MELCloud jäätymisenesto (=Fabric protection)

Remppari

Jäsen
Onko kellään tietoa miten tuo MELCloud jäätymisenestomoodi oikeasti toimii? Itse olen käyttänyt tuota mökin AP25 pumpun kanssa ylläpitolämmitykseen, mutta vaikuttaa siltä että kyseinen toiminto ei osaa tehdä sulatusjaksoja järkevästi vaan ulkoyksikön kenno tuppaa jäätymään. Alkuun käytin alinta mahdollista asetusta eli +8-10 astetta, mutta vaikka nostin asetuksen +12-14 asteeseen niin siitä huolimatta lämmitysteho tuntuu hiipuvan ilmeisesti kennoston jäätymisen vuoksi. Eli olisiko sittenkin järkevämpää valita ihan perus lämmitysmoodi esim. +15 asteen pyynnillä ylläpitopitoa varten. Kaikkein korkein asetus eli +14-16 astetta on vielä kokeilematta, mutta jos on tosiaan niin että kyseisessä moodissa ei sulatus toimi, niin tuskinpa siitäkään on suurempaa apua. Kuitenkin mitä energiankulutusta olen seurannut niin näyttäisi siltä, että tuo jäätymisenestomoodi veisi vähemmän sähköä toimiessaan. Toimintaa on yleisesti ottaen vaikea todentaa kun en ole paikan päällä silloin kun mökillä on nuo matalat lämpötilat (täytyy varmaan seuraavalla kertaa jättää lämpötilan nosto tekemättä etukäteen kun menee mökille niin näkee käytännössä miltä kennosto näyttää esim. viikon jälkeen kun tuo jäätymisenesto on ollut päällä).
 
I also use(d) this mode for some time.
But I am also not so sure about the defrosting in this mode. Energy consumption is much lower, than constant heating on lowest level, but I never had the chance to check how it is defrosting in this mode.

Can't you set your machine to a temp of 10°C? That's what I did during the super cold days here.
Additionaly using Shellys, for temperature monitoring.
 

Remppari

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Hi @CheatTheMi and thanks for the reply! I really think that there is something strange in the MELCloud frost protection mode. We just arrived to the cottage for the Christmas and first thing I had to do was to melt the ice and frost from the outdoor unit with hot water. There was about 1.5cm thick layer of frost and ice at both sides of the heat exchanger despite the fact that I had set the frost protection temperature range between +12 and +14 degrees celsius. The environmental conditions in southern Finland have been quite challenging recently (lot of humidity/rain and outside temperature between -2C and +2C), so basically I understand the formation of frost, but not in this scale and in such a short period (last time we were at the cottage was about a week ago). So it seems that in the frost protection mode the heat pump will not perform the defrosting cycles correctly. Next I will abandon the frost protection and use the standard heating mode with +15C temperature setting when away from the cottage. Let's see what happens then.
 
Hi @CheatTheMi and thanks for the reply! I really think that there is something strange in the MELCloud frost protection mode. We just arrived to the cottage for the Christmas and first thing I had to do was to melt the ice and frost from the outdoor unit with hot water. There was about 1.5cm thick layer of frost and ice at both sides of the heat exchanger despite the fact that I had set the frost protection temperature range between +12 and +14 degrees celsius. The environmental conditions in southern Finland have been quite challenging recently (lot of humidity/rain and outside temperature between -2C and +2C), so basically I understand the formation of frost, but not in this scale and in such a short period (last time we were at the cottage was about a week ago). So it seems that in the frost protection mode the heat pump will not perform the defrosting cycles correctly. Next I will abandon the frost protection and use the standard heating mode with +15C temperature setting when away from the cottage. Let's see what happens then.
Oh okay, that is just too bad. But looks like it still heated the house.

Other option: Modify the defrost-setting, if possible for your outside unit, check the Service-Manual of your outdoor unit, should be found by google quite fast.
For many models, it is possible, to defrost up to 10°C and not just 5°C. See screenshot, for MUZ outside-units.
 

Liitteet

  • Defrost.JPG
    Defrost.JPG
    28,5 KB · Katsottu: 169

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Mitähän eroa on tuolla Frost protection vs. ylläpitotoiminto (i-save)? Toimavatkohan ollenkaan yhtäaikaa?

 
Viimeksi muokattu:

Remppari

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Kyllä minulla on tällä hetkellä vahva näkemys siitä että koko jäätymisenestotoiminto on täysin käyttökelvoton pohjolan olosuhteissa. Ilmeisesti kyseinen toiminto ei tee lainkaan sulatusjaksoja vaan antaa mennä ulkoyksikön kennon surutta huurteeseen. Olisi todella mukavaa jos jollakin muulla palstalaisella olisi kokemuksia tästä toiminnosta.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
"FROST PROTECTION (=Fabric protection)
A minimum room temperature can be set under “Frost protection”. As soon as the room temperature falls below this value, the system automatically heats the room to this temperature. This helps to protect the room and structure from damage that could be caused by low temperatures."

Jos oikein arvaan niin tuo ei pidä sisäyksikön puhallinta päällä sulatuksien aikana. Jos käynnin sallittu min/max lämpötilaväli on kapea, niin sulatusehto ei ehdi koskaan toteutua. :cool:

Tuo on varmaankin johonkin Keski-Eurooppan (UK) tehty toiminto (=eräänlainen kuivanapitotoiminto).

Turhan alhaiseksi tuossa tuon liukusäätimen saa asetettua, taitaa mennä 0C alimmillaan. Vai meneekö negatiiviseksi? ;D
1671901523468.png
 
Viimeksi muokattu:

Remppari

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Omassa AP25 vehkeessä alin lämpötila-asetus on +10C ja siitä vähintään 2C hystereesiä, eli pienin asetettava alue on +10-12C. Mutta kuten todettu niin edes +12-14C ei jaksa pitää kennostoa sulana. Paras siis unohtaa tämä erikoismoodi ja siirtyä ihan perus lämmitykseen ylläpidossa :cool:.
EDIT: Piti sanomani että AP25 pumpussa matalin jäätymisenestoasetus on +8-10C ja korkein +14-16C, mutta eihän tämä sitä tosiasiaa miksikään muuta että koko moodi vaikuttaa käyttökelvottomalta. Aikas jännää muuten, että ilmeisesti monikaan Mitsun omistaja ei ole tätä toimintoa kokeillut päätellen tähän ketjuun tulleiden kommenttien määrästä...
 
Viimeksi muokattu:

Mikki

Hyperaktiivi
Lienee aika varmaa että Mitsullakin on koodarit jossain Intiassa. Ei voi muuten käsittää että "frost protection" tarkoittaa sitä että kone ajaa koko höskän umpijäähän.

Mutta näinhän se menee että on saatu mitä on tilattu. "Pakkassuojaus" tarkoittaa Inkkarille että pitää jäädyttää kone.

Ihan. Oikeasti. Ne. On. Just. Noin. Helkutin. Tyhmiä.
 
Viimeksi muokattu:

repomies

Hyperaktiivi
Jos tuo asetus jotenkin sössii sulatuksen toiminnan niin tuotahan pitäisi sitten jonkun aktiivisesti seurata. Sulatukset näkisi lämpötilojen tai tehon loggauksista. Lisäksi pitäisi vähän kyttäillä joskus sulatuksen alkua, jos niitä ylipäätään tapahtuu, ja seurata sitten ulkokennoa tarkkaillen, mitä silloin tapahtuu.

Vaan eipä ole ensimmäinen eikä viimeinen pumppuvalmistaja jonka ylläpitolämpötilat eivät toimi kunnolla.

Yksi mielenkiintoinen kokeiltava olisi tuon ylläpitolämmön yhdistäminen muutamaan vuorokaudessa ajastettuun täyskaasulla ajoon, +30C vaikka 40min 2x päivässä. Joko sulattaa kennon? Itse kokeilisin tuollaista ennen kuin kokonaan luovuttaisin ylläpitolämpötilan käytön kanssa.
 

roots

Hyperaktiivi
Lienee aika varmaa että Mitsullakin on koodarit jossain Intiassa. Ei voi muuten käsittää että "frost protection" tarkoittaa sitä että kone ajaa koko höskän umpijäähän.

Mutta näinhän se menee että on saatu mitä on tilattu. "Pakkassuojaus" tarkoittaa Inkkarille että pitää jäädyttää kone.

Ihan. Oikeasti. Ne. On. Just. Noin. Helkutin. Tyhmiä.
Aikas MUTU-täyteinen kommentti, oletko nähnyt umpijäätyneen...
Kuulostaa niin Toshiba-miehen kommentilta. :cool:
 

Mikki

Hyperaktiivi
Aikas MUTU-täyteinen kommentti, oletko nähnyt umpijäätyneen...
Kuulostaa niin Toshiba-miehen kommentilta. :cool:
Olen nähnyt kyllä umpeen jäätyneen Toshibankin. Älkääs nyt hermostuko selvästä läpästä... :) mutta ei se mutua ole että nämä todennäköisesti koodataan jossain intiassa. Luulisi ainakin.
 
Viimeksi muokattu:
P

Poistunut käyttäjä 20253

Vieras
Onko kukaan kokeillut suurempaa hystereesiä kuin 2°C?
 

paku

Jäsen
Itse koitin tuota FT25 mallin kanssa. Mökille kun oltiin menossa niin meinasin laittaa pumpun päälle. Yllätys olikin, että pumppu pöhisi päällä 21 asteessa joka normipyynti vaikka jäätymiseneston max lämpötila oli asetettu 12c. Ei taida oikein toimia...
 

Puksu

Tulokas
Sama ongelma täällä. Minulla myös tehot hukassa Mitsun LN25:ssa. Ensimmäinen talvi. Olen pitänyt mökillä jäätymisenestotoiminnon päällä (10-13C). Olen säätänyt laitetta MEL-Cloudin etähallinnalla. Kaikki toimi hyvin, kunnes tuli yli -20C pakkaset. Lämmöt romahtivat, lisäsin vaadetta koneelle. Mitään ei tapahdu. Energiaa kone ilmottaa käyttävänsä n 25 kWH/vrk, mutta sisälämpötila on 0 C. Mahtaako lämpötilamittauksissa ulottua miinuksen puolelle ollenkaan? Onko kone/kenno jäässä vai missä vika mahtaa olla, osaatteko kokeneemmat auttaa?, mitä tehdä nyt?
 

Liitteet

  • IMG_6700.png
    IMG_6700.png
    134,8 KB · Katsottu: 97
  • IMG_6701.png
    IMG_6701.png
    84,3 KB · Katsottu: 106

Remppari

Jäsen
Sama ongelma täällä. Minulla myös tehot hukassa Mitsun LN25:ssa. Ensimmäinen talvi. Olen pitänyt mökillä jäätymisenestotoiminnon päällä (10-13C). Olen säätänyt laitetta MEL-Cloudin etähallinnalla. Kaikki toimi hyvin, kunnes tuli yli -20C pakkaset. Lämmöt romahtivat, lisäsin vaadetta koneelle. Mitään ei tapahdu. Energiaa kone ilmottaa käyttävänsä n 25 kWH/vrk, mutta sisälämpötila on 0 C. Mahtaako lämpötilamittauksissa ulottua miinuksen puolelle ollenkaan? Onko kone/kenno jäässä vai missä vika mahtaa olla, osaatteko kokeneemmat auttaa?, mitä tehdä nyt?
Pahaa pelkään että ulkoyksikkö on umpijäässä, ainakin omien kokemusteni perusteella tuosta "jäätymisenesto" toiminnosta.
 

Puksu

Tulokas
Jäässä taitaa olla, en pääse tarkastamaan, kun kohde on kelirikot päässä saaressa. Toisessa ketjussa joku arveli, että mitsun uudempiin pumppujen jäätymisenestotoiminnossa ei sulatus toimisi lainkaan tai toimisi huonosti ja se vetäisi ulkokennon jäihin…?

Minulla toinen vastaava pumppu Mitsu LN25 kotona toimii erinomaisesti, pyynti +23, sitä tulee ja pitää, eikä ulkoyksikössä ole lainkaan jäätä.
 

maanma

Vakionaama
Laita vartiksi kuivatus/ jäähdytys. Sitten lämmitys +14 astetta.

Muutaman kerran 6-8 t välein sammuta melcloudista OFF 4 minuutiksi. Näin etenkin jos lämmön nousu pysähtyy. OFF täydestä tehosta vastaa maksimaalista sulatusta (20 min edellisestä ON kytkennästä). Toiminee paremmin kuin oma sulatus < 12 C.

Melcloud "jäätymisen esto" toiminto on vähän epäselvä miten laite toimii.
 
Viimeksi muokattu:

maanma

Vakionaama
Miten muuten sulamisvesien asia on ratkaistu ? Turussa on tullut tänä syksynä yli 600 litraa sulamisjäätä / vettä. Sellainen määrä ei yleensä mahdu koneen alle. Oletan että saaristossa vähintään sama mutta jääksi jäänyttä ehkä puolet vähemmän.
 

Puksu

Tulokas
Kiitos vinkistä, täytyy kokeilla!
Marraskuussa, kun oli ollut vajaa kaksi viikkoa pikkupakkasia, oli koneen alla hieman jäätä maassa, mutta ei juurikaan aluspellissä, tässä sulanapitokaapeli.
 

Harrastelija

Vakionaama
Onko kukaan kokeillut suurempaa hystereesiä kuin 2°C?
Onko joku syy kun kaikki käyttää 2 astetta?

Autotallissa on FT. En ole tuota säätöä käyttänyt vaan säätänyt normi termostaatin 13 asteeseen. Ei ole toistaiseksi jäätynyt.
Sulamisvesien ohjauksen kanssa on kylläkin ongelmaa. Koneen alla on ohjuri ja siihen tuppaa jäätä kertymään.

Tällä hetkellä termostaatti on 10 asteessa kun ei noita sulatuksia ole montaa pakkaskelille sattunut. Ehtii sulaa päivällä jos hieman yrittäisikin jäätää.
 
Back
Ylös Bottom