Lattialämmitys kiertovesi.

P

pikkukallio

Vieras
Löysin Uponorin ohjeen "Lattialämmityksen asennus ja käyttöohjeet". Löytyy Googlesta tuolla hakusanalla. Siellä on käyrä josta voi lukea seuraavaa.
Betonilattia. Ulkolämpötila 0-astetta menovesi n.27 astetta. Ulkolämpötila -10 astetta menovesi n.29 astetta. Ulkolämpötila -20 astetta menovesi n. 33 astetta, Ulkolämpötila -30 menovesi 35 joka on myös maksimimenovesilämpötila betonilattialämmityksessä. Siitä voi piirrellä oman käyrän muistin virkistämiseksi, tai tulostaa valmis sivu 39.

Puulattia. Menoveden lämpötilat hiukan korkeammat kuitenkin maksimilämpötila puuparketille 40-45 astetta. Kannattaa varmentaa oman parketin valmistajalta maksimilämpötila.
 

Boosman

On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
Vs: Lattialämmitys kiertovesi.

Suuntaa antava ohje hyvinkin.
Mutta noista arvoista on hyvä lähteä liikkeelle jos ei ole mitään tuntumaa/tietoa lattialämmitys suunnitelmasta ja virtauksista yms.
 

VesA

In Memoriam
Vs: Lattialämmitys kiertovesi.

Boosman sanoi:
Suuntaa antava ohje hyvinkin.
Mutta noista arvoista on hyvä lähteä liikkeelle jos ei ole mitään tuntumaa/tietoa lattialämmitys suunnitelmasta ja virtauksista yms.

Uponorillahan on omat suunnitteluohjeet joiden avulla putkea ja siten tehoa tulee aina sama määrä neliömetrille. Se mikä teho riittää on sitten ihan talosta ja käyttösähkön kulutuksesta kiinni. Esimerkin talo taisi olla senverran eristetty, että lämmitys lähtee päälle jossain 7 asteen ulkolämpötilassa, meidän talossa vastaava lämpötila on suunnilleen 10 astetta.
 