Katkokäynti alkoi jo Lounais Suomessa

varajussi

Aktiivinen jäsen
Ei turhaan katko pro inverter 10. Nyt oikeastaan tuon voisi jo sammuttaa eli tulee käynti katko. ;D
Tarvittiin yli 20C ulkolämpötila ennenkuin katkaisi. Monta vuorokautta oli 250W ottoteholla eli minimissä.

Yllättävän pitkälle tämä meni mutta kylmät yöt selittävät. Vuorokauden keskilämpötila on ollut hädin tuskin yli 10C. Pakkohan siinä on lämmittää. Pelkkä jääkaappi pakastin ja kelloradio ei riitä.
 
K

K-rauta Kotka

Vieras
Vs: Katkokäynti alkoi jo Lounais Suomessa

Kotkassa täytyy viilentää jo päivällä ;D
 

VesA

In Memoriam
Vs: Katkokäynti alkoi jo Lounais Suomessa

K-rauta Kotka sanoi:
Kotkassa täytyy viilentää jo päivällä ;D

Päivällä ? Minulla viilentää pikemmin yöllä, talossa on senverran kiveä:

http://212.226.174.33/ow/awi35_7d.png
 
S

SPL

Vieras
Vs: Katkokäynti alkoi jo Lounais Suomessa

Sammutin pumpun kokonaan, ei tarvitse viilentää eikä lämmittää.
 
K

K-rauta Kotka

Vieras
Vs: Katkokäynti alkoi jo Lounais Suomessa

VesA sanoi:
K-rauta Kotka sanoi:
Kotkassa täytyy viilentää jo päivällä ;D

Päivällä ? Minulla viilentää pikemmin yöllä, talossa on senverran kiveä:

http://212.226.174.33/ow/awi35_7d.png

On se viilennyksellä koko ajan, mutta päivällä tahtoo kämppä lämmetä aika kovasti. Isot ikkunat (olohuoneen seinä on kokonaan ikkunoiden peitossa) matalarakennus, liian lyhyet räystäät ja musta peltikatto kerää hyvin lämpöä.
 
H

Hemmo

Vieras
Vs: Katkokäynti alkoi jo Lounais Suomessa

Mitekä tuo katkokäynti tuntuu tupsahteleva aina sillotällö näihi tarinoije sekkaa.
Onks se joku uus muotisana?
Jos konneessa on termostaatti, nii eiköö se aina sillotällö pijäkkii katkasta eli huilata?
Liekkö tuo kotkotus katkukäynnistä(vai mikä seon) jonniimoista insinööritason slangendaalia vai mitä, en tiijä?
Enkä tarvii muute tieteekkää, ko ei sillä oo mittää merkitystä, mokomala höpötyksellä.

Noiden ilppien kanssa olen touhunnut niin, jotta kun viilennyksen tarve alkaa, käännän viilennykselle +24asteen pyynnölle.
Tarvittaessa nuo tuntuu hönkivän viileää ilmoo ja muun ajan pittäävät ilimoo muuten liikkeellä.

Ja siten ne sitten toimivat syksyyn asti.
Termostaatti huolehtii tasaisesta lämpötilasta.
Joten katkokoo, jos vua käynnistyy tarvittaessa uuvestaa ja torppa pyssyy tasalämpösenä eli kesällä viileenä. :cool:

Suodattimia sillointällöin imurilla putsailen, ei muuta.
Ja syksyllä palataan taas lämmitykselle.... ;)

Se siitä katkokäynnistä tälläkertoo :D
 

vayne

Vakionaama
Vs: Katkokäynti alkoi jo Lounais Suomessa

Hemmo sanoi:
Noiden ilppien kanssa olen touhunnut niin, jotta kun viilennyksen tarve alkaa, käännän viilennykselle +24asteen pyynnölle.
Tarvittaessa nuo tuntuu hönkivän viileää ilmoo ja muun ajan pittäävät ilimoo muuten liikkeellä.

Ja siten ne sitten toimivat syksyyn asti.
Termostaatti huolehtii tasaisesta lämpötilasta.
Joten katkokoo, jos vua käynnistyy tarvittaessa uuvestaa ja torppa pyssyy tasalämpösenä eli kesällä viileenä. :cool:

Jeps, samalla kaavalla mennään täälläkin, muutama päivä sitten käännetty viilennykselle.

Nuo yläkerran vinot katto-osuudet ja tummat kattotiilit varaavat mukavasti lämpöä. ilmankierrätys muuttuu viilennykseen yleensä alku iltapäivästä ja jatkuu puoleen yöhän. Ulti ei katkokäyntiä viilennyksellä käy, vaan tohottaa koko ajan. Ei se kyllä sähköä vie kun sen reilun 10 w pelkällä puhalluksella.

Alakerran pumppu on poissa käytöstä kesä ja siirtyy lämmityshommiin syksyllä taas. Oikein töpsölistä piti irrottaa, kun vie usein 40 w vaikka on sammutettuna ? Samaa tekee yläkerrankin pumppu suljettuna mutta sit kun jäähdytyksellä kierrättää ilmaa niin vie vaan sen 10 w. Ihme homma ???
 

VesA

In Memoriam
Vs: Katkokäynti alkoi jo Lounais Suomessa

Jos invertteri-ilpeissä olisikin perinteinen lämpötilaohjattu on/off termostaatti ei tarvitsisi kärsiä katkokäynnistä, huoneen lämpötila muuttuu senverran hitaasti, ja vehje voisi käydä kohtuupitkiä jaksoja miniteholla ja olla sitten taas hiljaa.

Vaan kun pumpuissa on 'älyä' joka paukuttaa vehkeitä päälle kymmeniä kertoja tunnissa tuottaakseen 'tasaisen' pienen tehon.
 
M

mitsu68

Vieras
Vs: Katkokäynti alkoi jo Lounais Suomessa

Hienoa Hemmo! kyllä tuolla katkokäynnillä on varmaan tarkoituksensa ;) ellei katkos niin sitten haukutaan laitetta kun ei katko,kyllä tää alkaa olla jo hiekkalaatikko juttua koko katkokäynti.Kyllä tuo hypridi autokin on tosi pas** vehe kun se sammuttaa ittensä aina jos ei ole liikkeen tarvetta,vie varmaan bensaa silloin eniten näitten "katko" miesten mielestä.

Ps, katkomiehet,tässä vinkki, ulko-ovi auki pyynti +31 eiköhän ole katkomatta, toinen mahdollisuus joka vaatii jo insinööri taitoja, tee koneestasi jännitteetön.
 

VesA

In Memoriam
Vs: Katkokäynti alkoi jo Lounais Suomessa

mitsu68 sanoi:
Ps, katkomiehet,tässä vinkki, ulko-ovi auki pyynti +31 eiköhän ole katkomatta, toinen mahdollisuus joka vaatii jo insinööri taitoja, tee koneestasi jännitteetön.

Ei auta.. katkoo sitten jäähdytyksellä ;D:

http://212.226.174.33/ow/awi35.png
 
Back
Ylös Bottom