Kevätarvoitus - Mitä tässä tapahtuu?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja janti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

janti

Moderaattori
Ylläpitäjä
Tässäpä teille kevätarvoitus. Mitä tässä tapahtui ILPille? ;D
 

Liitetiedostot

  • Kevätarvoitus.png
    Kevätarvoitus.png
    20,4 KB · Lukukerrat: 685
Vs: Kevätarvoitus - Mitä tässä tapahtuu?

se on kytkettynä nettiin ja lähtenyt dax' in imussa nousukiitoon mutta rahkeet ei pitäneet ja palasi default asetuksille
 
Vs: Kevätarvoitus - Mitä tässä tapahtuu?

jolla sanoi:
se on kytkettynä nettiin ja lähtenyt dax' in imussa nousukiitoon mutta rahkeet ei pitäneet ja palasi default asetuksille

Tööt, väärin. ???

Vinkki: Mitä ILPille tehdään keväällä kesän kynnyksellä?
 
Vs: Kevätarvoitus - Mitä tässä tapahtuu?

prelude sanoi:
Pumppu siirrettty lämmitykseltä jäähdytykselle?

Ei ihan osunut ja uponnut...

Lämpöanturit asennettu takaisin paikoilleen 10:22 (imu) ja 10:24 (puhallus)

Tuosta voisi saada lisävinkkiä väliltä 10:32-11:00
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=23348.0;attach=47649
 
Vs: Kevätarvoitus - Mitä tässä tapahtuu?

janti sanoi:
Lämpöanturit asennettu takaisin paikoilleen 10:22 (imu) ja 10:24 (puhallus)

Tuosta voisi saada lisävinkkiä väliltä 10:32-11:00
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=23348.0;attach=47649

Eli laite oli täysillä puhalluksella 10:30 alkaen. Miksi puhallusilman lämpötila laskee alemmaksi kuin imuilma?
 
Vs: Kevätarvoitus - Mitä tässä tapahtuu?

Onko siinä joku kennon pesu kondenssivedellä?
 
Vs: Kevätarvoitus - Mitä tässä tapahtuu?

Kuuman veden haihtuminen ilmeisesti pudotti puhalluslämmön imulämpöä viileämmäksi?
 
Vs: Kevätarvoitus - Mitä tässä tapahtuu?

pökö sanoi:
Kuuman veden haihtuminen ilmeisesti pudotti puhalluslämmön imulämpöä viileämmäksi?

No nyt meni nappii. :)

Eli ILPistä tuli jäähdytyslaite vaikka kompressori oli OFF.
 
Vs: Kevätarvoitus - Mitä tässä tapahtuu?

Paljonko meni energiaa tuon kuuman veden lämmitykseen millä kenno huuhdeltiin?
 
Vs: Kevätarvoitus - Mitä tässä tapahtuu?

renoo sanoi:
Paljonko meni energiaa tuon kuuman veden lämmitykseen millä kenno huuhdeltiin?

5-6 litraa noin 40-50 C lämpöistä vettä meni kennolle. Haihtunut määrähän ja kennon lämmitykseen tarvittu vesimäärä oli tuosta vain murto-osa eli ei tuolla kokonaismäärällä ole mitään merkitystä tässä yhteydessä.
 
Takaisin