Mitä tapahtuu kun...

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Dippa
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
D

Dippa

Vieras
Vikavirtasuojalla suojattu johto jonka sulake on alhaalla katkaistaan sivuleikkureilla ja suojamaa ja nolla kohtaavat?

Vikavirtasuojakytkin on 1-asennossa ja talon muut sähköt normaalisti käytössä.

Kyseisen vikurin takana ei ole muuta kuormaa vaikka onkin 4-napainen.

Tuli kokeiltua ihan käytännössä useampaankin kertaan.

Arvauksia?
 
Vs: Mitä tapahtuu kun...

Jos laukeaa, niin silloin käsittääkseni keskuksella nolla- ja maakiskojen välillä täytyy olla "selkeä" jännite-ero, joka aiheuttaa vikavirran vikavirtasuojan läpi menevään nollajohtimeen. Ilmeisesti pääpotentiaalintasaus (nollan ja maan yhdistys) on kaukana keskuksesta, josta tuo ryhmäjohto lähtee. Jos tässä keskuksessa on isot kuormat, niin silloin tietenkin nollajohdossa syntyy jännitehäviötä ja siten jännite-ero maahan nähden.
 
Vs: Mitä tapahtuu kun...

Pe-N siltaus on mittauskeskuksessa, joka on noin 20 metriä ryhmäkeskukselta. Kaapelina on MCMK 4x10 +10. Katkaistu johto on pituudeltaan noin 15 m.

Täytyykin mielenkiinosta mitata tuo n-pe jännite.
 
Vs: Mitä tapahtuu kun...

IsoHeikin vastaus oli sellanen teoreettinen vastaus miten vikuri toimii.
Simppan taas perustuu kokemukseen luulisin ;)

Hauskimmillaan Dippa voisi saada vikurin pysymään päällä laittamalla jotain luokkaa 10mA kuorman vikurin taakse.
0.01A*230V=2.3VA Eli pieni kontti kyllä vetää mutta jos vetää kuorman kanssa päälle niin sillon laukasee.

Vikurit ei ihan toimi sillein niin kuin selitetään (yksinkertaistetusti 30mA vuoto ja sillein)

Voin sanoa varmasti että ponentiaali ero nollan ja kevin välillä ei vaikuta siihen että vikuri laukeaa
Jos nolla ja kevi on vaikka yhtä puuta ennen vikuria ja yhdessä vikurin takana niin laukeaa.

Kaikki vikurit ei toimi ihan samalla tavala mutta toimivat kuitenkin.
Ja kolmivaihe vikurit toimivat ihan hyvin ilman nollaakin kunhan muistatte kytkeä oikein ;-)
 
Vs: Mitä tapahtuu kun...

IsoHeikki sanoi:
Jos laukeaa, niin silloin käsittääkseni keskuksella nolla- ja maakiskojen välillä täytyy olla "selkeä" jännite-ero, joka aiheuttaa vikavirran vikavirtasuojan läpi menevään nollajohtimeen. Ilmeisesti pääpotentiaalintasaus (nollan ja maan yhdistys) on kaukana keskuksesta, josta tuo ryhmäjohto lähtee. Jos tässä keskuksessa on isot kuormat, niin silloin tietenkin nollajohdossa syntyy jännitehäviötä ja siten jännite-ero maahan nähden.

Ei se sähkövirta mistään tiedä että sen kuuluisi kulkea vain sinistä johtoa pitkin, ja siis välttää kelta-vihreää. Eli jos pistät nollan ja suojamaan yhteen, osa nollajohdossa kulkevasta virrasta siirtyy suojamaahan ja siitä tuo vikavirtasuoja laukeaa.
 
Vs: Mitä tapahtuu kun...

Dippan kysymyshän koskikin kuormittamatonta vikuria. eli virrat pitäs olla nolla mittaa mistä mittaat ;)
Eli virtaa ei pitäisi kulkea.Jännite erohan voi tietenkin olla mitä hyvänsä mihin suuntaan hyvänsä sitähän vikuri ei tutki?
Näin ymmärsin kysymyksen että miksi vikuri laukeaa vaikka kuormaa ei ole?

Eli mitä tästä opimme emme mitään muuta kuin sen että vikuri myös mittaa jännitteen nousunopeutta fiksu vekotin.

Silti luottaisin asialliseen kiinteään asennukseen enemmän kuin vikurin takana kikkailuun.
Vikuri lisä suojana on ihan OK Ja on ihan oikein että nykyään on pakko pistää vikurit joka paikkaan koska
joka himmeli mitä kaupasta saa on ihan oikeesti Italian ritsaa jota tehdään Kiinassa.

Laitan laitan laitan itellenikin vikurit kuhan kerkeen :D
 
Vs: Mitä tapahtuu kun...

Silti luottaisin asialliseen kiinteään asennukseen enemmän kuin vikurin takana kikkailuun.

Kyseessä on uudisrakennus ja kyseinen vikuri on vesijohdon saattolämmityksen syötössä. Ei siis kovinkaan vapaaehtoinen vikurin paikka.

Jos joskus rikastun niin voisin hankkia yhden vikurin ja kurkata sen sisälle...
 
Takaisin
Ylös Bottom