Mittaakohan kolmen vuoden takainen Mitsu Electricin pumppu sisälämpöä imemästään ilmavirasta vai mistä?
Tein pumpun eteen oikealle puolen puolet puhallusaukosta peittävän "kaapparin" mistä kanavapuhallin imee ilmaa ja puhaltaa toiseen huoneeseen. Vastaava oli käytössä yli 10v vanhassa Panassa ja toimi hyvin aina siihen asti kun vaihdoin Panan uuteen Mitsuun. Mitsukin toimi kesällä jäähdytyksellä hienosti mutta nyt ei meinaa lämpöä tulla vaikka pyynti olisi 30. Tai tulee sitä lämpöä silloin tällöin minuutin verran ja sitten pumpun puhallus taas lakkaa.
 

blobbo

Aktiivinen jäsen
Vs: Lämmön mittaaminen

Lämpötilasensori on siellä pumpun oikeassa päädyssä etureunassa (näkyy pieni ritilä). En saanut kuvauksesta selvää millainen kaappari on kyseessä, mutta jos olet rakentanut jonkun kotelon siihen pumpun eteen, jää lämmin ilma taatusti sinne taakse taskuun ja aiheuttaa kuvailemasi ilmiön.

Ratkaisu on jatkaa sensorin johtoja ja siirtää se kauemmas koneen ulkopuolelle, mutta samalla menee tietysti myös takuu. Ja tietysti myös lämpötilasäädön "kalibrointi" muuttuu vähän. Laite kun on ohjelmoitu siten, että se olettaa, että imuilman lämmön on oltava muutama aste korkeampi kuin kuin huoneen haluttu lämpötila.
 

HotZone

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Lämmön mittaaminen

Tuopa on erikoinen ratkaisu. Panan pumpuissa mittaus on ollut imetystä ilmasta.

Tarkoitatko mahdollisesti sitä IR-anturia mikä tutkailee missä on kylmin paikka ja ohjaa lämmön sinne? Tuon ole kääntänyt pois päältä.

Ihmeellistä että jäähdytyksellä homma toimi ihan hyvin.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Lämmön mittaaminen

HotZone sanoi:
Tuopa on erikoinen ratkaisu. Panan pumpuissa mittaus on ollut imetystä ilmasta.

Anturi on imuilmassa vaikka onkin laitteen sivussa ritilitön takana.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,16675.msg209846.html#msg209846

Tuo oikealle puolle tehty kaappari aiheuttaa nyt oikosulkua tai lisää puhallusvastusta puhallusilmasta tuolle anturille ja siksi laite ei toimi nyt oikein.
Anturin siirto voisi auttaa. Kokeile nyt ensin ajaa ilman tuota kaapparia.
 

HotZone

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Lämmön mittaaminen

No nyt ymmärrän mitä tarkoitat. Perhana, olispa tuon tajunnun aiemmin.

Imeekö kone oikeasti ilmaa tuon kautta?
Jos imee niin voisi ehkä tehdä eristetyn pienen ilmakanava kaapparin läpi.
Kaappari on koko jutun idea. jos olisin tuon tiettyn olisi pumppu ollut joku muu kuin Mitsu.

https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_MSZ-FH_VE_Service_Manual_Eng.pdf
Tämän peruseella aiheeseen liittyy kolmekin anturia RT11, 12 ja 13.
 

HotZone

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Lämmön mittaaminen

Pistin teipin sen aunturiaukon päälle. Ilmeisesti jokin vaikutus tuolla on kun pyyntiä sai tiputtaa 4-5 astetta ja kone käy selvästi pidempään, sanoisin jop aihan normaalisit.
Ehkä on vielä syytä pistää jokin ohut eristelevy tuolle kohtaa kaapparin sisälle jottei koneen poski lämpiä/jäähdy.

Kiitokset tuosta anturivinkistä. ;D
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Lämmön mittaaminen

HotZone sanoi:
Kiitokset tuosta anturivinkistä. ;D

Anturin pystyy siirtämään halutessa sinne imuilmapuolelle tai hieman laitteesta ulos. Itselläni pilkistää anturi FD:ssä nyt hieman ulos tuosta ritiliköstä. :cool:
Tässä on kuvia anturin siirrosta hieman kauemmaksi johtoa jatkamalla FD-mallista http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,4666.msg59824.html#msg59824
 
T

typsykkä

Vieras
Vs: Lämmön mittaaminen

HotZone sanoi:
Pistin teipin sen aunturiaukon päälle. Ilmeisesti jokin vaikutus tuolla on kun pyyntiä sai tiputtaa 4-5 astetta ja kone käy selvästi pidempään, sanoisin jop aihan normaalisit.
Ehkä on vielä syytä pistää jokin ohut eristelevy tuolle kohtaa kaapparin sisälle jottei koneen poski lämpiä/jäähdy.

Kiitokset tuosta anturivinkistä. ;D

missä tuo anturiaukko on? ???
tarvitsisi samanlaista ratkaisua kun pyynti pitää olla hurjasti korkeampi mitä huonelämpötila.. vai pystyykö lämpötila-anturia jotenkin "kalibroimaan"? ero on huomattava, eli huoneessa on monta astetta kylmempi kun mitä laite näyttää, tai siis esim. 21 asteen saavuttamiseksi pitää pyynniksi laittaa vähintään 24 tai säästä riippuen jopa 25.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Lämmön mittaaminen

typsykkä sanoi:
missä tuo anturiaukko on? ???

http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,16675.msg209846.html#msg209846

Onko laite ulkoseinällä? Onko läpiveintireikä varmasti tiivis?
 
T

typsykkä

Vieras
Vs: Lämmön mittaaminen

janti sanoi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,16675.msg209846.html#msg209846

Onko laite ulkoseinällä? Onko läpiveintireikä varmasti tiivis?

on ulkoseinällä ja on tiivis! ammattimiehen laittama! mutta talo on 50v vanha eli seinien eristepaksuus ei ole kehuttava..
mutta eikö järjellä pitäisi silloin olla toisin päin eli huoneessa "ylilämmitystä" kun anturi haistelisi kylmää..? nyt on "alilämpöä"
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Lämmön mittaaminen

typsykkä sanoi:
on ulkoseinällä ja on tiivis! ammattimiehen laittama! mutta talo on 50v vanha eli seinien eristepaksuus ei ole kehuttava..
mutta eikö järjellä pitäisi silloin olla toisin päin eli huoneessa "ylilämmitystä" kun anturi haistelisi kylmää..? nyt on "alilämpöä"

Onko laite käytävässä ja/tai lähellä oikean puoleista sivuseinää ja/tai kattoa? Lähellä katto ja/tai sivuseinää (oikealla) tulee usein lämpimästä puhallusilmasta oikosulkua imuilma-anturille, joka aiheuttaa laitteen virheellisen toiminnan. Asennusohjeen minimietäisyydet on juurikin tuon vuoksi sinne ohjeeseen laitettu.

Kokeileppa mitata ilmanlämpötila siinä anturiritilikön kohdalla laitteen ollessa käynnissä. Myös manuaalisesti kovempaa puhallusta (II tai III nopeudella) suoraan eteenpäin kohtuu vaakaan voisi kokeilla.
 

kapsu

Aktiivinen jäsen
Vs: Lämmön mittaaminen

typsykkä sanoi:
missä tuo anturiaukko on? ???
tarvitsisi samanlaista ratkaisua kun pyynti pitää olla hurjasti korkeampi mitä huonelämpötila.. vai pystyykö lämpötila-anturia jotenkin "kalibroimaan"? ero on huomattava, eli huoneessa on monta astetta kylmempi kun mitä laite näyttää, tai siis esim. 21 asteen saavuttamiseksi pitää pyynniksi laittaa vähintään 24 tai säästä riippuen jopa 25.
Jos puhallus on kovin pienellä niin tuo voi korostua - sen sijaan että nostat pyyntilämpötilaa, kokeile nostaa puhallusta. Useissa Mitsuissa 2 pienintä nopeutta on todella heikkoja, lämpö ei leviä.
 