MB-FH25VE suhisee

I

ilmari71

Vieras
Eli FH25ve mallin sisäyksikkö suhisee ja puhisee ??? Suodattimet on puhdistettu ohjeitten mukaisesti ja kone on ostettu tänä kesänä.
Puhaltaa kyllä lämmintä mut se suhina puhina tulee aina välillä ja se ärsyttää/häiritsee varsinkin yöllä.
 

VesA

In Memoriam
Vs: MB-FH25VE suhisee

ilmari71 sanoi:
Eli FH25ve mallin sisäyksikkö suhisee ja puhisee ??? Suodattimet on puhdistettu ohjeitten mukaisesti ja kone on ostettu tänä kesänä.
Puhaltaa kyllä lämmintä mut se suhina puhina tulee aina välillä ja se ärsyttää/häiritsee varsinkin yöllä.

Mahtanee sulatella ulkoyksikköä.. silloin se vaihtaa hetkeksi jäähdytykselle ( josta äänet ) ja pudottelee kennoa lämmittämällä jäät ulkoyksiköstä. tämä täytyy vaan kestää.
 
I

ilmari71

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: MB-FH25VE suhisee

Kyllä osaa olla ärsyttävä ääni :mad:
 

timbba

Vakionaama
Vs: MB-FH25VE suhisee

ilmari71 sanoi:
Kyllä osaa olla ärsyttävä ääni :mad:

Tämä on normaalia ilmalämpöpumpun käytöstä. Kenno kuuraantuu ja se pitää sulattaa aika ajoin. Meillä pumppu on aika hyvässä paikassa tuonkin suhteen, että sulatukset eivät ole häirinneet yöaikana.
Onko sisäyksikkö lähellä makuuhuoneita? Kai myyjä ja asentaja kertoi sulatuksen sekä myös puhalluksen äänistä?
 

kahe

Aktiivinen jäsen
Vs: MB-FH25VE suhisee

Laitoin myös pumpun lämmittään pakkasilla yläkertaa yhdeksi yöksi ja voi sitä huonoa nukkumista, kun pumppu suhisee ja napsahtelee kuuluvasti sulatuksen aikaan. Sanyon kuumakaasusulatus (vai mikä sen nimitys olikaan) oli kyllä huomattavasti hiljaisempi vanhassa kämpässä. Mutta kyllähän tuohon ääneen tottuu ajan kanssa.
 

VesA

In Memoriam
Vs: MB-FH25VE suhisee

ilmari71 sanoi:
Kyllä osaa olla ärsyttävä ääni :mad:

Kyllä siihenkin tottuu.. riippuen paikasta ja talosta aina kuuluu jotain johon ei sitten muutaman yön päästä havahdu ollenkaan. Toiset pumput vielä kurluttavatkin sulatellessaan.. eise FH taida onneksi olla pahimmasta päästä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: MB-FH25VE suhisee

kahe sanoi:
Sanyon kuumakaasusulatus (vai mikä sen nimitys olikaan) oli kyllä huomattavasti hiljaisempi vanhassa kämpässä.

Sulla oli ilmeisesti Sanyon SAP-KRV/CRV91EH tai sitten tuoreempi 94EHDX tai 124EHDX. Nämä ovat käsittääkseni ainoat laitteet joissa sisäyksikkö on ohitettu kylmäkierrosta sulatuksen ajaksi. Tämän vuoksi sisäyksiköstä ei niissä tule sulatuksen aikana ääntä.

Elikä avainasemassa on tuo ylimääräinen 2-tieventtiili tuolla ulkoyksikössä. Tietääkseni muilla ILP valmistajilla ei tällaista ohitusventtiiliä ole käytössä.
 

Liitteet

  • Sanyo kylmäainepiiri.png
    Sanyo kylmäainepiiri.png
    63,4 KB · Katsottu: 825

kahe

Aktiivinen jäsen
Vs: MB-FH25VE suhisee

Jep, 124EHDX Shiki Sai Kan vai mikä lie olikaan nimeltään. Monta asiaa paremmin siinä olikin, mutta myös omat huonot puolensa, mutta ne jääköön. Onneksi tuota mitsun lämmitystä ei yleensä tarvi käyttää, kuin kesäisin jäähdytyksellä tai poissa ollessa, mutta kokeilla piti lämmityksellä, kun ei jaksanut puilla lämmitellä tuolla kertaa ja kunnon pakkanen tulikin yöksi. Harvoin kun käyttää, niin pitää vielä omia kurlutuksiaan aina käynnistyessään, mutta äänekäs on laite. Purifier vai I-See piti myös ärsyttävää naksuntaa ja monella tuota myös ollut, muttei kuitenkaan kaikissa. Piti sekin sammuttaa eli täälläkin pumppu toimii ilman mitään sen uusia hienouksia lopulta.
 
Back