Kokemuksia? PUD-SHWM120YAA + EHST20D-YM9D

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja oh5lep
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

oh5lep

Jäsen
Sain tarjouksen 120 sarjalaisesta ja 200l käyttövesivaraajalla olevasta sisäyksiköstä.
—
PUD-SHWM120YAA R32
TÄYSTAKUU 5 vuotta kuluttajakäytössä
SCOP 4,43
Zubadan 1,7 - 16,9
Alin toimintalämpötila kompressorikäytöllä °C -28! Lämmitysteho -15 pakkasessa vielä 12,3kW
—
Tuo mainittu lämmitysteho 12,3kW on +35 vedellä, mutta mitäköhän se on +55?

Minimiteho 1,7kW vaikuttaa hyvältä ainakin lukuna, eli onko katkokäynnit historiaa?

Invertteri VILPeistä ei ole aiempaa kokemusta, niin pelittääkö ne oikeasti ilman puskurivaraajaa ja patterit ei napsu kun alkaa lämpöä tulemaan verkostoon? Pitääkö patteritermarit kääntää täysin auki ainakin osassa taloa että kierto säilyy aina?

12v vanha 500l hybridivaraaja 2x6kW vastuksilla ei kelvannut tässä ratkaisussa muuhun kuin mahdollisen aurinkolämpöjärjestelmän varaajaksi, jos haluaa säilyttää.
 
Tuohon 1,7kW:n lukuun päästään vain juuri sopivalla yhdistelmällä, alla noita teholukuja eri olosuhteissa. Toisaalta tuota 55C vettä tulee kyllä vielä 12kW:n teholla -10C ulkolämmössä ihan pumpun toimesta.

Puskurivaraaja on kyllä suositeltava normaalisti, että ei varmasti tule sulatuksen kanssa ongelmia ulkoyksiköllä mahdollisen napsumisen lisäksi. Ilman puskurivaraajaa siellä kierrossa sitten pitää muuten liikkua riittävällä virtauksella tarpeellinen tilavuus vettä jatkuvasti niillä keleillä, kun sulatuksen mahdollisuus on.

1649771174942.png
 
Minkähän takia "vanha" hybridivaraaja ei kelpaa? Oiskohan liikaa standardiasennuksesta poikkeavaa tarjoavan firman näkökulmasta. Itse kyllä suunnittelisin tuon ympärille (EHSD-YM9D sisäyksiköllä), tosin järkevään ajoon vaatinee pienen tulistusvaraajan käyttövedelle (ettei hybridissä tarttee pitää liian korkeita lämpöjä). Joka tapauksessa jonkinlaisen puskurin laittaisin.

Kuten Reperei tuossa kirjoitti niin tuo minimiantoteho 1,7kw tulee vain tietyissä olosuhteissa (+7/55c), mutta todistetusti tuo käy kyllä varsin nätisti ilman katkoa ainakin meidän tapauksessa. Minimithän tuolla on tuossa 0...+10 välillä ja pakkasella taas lämmöntarpeen nousu kompensoi minimitehon nousua. Tosin kuten taulukosta näkyy niin juuri tuossa +5...+10 välillä ei kyllä käy millään kovin hyvällä COPilla silloin kun minimitehoilla mennään (ja sitä tuo tuntuu suosivan sen sijaan että ajelisi katkoa isommilla tehoilla).

Kylmässä päässä potkua riittää kiitettävästi ja vastuksia alkaa tulemaan apuun asteittain/hetkittäin ~-20c alkaen, mutta kompuralla tuo pääasiallisesti käy ainakin -25 asti (tänä talvena ei meillä tuon kylmempää ollut).
 
Totta, ei tuossa suurimman osan ajasta ole katkokäynnin kanssa ongelmaa. Jos käyttää sisätilamittausta, niin se lepää täysin silloin, kun sisälämpö nousee yli tavoitteen ja käyrän kanssa taas osaa noudattaa hystereesiä silloin, kun pätkimistä tulisi muuten liikaa. Riippuen tapauksesta, niin jossain pikkupakkasella voi olla vähän enemmän pätkimistä käyrän kanssa, jos sattuu sopivasti, että hystereesi ei käynnisty (ts. ei ole ihan tarpeeksi tiheässä käynnistykset) ja tehontarve vs. minimiteho on liian suuri pidemmälle ajolle.
 
Eikös tuo vanha AirPro AW10 ole "vesi ulkona" -mallinen laite? Itse laittaisin tuon tilalle uuden Monoblock -laitteen esim. Panan T-CAP 9 kw tai Nibe Polar F2120-12 laitteen ja käyttäisin vanhan varaajan ja VILPin perustan hyväksi.

Oliko kytkentä vanhassa näin kuten tässä oli? Tällöin voisi uuden mono VILPin kytkeä suoraankin varaajaan ilman glykolikiertoa.
 
Viimeksi muokattu:
Minkähän takia "vanha" hybridivaraaja ei kelpaa? Oiskohan liikaa standardiasennuksesta poikkeavaa tarjoavan firman näkökulmasta.
Kauppa se on mikä kannattaa, myyntimies tietää et kaiken vanhan kun purkaa pois niin siitä voi veloittaa pienen summan ja tilalle kun myy uutta niin siitä voi veloittaa runsaammin. Ja mitä ilmeisemmin niin suurin osa putiikeista jotka noita asennuksia tekevät niin niillä ei ole minkäänlaista halua syventyä asiakkaan nykytilanteeseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin vaan kaikki vanha pois ja vakioasennus tilalle.

Eli ilmeisesti ei kannata räätälöidä kun bulkkikamakin menee kun kuumilla kivillä ja hyvällä katteella.
 
Minkähän takia "vanha" hybridivaraaja ei kelpaa? Oiskohan liikaa standardiasennuksesta poikkeavaa tarjoavan firman näkökulmasta. Itse kyllä suunnittelisin tuon ympärille (EHSD-YM9D sisäyksiköllä), tosin järkevään ajoon vaatinee pienen tulistusvaraajan käyttövedelle (ettei hybridissä tarttee pitää liian korkeita lämpöjä). Joka tapauksessa jonkinlaisen puskurin laittaisin.
Olisikohan ensimmäinen kerta koskaan, kun myyjän aikataululupaus piti ja jopa alittui. Asennukset oli sovittu syyskuun loppuun mennessä ja ne alkoivat elokuun viimeisenä.

Asentaja oli onneksi järkevämpi kuin myyjä ja näki tilanteen. Eli vanha varaaja jäi puskurivaraajaksi ja sen vastukset varalämmöksi.
Lämmin käyttövesi kiertää varaajan kautta, kuten ennenkin (ensin alaosan pystykierukka esilämmitykseen ja sitten yläosan vaakatason kierukka), josta sisäyksikön 200l käyttövesivaraajaan. Luulisi lämpimän veden riittävän.
Patteriverkoston paluu on varaajan pohjalle ja lähtö päältä. Tässä en huomannut mitään säätöventtiiliä, eli kiertoon menee puskurivaraajan lämpöistä vettä. En huomannut lämpötila-anturia patteriverkoston lähdössä, toivottavasti on tai tulee.
Lataus oli varaajan yläosaan ja paluu puolivälin yläpuolelta (reikälevyn yläpuolelta). Eli varaajan alaosaa ei lämmitetä, mutta lämpenee patteriverkoston paluusta ja sekoittumisesta.

Tänään pitäisi saada kone tulille, katsotaan miten käy. Nyt kolmatta päivää ilman lämpöjä talossa, niin sisälämpötila alkaa olemaan 18C paikkeilla. Vanhasta Panan ILPistä kylmäaineet karussa, niin ei siitäkään apuja.
 
Minulla on tämä yhdistelmä.

Voisiko joku kertoa seikkaperäisesti mistä löytyy tieto kompressorin käyntitiedoista ja vastuksen käytöstä. Ohjauspaneeli on järkyttävän epäintuitiivinen.

Huoltovalikon käyntitiedoista löytyy vain kuvan mukainen tieto jota ei voi selailla. Myöskään Melcloud homesta ei saa mitään irti mikä on kyllä pettymys.
 

Liitetiedostot

  • IMG_4953.webp
    IMG_4953.webp
    192,7 KB · Lukukerrat: 15
  • IMG_4954.webp
    IMG_4954.webp
    54,9 KB · Lukukerrat: 15
Melpump on hyvä sovellus, kannattaa kokeilla. Sinne jää jälki vastuskäytöstä. Melcloud homen voi integroida siihen.
Joo. Vaatii vissiin Melcloud Bridge Wi-Fi n että saa vastukset ja kompressorin käyntitiedot. Arvatkaa ärsyttääkö että menin ostamaan tuon 172 euron melcloud palikan. Melpumpin palikka olisi maksanut 36 e
 
Ainiin joo voi ollakin noin että vastustieto vaatiikin MQTT adapterin. No silti, Home kannattaa integroida Melpumpiin, jos haluaa parempaa monitorointia.
 
Takaisin
Ylös Bottom