Onkohan missään koneessa mahdollisuutta asettaa manuaalisesti puhallin voimakkuus sekä lämmitys, että jäähdytystilassa?
Minulla on nyt Panan invertteri ja ainakaan siinä tuo ei onnistu. Jos nimittäin asettaa ns. manuaalisesti puhalluksen täysille lämmitysmoodissa, pumppu ei pyöritä puhallinta kuin hetken isoilla kierroksilla. Manuaalisäätö ilmeisesti vain rajoittaa maksipuhallusta, ei aseta sitä.
 
E

eepponen

Vieras
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

Täällä on muuten keskustelua Panan E9DKE puhallinsäätöongelmista: http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,78.0.html
 

HotZone

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

Sama asia on kyseessä. Nytpä olen kiinnostunut tietämään minkä merkkisessä pumpussa nopeuden manuaalisäätö toimii. Olen hommaamassa syksyllä pumpun myös alakertaan ja toiveena on, että lämmön jako puhaltamalla oikeasti toimii.

Tuo puhallinnopeus vaikutta muuten myös hyötysuhteeseen COP:n kautta. COP määräytyy kennojen lämpötilaeroista ja mitä suurempi puhallinnopeus, sitä matalampi sisäkennon lämpötila ja sitä parempi hyötysuhde pois lukien puhaltimen ottama teho.
 

VAM

Jäähdytystä tietokoneeseen ja kotiin
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

Mitsubishi MSZ-FA25VAH. Toimii (vaihtoehtoja 4 kpl).
 

Karhulitos

Aktiivinen jäsen
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

HotZone sanoi:
Onkohan missään koneessa mahdollisuutta asettaa manuaalisesti puhallin voimakkuus sekä lämmitys, että jäähdytystilassa?

Kaikissa, missä on 'vedonpoistin' (cold draft prevention), ei täyttä puhallusta todennäköisesti saa jollei huonelämpö ole reilusti pyyntiä matalampi. Kylmähän siinä tulisi.
 
D

Drummer

Vieras
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

Fujitsussa manuaalinen säätö (4 nopeutta + supernopeus) toimii todella hyvin ainakin jäähdytyksen suhteen. Ei ole vielä ko laitteen suhteen lämmityksestä kokemusta, mutta luulisi sen toimivan samalla tavoin.
 
R

Rassaaja

Vieras
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

Ei kannata luulla mitään, sillä juuri omassakin Panassa E12CKP jäähdytyksessä puhallusnopeussäätö toimii täysin manuaalisesti jos haluaa, mutta lämmityksessä on edellä mainittuja ominaisuuksia.
Itse olen ratkaissut Panan ongelman siten, että laitan läpät manuaalisesti kakella toiseksi ylimpään asentoon, jolloin laite antaa säätää puhallinnopeuden esim. kakkoseen ja lisäksi nopeus pysyy aika hyvin noilla säädöillä vakiona eikä sitä häiritsevää kiihdyttelyä ja pysähtymistä juuri tule. Ylin läppäasento + manuaalipuhallussäätö ei oikein pelitä mutta tuo toiseksi ylin toimii näköjään eri tavalla tai ainakin niin kuvittelen. :)
Ei toki toi kikkailukaan täydellinen ratkaisu ole mutta kun ei jaksaisi alkaa tota sisäyksikköä puukottamaan tuon asian takia.
 
T

tuokki

Vieras
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

Drummer sanoi:
Fujitsussa manuaalinen säätö (4 nopeutta + supernopeus) toimii todella hyvin ainakin jäähdytyksen suhteen. Ei ole vielä ko laitteen suhteen lämmityksestä kokemusta, mutta luulisi sen toimivan samalla tavoin.

Ainakin mun mallissa tuo säätö toimii sekä lämmittäessä, että jäähdyttäessa. Tuota ns. supernopeutta en ole käyttänyt mitä nyt joskus kokeillut. Siitä on ehkä hyötyä jos haluua nostaa/laskea lämpötilaa nopeasti. Muuten se on liian äänekäs + "sukat pöyrivät jaloissa" veto on senverran kova.
 
D

Drummer

Vieras
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

Minulla on se käsitys että oma Fujitsun mallini on uusi versio tuosta vastaavasta awy17la-mallista, joten varmaan siinä samat toiminnot ovat. Lisäksi sekä jäähdytykselle että lämmitykselle on myös puhaltimen auto-asento (nopeuksien 1-4 ja superin lisäksi), joka säätelee puhallintehokkuutta lämpötilan mukaan, joten en oikein näe syytä miksi noilla manuaalisilla säädöillä laite toimisi samalla tavalla kuin auto-asennolla. Mutta kuten aiemmin totesin en ole laitetta vielä lämmitykseen käyttänyt.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

lämmityskäytössä puhaltimen kierroksia pudotetaan todennäköisesti siksi että kun tavoiteltu lämpötila saavutetaan (esim +21 ast.) ja kompuran teho laskee niin puhallusilman lämpö on vain +21ast. ja se tuntuu aika kylmältä kun sitä lujaa puhalletaan. näin tekee ainakin fujitsu meillä ja uskon että kaikilla muillakin valmistajilla on sama tapa toimia
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

pökö sanoi:
lämmityskäytössä puhaltimen kierroksia pudotetaan todennäköisesti siksi että kun tavoiteltu lämpötila saavutetaan (esim +21 ast.) ja kompuran teho laskee niin puhallusilman lämpö on vain +21ast. ja se tuntuu aika kylmältä kun sitä lujaa puhalletaan. näin tekee ainakin fujitsu meillä ja uskon että kaikilla muillakin valmistajilla on sama tapa toimia

Jos näin on, niin eipä taida tuo COP:in "vedätys" onnistua millään pumpulla. Mutta jos sillä puhalluksella on tarkoitus esim. takan lämpöä levittää ympäri asuntoa, niin silloinhan voi käyttää väliaikaisesti takan lämmityksen aikana pelkkää puhallusmoodia.
 

Opa

Aktiivinen jäsen
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

Noin se toimii myös LG:n logiikalla, eli pienentää puhallusta myös manual asennossa jos lämmön tarve on todella pieni. Ei tule esiin (ainakaan meillä) varsinaisella lämmityskaudella. Ja kun takassa on tulet niin asetusarvoa pikkuisen suuremmalleen, niin minä teen ja ILP pitää puhalluksen riittävänä ja jakaa lämpöä tasaisemmin. Tietysti jos takan lämpö yksistää riittää niin voi ILPin kytkeä pelkästään vain puhallukselle, mutta ... Leikkikaluhan tämä koko vehje on, mutta mikäs siinä jos/kun vain jaksaa leikittää :p
 

HotZone

Vakionaama
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

Jaahas, eli näyttäisi siltä, ettei varmuudella missään koneessa manuaaliasetus toimi lämmitysmoodissa manuaaliasetuksena vaan rajoittavana tekijänä. Kyse on ihan samasta kusetuksesta kuin autojen automaattivaihteistojen käsivalinta. Sekään ei ole käsin valinta vaan niissä valitaan isoin vaihde mille automaattivaihtaa. Pumpuissa näköjään valitaan suurin puhallus mille automatiikka menee.

Harmillista :mad: Jos nimittäin manuaaliasetus olisi todellinen saisi koneen jakamaan lämmön paljon paremmin silloinkin kun lämmitystarve on pieni.

Pitääkin alakerran pumppua ostettaessa pistää kauppakirjaan maininta käsisäädöstä ja kun sitä ei sitten olekaan... hakekoon romunsa pois tai palauttakoon osan hinnasta ;D
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

HotZone sanoi:
Harmillista :mad: Jos nimittäin manuaaliasetus olisi todellinen saisi koneen jakamaan lämmön paljon paremmin silloinkin kun lämmitystarve on pieni.

Kun lämmitystarve on pieni, on lämmönhukkakin pieni. Silloin kaiketikin riittää hitaampi lämmönsiirtymä huoneiden välillä, kun se lämmön pako ulos on hitaampaa. ???
 

HotZone

Vakionaama
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

Jos olisikin noin mutta kun ei ole. Nimittäin talossa on koneellinen ilmanvaihto ja se tuuppaa vastakarvaan, eikä lämpö siirry jos puhallus ei mene ainakin 2-pykälään (Panassa 5 pykälää).
 
J

Julli

Vieras
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

Toshibassa saa valittua manuaalisesti haluamansa puhallinopeuden (asteikko 1-5) lämmitys- ja viilennyskäytössä (kuivatustoiminnosta en ole varma). Sisäyksikön maksimikierrosluku on lämmityksessä 1630 rpm ja viilennyksessä sekä kuivatuksessa se on 1400 rpm. Puhaltimen manuaalisäädöllä saadaan maksimissaan sisäyksiköstä irti 1350 rpm. Mielestäni puhalluksen voimakkuuden manuaalikäytössä kolmosnopeus on aivan riittävä (980rpm) eikä sitä ole tarvinnut ylittää kuin kokeillessa laitetta. Useimmiten käytän kakkosnopeutta. Hakiko alkuperäinen kysyjä sitä, että puhaltimen suurimmalla manuaalinopeudella pitäisi päästä tuohon 1630 rpm:ään 1350 rpm:n sijasta?
 

Karhulitos

Aktiivinen jäsen
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

Julli sanoi:
Toshibassa saa valittua manuaalisesti haluamansa puhallinopeuden (asteikko 1-5) lämmitys- ja viilennyskäytössä

Toshibassa on tasan varmasti 'vedontunteenpoistin'. Pane koneesi lämmitykselle, pyyntö vaikka 20C ja puhallin manuaali 5:lle. Jos puhaltaa heti niin odottele aikasi, niin pitäisi laskea ihan hijaiselle vaikka kakessasi se 5 on päällä.

Itseasiassa jos nyt kesällä tuon teet, niin voisin vaikka löydä vetoa ettei se puhalla juuri mitään..
 
J

Julli

Vieras
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

Olen ymmärtänyt asian niin, että 'vedontunteenpoistin' vaikuttaa vasta sitten kun haluttu lämpötila on saavutettu? Ennen sitä jokainen mode toimii jokaisella manuaalinopeudella.
 

Kari

Aktiivinen jäsen
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

Näinhän juuri tapahtuu niinkuin Julli sanoi ja se on huono asia jos haluaisi kierrättää uunin lämpöä
eikä halua jatkuvasti vaihdella kakella pelkälle puhallukselle. :-\
Sitä vain olen aina ihmetellyt että onko siihen joku muukin syy miksi (kaikki)invertteri koneet toimivat niin.
Estetäänkö sillä toiminnalla paluu kaasun lämpötilan laskemista alle jonkun tietyn lämpötilan
vai mikä on homman nimi kun luulisi että olisi helppo laittaa softaan vaan yksi asetus lisää ihmisille
jotka vedonpoisto asetuksen haluaisivat?

Panan on/off mallit ilmeisesti aikanaan toimivat puhalluksen osalta niin että manuaali asetus pysyi
päällä korjatkaa jos olen väärässä (asentaja väitti niin kun aikanaan ongelmaa ihmettelin)
Service manuskasta se tietenkin selviäisi mutta en viitsi printata ulos enkä putkelta lukea :)
 

Karhulitos

Aktiivinen jäsen
Vs: Missä ILP:ssä manuaalinen puhallin säätö?

Kari sanoi:
Sitä vain olen aina ihmetellyt että onko siihen joku muukin syy miksi (kaikki)invertteri koneet toimivat niin.
Estetäänkö sillä toiminnalla paluu kaasun lämpötilan laskemista alle jonkun tietyn lämpötilan
vai mikä on homman nimi kun luulisi että olisi helppo laittaa softaan vaan yksi asetus lisää ihmisille
jotka vedonpoisto asetuksen haluaisivat?

Daiseikain service manuaalin lukeneena sanoisin, ettei juurikaan ole muuta syytä. Tuulettimen nopeus lasketaan jos kompura ei työnnä lämpöä sisään vedontunteen poistamiseksi.
Tuuletin herää vasta kun sisälämpötila on sellaisella tasolla että kompura alkaa tekemään taas töitä.

Olet oikeassa, että voisihan tuo olla valittavissa. Kumma ettei näköjään ole, vaan melkein kaikki merkit ja mallit tottelevat tuota sääntöä ja laskevat tuuletusta jos lämpöä ei tule sisään.
 