Kompressorin pohjan lämmitysvastus

T

Tilator

Vieras
savonjuakko sanoi:
Kompressorin ympärillä on lämpövastus ja sen ympärille on kiedottu ohut eristematto (ks. alla olevat kuvat). Ulkoyksikön pohjassa on lisäksi lämpövastuskaapeli.

Mitenkäs tuota kompuraa lämmittävää vastusta mahdetaan ohjata, eli lämmitetäänkö sitä vain tarvittaessa ja toisaalta aina tarvittaessa?
 
S

savonjuakko

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Tilator sanoi:
savonjuakko sanoi:
Kompressorin ympärillä on lämpövastus ja sen ympärille on kiedottu ohut eristematto (ks. alla olevat kuvat). Ulkoyksikön pohjassa on lisäksi lämpövastuskaapeli.

Mitenkäs tuota kompuraa lämmittävää vastusta mahdetaan ohjata, eli lämmitetäänkö sitä vain tarvittaessa ja toisaalta aina tarvittaessa?

En osaa sanoa. Pitää selvitellä tuota jahka ilmat kylmenevät. Veikkaan, että kompressorin lämpövastus kytkeytyy päälle samanaikaisesti pohjan lämmityskaapelin kanssa ulkolämpötilan laskiessa tiettyyn pisteeseen. Tuossa vielä kuva liitinrimasta, johon tuo lämpövastuksen johto on kytketty. Pitää kaivaa yleismittari esiin pakkasten tullen.
 

nen

Aktiivinen jäsen
Vs: Kompressorin pohjan lämmitysvastus

pumpun mukana tuli englanninkielinen esite, jonka mukaan kompressorin lämpövastus kytkeytyy
päälle, jos ulkolämpötila on alle -5asteen ja samalla kompressori ei lähde käyntiin. Jos kompura
käynnistyy, lämpövastus ei kytkeydy.
Pohjan sulatuskaapeli kytkeytyy päälle alle+3asteen. Eli ainakin siihen kannattaisi tehdä oma muutos
 

VesA

In Memoriam
Vs: Kompressorin pohjan lämmitysvastus

nen sanoi:
pumpun mukana tuli englanninkielinen esite, jonka mukaan kompressorin lämpövastus kytkeytyy
päälle, jos ulkolämpötila on alle -5asteen ja samalla kompressori ei lähde käyntiin. Jos kompura
käynnistyy, lämpövastus ei kytkeydy.
Pohjan sulatuskaapeli kytkeytyy päälle alle+3asteen. Eli ainakin siihen kannattaisi tehdä oma muutos

Taitaakin olla aika paksut öljyt...
 