kattilan lämpö?

O

otto83

Vieras
terve,onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa,meillä on nibe fighter 410p joka on toiminut alku talven moitteettomasti ja nyt viikonloppuna ilmeni ongelma kun ei oikein lämminvesi riittänyt hanoihin eikä lattiaan. tarkistin kattila lämmön joka oli vaivaiset 40astetta automatiikka kuitenkin olisi halunnut työntää kiertoon lämpöisempääkin vettä.sähkövastus ja kompressori näyttävät näytön mukaan olevan koko ajan päällä?
 

sh1

Aktiivinen jäsen
Vs: kattilan lämpö?

Vastaavaa aihetta on puitu äskettäin, koita hakutoimintoa.

Vastusten kytkentäasento? 6/8/9 kW? Jos liian pieni, menee "kyykkyyn" kun lämmöntarve kasvaa pakkasilla.

Ilmanvaihto? Onko alunperinkään säädetty oikein talon todellisten kuutioiden mukaan? Kovilla pakkasilla on syytä pienentää ilmanvaihtoa reilusti, alipaine säilyttäen.

Esim. 80 L/s poistopuhalluksella ja +5 jäteilman lämmöllä menee -20C kelissä poistoilman mukana 2.4 kW lämmitystehon verran harakoille jatkuvasti. Jos talon vaipan laskennallinen häviö on vaikkapa luokkaa 0.18 kW/C, menee samalla kelillä vaipan läpi 7.5 kW. Nuo kaksi kun ynnää niin ollankin jo hyvin lähellä tai yli kompuran+vastusten tehoa.
 