Kattilan lämpö laskee

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja nibe 310p
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
N

nibe 310p

Vieras
Eli ongelma olis kattilan lämmön putoaminen,kun saunankiuas on päällä.
Sähkövastus valo vilkkuu.niinkuin pitääkin.
Vasta laitettu uusi kompura mutta kompura ei jaksa pitää lämpöjä yli 50.
 
Vs: Kattilan lämpö laskee

Kompura ei yksin jaksa näillä keleillä. Vastusledin vilkkuminen tarkoittaa, että ulkoinen kuormanohjausyksikkö on komentanut vastukset pois päältä.
Laite siis toimii aivan niinkuin pitääkin. Kuormaohjausyksikön säädöt vs pääsulakkeiden koko kannattaa tarkistaa, ks. ohjekirja.
 
Vs: Kattilan lämpö laskee

Tämmöisiä arvoja näyttää minun nibe 310p
Onko normaalia
Kanava 4 *3
Kanava 5*2
Kanava 8*46
Kanava 10*40
Kanava 11*00
 
Takaisin