Käyttämäsi selain on vanhentunut. Se ei välttämättä näytä tätä tai muita nettisivustoja oikein. Suosittelemme päivittämään nykyisen selaimen tai käyttämään vaihtoehtoista selainta..
Haen kysymykselläni kahta mittaustulosta
- ottotehoa, kun pumppu on kaukosäätimestä pysäytetty
- ottotehoa, kun pumppu on oman automatiikan ohjaamana pysähtynyt
Vs: Millaisia tehoja pumppunne ottavat off-tilassa?
Panasonic E9DKEW sammutettuna kakesta ~32 W. (tarkastettu pihtimittarilla)
Mitsubishi FD35VABH sammutettuna kakesta 5 W (ensin 15 minuuttia 11 W ja siitä tippuu tuohon 5 W:tiin).
FA25 käyttäytyy samalla tavalla kuin isoveljensä.
Vs: Millaisia tehoja pumppunne ottavat off-tilassa?
Fujitsu 8 kW ulkoyksikkö (ilmavesilämpöpumppu) + ohjainyksikkö, lepotilassa 10 W tai alle kun pohjan lämmitysvastus (=jotain 70 W) ei ole päällä. Tarkemmin en ole vielä mitannut, kun joka päivä on ollut lämmitystarvetta, kesemmällä sitten.
Vs: Millaisia tehoja pumppunne ottavat off-tilassa?
Hitachi 18sx8 ottaa sammutettuna kaukosäätimestä vähemmän kuin 1W
automatiikan sammutettua lepuutuspuhalluksella n.8w ja samat arvot ympärivuoden myös pakkasilla talvella!