mitsu fd35 vikakoodi

S

samurai

Vieras
Elikkä power valo vilkkuu viisi kertaa ja tauko,viisi kertaa ja tauko....eikä laitteessa ole oikein mitään toimintaa,mikähän mättää?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: mitsu fd35 vikakoodi

Otappa virrattomaksi laite hetkeksi, jos toistuu niin huoltopaikalle.

Vikakoodit sivulla 25 => Viittaa ulkoyksikön vikaan
http://www.mediabank.canvac.se/files/157_manual_innedel_msz-fd25-35vah.pdf

"POWER lamp flashes 5-time flash" "Outdoor power system"
"It consecutively occurs 3 times that the compressor stops for overcurrent protection or
start-up failure protection within 1 minute after start-up."

Voisi olla korttivika, kompuravika tai kylmäaineet karanneet. Sivulla 31 ulkoyksikön ledit
http://www.scanoffice.fi/uploads/Materiaalipankki/tekniska%20material/luft-luft/Servicemanualer/Service%20Manual%20MUZ_FD25-50VABH.pdf
 

Både

Kylmämestari
Vs: mitsu fd35 vikakoodi

Juurikin niinkuin Janti , UY kortti tai kompura.
TÄmä on niitä ainoita ja todellisia vikooja mitä on FD-mallissa tullut muutama vastaan.Osaa auttoi kortin vaihto,osaan kompuran vaihto ja joihinkin joutui vaihtamaan koko yksikön.

Mielestäni ei ole kyse kylmä-aineiden karkaamisesta, ja muistaakseni se ei siinä tapauksessa edes anna tuota vikakooodia.
 