Meneekö juotos hommiks

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja apassi
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

apassi

Jäsen
Momenttiavain lenti pitkälle metsikköön, sitä ennen hajosi ulkoyksikön nestepuolen venttiilistä kierteet.
Onko kukaan koskaan juottanut nestepuolen putkea ulkoyksikköön kiinni niin että kylmäaineet on sisällä? R32 on tietysti palavaa sopivalla suhteella ja tarvii happea palaakseen. Kestääkö venttili kuumentamisen? Kaasuvehkeet löytyisi, ei olisi iso homma.
 
Menikö kierteet kokonaan? Ajattelin saisiko siihen liimalla liittimen johon saisi sitten uuden kartion tai vaikka Serton liittimen
 
Pari kierrosta jäi, mutta ainakaan laippaliitoksella ei niihin ylety. Juotos olis itselle helpoin ja nopeis , jos vaan venttiili ja aineet kestää..
 
Pari kierrosta jäi, mutta ainakaan laippaliitoksella ei niihin ylety. Juotos olis itselle helpoin ja nopeis , jos vaan venttiili ja aineet kestää..
Onko nuissa venttiileissä elastomeeritiivisteet (jotain kumimaista ainetta)? Jos on ni varmasti palaa tiiviste ennenkuin juotos pitää.

Eikös voi imuroida aineita keruupulloon korjauksen ajaksi?

-Topi
 
Sitäpä tässä vähän kyselen, onko kokemusta kestääkö venttiili. Voihan sen vaikka vaihtaa venttiilin, mutta normaali suomalainen mies elää aikatauluilla.
 
Mulla on tallissa joku Mitsun ulkoyksikkö josta aineet imuroitu pois. Voin käydä kokeilee lakkaako pito jos pistän sen punaseksi. Olisiko tästä iloa?

Mutta epäilen suuresti että pidon lisäksi tulee isoja ongelmia R32:n kemiallisesta hajoamisesta. Öljystä puhumattakaan.

-Topi
 
Palamistuotteet R32:ssa on mm fluorivetyä

1611934820530.png


Jättäisin suosiolla juottamatta...

-Topi
 
Mahdollisuuksia on monia. Esim. sitä korkannutta mutteria voi käyttää ja tinalla sen tiivistää ja kiinnittää. On lujempi kuin se alkupräinen laippamutteriliitos.
Ymmärsin, että tyhjentää ei haluttu. Jos tyhjentää, eikös siihen sitten voi vaikka uuden sulun laittaa.
 
Pari kierrosta jäi, mutta ainakaan laippaliitoksella ei niihin ylety. Juotos olis itselle helpoin ja nopeis , jos vaan venttiili ja aineet kestää..

Meinasin siis että mikä kierre tuossa mahtaa olla, ajatuksena siis että esim Loctite 577 laittaa siihen esim muhvi johon sitten samalla Loctitella kiinni uusi osa johon saat laippamutterin tai sitten esim tuollainen Serton liitin kylmäaineputkelle. Ei tarvitse juottaa eikä muutenkaan mitään ihmeitä tehdä tällä systeemillä
 
Kyllä ottaisin kylmäaineen talteen puhtaaseen pulloon ja sen jälkeen kevyt typpipaine systeemiin ennen juottamista.
 
No jos olisi kierteet mihin liittää letkut talteenottoa varten ni sit vaikka asentaa uuden venttiilin, muttei nyt siinä ei kyllä letku pysy. Ehkä tuolla muhvilla ja liimalla voisi onnistua.
 
Tommosia venttiilejä oon nähny isommille putkille, pitääpä tutkia mistä noille naruille.

Mutta, kompura ei ole ollut ainakaan hankinnan jälkeen koskaan käytössä. En tiedä mikä on valmistus ja testausprosessi tehtailla tai maahantuojilla.
Mitäs jos laitoksen vaan kääntää kyljelle ja antaa valua jos putkessa jotain on, ja sit asiakas kuumaksi. Ajattelin pätkää kuparia jonka päässä uusi venttiili. Varmaan FFPS3 hengityssuojain kun noita kaapissa on.
Hatun laitan tuohon liimalla kiinni niin ihan sama vaikka venttiili vuotaisi käsittelyn jälkeen.
 

Liitetiedostot

  • IMG_20210131_100012924.jpg
    IMG_20210131_100012924.jpg
    99 KB · Lukukerrat: 212
Käytännössä tuon pitäisi pysyä sillä kemikaalilla kiinni. Jenkaa ei ole. Messinkikierre näyttää murtuvan kerrasta ja juuresta asti. Laippamutu käännetty kuvassa sormin pohjaan.
 

Liitetiedostot

  • IMG_20210131_145348115.jpg
    IMG_20210131_145348115.jpg
    63,3 KB · Lukukerrat: 213
  • IMG_20210131_145421232_HDR.jpg
    IMG_20210131_145421232_HDR.jpg
    73,4 KB · Lukukerrat: 219
  • IMG_20210131_145421232_HDR.jpg
    IMG_20210131_145421232_HDR.jpg
    73,4 KB · Lukukerrat: 188
  • IMG_20210131_145600273_HDR.jpg
    IMG_20210131_145600273_HDR.jpg
    67,6 KB · Lukukerrat: 216
O renkaat kärvää, ota sielu ulos venttiilistä ennen tulitöitä. Juottele siihen kärkeen vaikka laipotettu kuparin pää, älä tuota mutteria laita siihen juottamalla tai liimalla. Nipassa on todennäköisesti seinämävahvuutta jos poraat varttiselle putkelle avarruksen, mutta purut päätyy koneen sisään.
 
Mä tilasin Kiinasta tommosia kokeeksi.

1612104709192.png

1612104737478.png


Saapumisesta alle puoli vuotta, saatan jopa löytää noi jostain.

Pistänkö yhden postiin.

Toi on siis tarkoitettu huoltoventtiilin korvikkeeksi putken läpi.

Olihan sulla luvat ja tarvittavat vehkeet?

-Topi
 
Käytän ko. venttiileitä aina silloin tällöin, kun pitää vaihtaa kompressori teollisen keittiön jääkaappiin tai pakastimeen. Niissä on valmistajasta riippuen joko kumi tai Klingersil tiiviste, joka asennetaan neulaventtiilin puolelle putkea. Varmista että siinä kohtaa putkea, mihin laitat venttiilin, putki on suora ja pinta hyvässä kunnossa. Tosiaan homman valmistuttua ja ennenkuin imet tyhjiöt, niin poista venttiili ja sulje reikä hopealla. Ajan myötä nuo venttiilit alkavat vuotamaan. Joskus kyllä olen nähnyt että edellinen asentaja oli jättänyt venttiilin paikalleen ja vielä 5-6 vuoden jälkeen oli kaikki kylmäaineet tallessa.
 
Kyllä mä sanoisin että onnistuu muhvilla ja Loctitella, mikä kierre tuo on että löytyykö sopivaa muhvia? Putsaa rasvat pois molemmista osista ja vääntää käsin muhvin pohjaan että menee tuonne ehjään osuteen, ei siis edes koita vääntää lenkillä sinipunamomenttiin. Ja sihen muhviin sitten sopiva liitin tai jos löytyy suoraan sopiva osa mihin tuon putken saisi kiinni
Tuo liimahan on siis käytännössä nestemäistä muovia mikä kovettuu kosketuksessa metalliin eli täyttää tuon tyhjän tilan.
Painetta eikä lämpötilaa tuossa kauheasti ole ja 577 kestää 200bar ja 155 astetta
 
Saako siellä Suomessa tosiaan käyttää liimaa tällaisissa tilanteissa? Täällä päin maailmaa saisi moisesta $37.500 sakkoa jos pääsee kylmäaineet pihalle.
 
Saako siellä Suomessa tosiaan käyttää liimaa tällaisissa tilanteissa? Täällä päin maailmaa saisi moisesta $37.500 sakkoa jos pääsee kylmäaineet pihalle.

Loctiten liimat on sellaista kamaa että sakoista ei sielläkään paljoa pelkoa olisi. Tiivistää kyllä.

Suomessa ei taida sakkoja tulla jos kylmäaineet vahingossa karkuun pääsee. Tai ainakaan en ikinä ole moisesta kuullut.
 
Taisi edellinen viesti häipyä bitti avaruuteen, eli tässä homma uudestaan.
Huomasin äsken tuon aikaisemman viestin kuvasta koko tilanteen. Tee homma helpomman kaavan mukaan. Jos sinulla on 3/8" kuparinen umpilaippa tai tee itse muutaman sentin putkesta ja sulje sillä ja mutterilla isompi venttiili ja ota kylmäaineet pulloon täyttöyhteestä niin että systeemin paine on 0-tasolla. Sen jälkeen laita reilusti märkä rätti 1/4" venttiilin ympärille ja juota hopealla joko female - male adapteri tai alkuperäinen kupariputki mutterin kanssa tuon rikkoutuneen kierteen päälle. Minnesotan malliin :)
 
Mikki, luin tuossa vastikään artikkelin että kaveri sai 12 kuukautta ehdollista kun oli varastanut ulkoyksikön ja päästänyt R-22 Freonit taivaalle. Artikkeli oli EPAn eli USAn ympäristöministeriön sivuilla. Osa ehdollista varkaudesta ja osa noista karkuun päässeistä kylmäaineista. Täällä on pykälässä sen verran aukkoa, että siinä puhutaan tarkoituksellisesta teosta - jos tapahtuu vahinko ja on hyvä selitys niin voi päästä kuin koira veräjästä.
 
Tuliko tuomio ainoataan varkaudesta & ympäristörikoksesta? Noin äkkiseltää tuli mieleen että siellä on ollut muitakin varkausia ja rikkomuksia joista kokonaistuomio.
Nyt on niin monta päälekkäistä projektia menossa että alkaa hermo menemään vähän kaikkeen, joten kompressori menee nyt toistaiseksi hyllylle, ja sit aikanaan ajan kanssa poraventtiilillä aineet talteen ja kunnon korjaus.

Kiitokset kaikille, laitetaan joskus kuvaa tulemaan.
 