli täällä foorumilla aiemmin ihmetelty piirre olisikin tehtaan yritys kompensoida kapillaarisysteemin ongelmia ;D Ohjauslogiikka on kuitenkin hiukan umpimähkäinen... ja vehje pääsee lipsahtamaan huonolle alueelle.

Eli toisin sanoen, laite ei sovellu juuri siihen tilanteeseen, mikä tällä yksittäisellä käyttäjällä sattuu olemaan.

Niin siis tämä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2831.90;topicseen
 
Back
Ylös Bottom