Miten EEV ohjatussa invertteri koneessa varmistetaan kompuran voitelu kylmissä olosuhteissa

dbwarrior

Vakionaama
Tuossa tutkittiin kaverin 5 vuotta vanhan panan kompuran ylläpito lämmityksen sielun elämää niin huomattiin, että sitä kompuraahaan pidetäänkin lämpimänä ilman erillistä vastusta. Toiminto ilmeisesti aktivoituu ulkolämpöanturin ohjaamana hyvin lähelle -5 astetta. Tehoa siihen käytettään noin 40-45w eli ei mahdottomasti.

Kumpaa tuolla lämmityksellä varmistetaan vai kumpaakin ?

a) Sitä ettei kompura pysähtyessään kerää puristus kammioon öljyn sekaan kylmäainetta jolloin seuraavassa startissa sieltä lähtisi voitelu pois kylmäaineen mukanana ?
b) Että kompura lämpö ei laske pysähtyneenä ollessaan kovin paljoa alle nollaa, jolloin öljyn viskositeetti on kohdallaan ?
 

dbwarrior

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Onkohan kukaan valmistaja toteuttanut ilppiinsä sellaista kompuran "esilämmitys" sykliä, jolla varmistetaan optimaaliset käynnitystys olosuhteet ?
Esim tällainen scenario: Kompura on jäähtynyt vaikka -20 asteiseksi( ei ole ollut sähköissä). Jos kompuraa alettaisiin lämmittämään ennen kuin annettaisiin "lupaa" pyörittäminenn niin ainakin käynnistyksessä olisi melkoinen viive, koska massaa kuitenkin jonkun verran on.
Taitaa useimmat ilpit käynnistyä alle minuutin odottelulla, vai onko joku bongannut ilpistään pitkiä odotteluja ?
 

kimmok

Vakionaama
Tulee liian kalliiksi ja vika herkäksi jos sinne komp. Kylkeen jotain antureita viljeltäis. Joissaain isoissa ilmastoinnin jäähdytys koneissa on esim. Carrier 24h käynnistys viive kun on ollut virrattomana.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Eikös VILPeissä ole myöskin pidempi käynnistysviive, ainakin kun virrat palautuu ulkoyksikölle katkoksen jälkeen.
 

dbwarrior

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Tämän vuoksiko ilppejä kehoitetaan sammuttamaan "hallitusti" ennen kiertävää sähkökatkoa, että kompura ajetaan hallitusti alas ja saattolämmitys on sen aikaa päällä kunnes sähkökatko pistää kylmäksi ?

No eipä tuollaiset yksittäiset "worst case "scenario startit taida konetta kerrasta viedä hautaan. Niitähän tapahtuu sponttaanisti pitkin talvea ja ei niiden jälkeen kirjoitella, että taas hajosi kompura. Eli kuluttaa mutta ei kerrasta hautaan
 

Sammypiru

Vakionaama
Eikös VILPeissä ole myöskin pidempi käynnistysviive, ainakin kun virrat palautuu ulkoyksikölle katkoksen jälkeen.

No tämä VILP ei ole ihan virrattomana ollut mutta ulkoisella kytkimellä sammutettuna. Kun puoliltaöin annetaan käyntilupa niin ~7 minuuttia myöhemmin kompura käy jo tavoitetaajuudellaan.

1670504692013.png
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
No tämä VILP ei ole ihan virrattomana ollut mutta ulkoisella kytkimellä sammutettuna.
Nibe F2040 asennusohjeessa lukee näin
"Lämpöpumppu käynnistyy 30 minuutin kuluttua siitä, kun ulkoyksikkö on kytketty päälle"

Aivan ensimmäinen käynnistys on vielä enemmän "rajoitettu"
"Kompressorin lämmittimen (CH) pitää toimia vähintään 6 - 8 tunnin ajan ennen kuin kompressori voidaan käynnistää."

F2120 odotusaika on hieman epämääräinen
"Kun jännite on kytketty F2120:een ja sisäyksikkö/ohjausyksikkö ilmaisee kompressoritarpeen, kompressori käynnistyy kun se on lämmennyt, enintään 180 minuutin kuluttua. Viiveen pituus riippuu siitä, onko kompressori ollut päällä aikaisemmin"

"Kompressorin lämmittimen (EB10) pitää toimia vähintään 3 tunnin ajan ennen kuin kompressori voidaan käynnistää. Tämä tapahtuu kytkemällä ohjausjännite. F2120 sallii kompressorin käynnistyksen, kun kompressori on lämmennyt. Tämä voi viedä jopa 3 tuntia."
 

Hempuli

Töllintunaaja
Kun virrat on ollut poissa useamman tunnin, niin syksykelillä F2120 käynnisti kompuran puolen tunnin paikkeilla pari kertaa kokeiltuna.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Mitsun VILPin asennusohjeessa lukee näin

"Do not use the outdoor unit if the insulation resistance is less than 1 MΩ.
Insulation resistance After installation or after the power source to the unit has been cut for an extended period, the insulation resistance will drop below 1 MΩ due to refrigerant accumulating in the compressor. This is not a malfunction.
Perform the following procedures.
1. Remove the wires from the compressor and measure the insulation resistance of the compressor.
2. If the insulation resistance is below 1 MΩ, the compressor is faulty or the resistance dropped due the accumulation of refrigerant in the compressor.
3. After connecting the wires to the compressor, the compressor will start to warm up after power is supplied. After supplying power for the times indicated below, measure the insulation resistance again.

• The insulation resistance drops due to accumulation of refrigerant in the compressor.
The resistance will rise above 1 MΩ after the compressor is warmed up for 4 hours. (The time necessary to warm up the compressor varies according to atmospheric conditions and refrigerant accumulation.)
• To operate the compressor with refrigerant accumulated in the compressor, the compressor must be warmed up at least 12 hours to prevent breakdow"

 

dbwarrior

Vakionaama
Tulipa mielenkiinnosta testattua miten tuo HZ25TKE käyttäytyy kun on ollut saamutettuna ja sähköistä irti jo tovin ja ulkona oli sopivasti -5,5
Kun töpselin laittoi kiinni, niin selkeästi kompuran lämmitys aktivoi ja mittari näytti 55w tehon kulutusta. Siitä kun starttasi heat modeen niin lähes välittömästi lähti kelaan tehoa ylöspäin joten oletettavasti kompuraa alettiin siellä pyörittelemään.
 

Adamooppeli

Vakionaama
AIT mlp on kampikammion lämpötilamittaus joka näkyy lämpötilamittaus valikosta. Kompura alaosassa on pantamallinen lämmitysvastus ulkopuolella. Tänään taisi olla lämpötila luokkaa 53 C.
 
Back
Ylös Bottom