Mitsubishi ecodan: legionellatoiminnosta ja järjestelmän alasajosta

savo43

Jäsen
Täällä aloittelijalla olisi taas kysyttävää asetuksiin liittyen. Tuo legionellatoiminto on asetettu toimintaan 15 päivän välein. Riittääkö tuo vai pitäisikö toiminto ajaa tiheämmin? Käyttöveden max.lämpötila on asetettu nyt +52 asteeseen aiemman +55 sijaan energian säästöä ajatellen.
Toinen asia, mikä mietityttää, on järjestelmän alasajo. Onko tosiaan niin, että huoltovalikosta ei pääse katsomaan asetuksia ilman, että järjestelmä ajetaan alas? Mitä tuo oikeastaan tarkoittaa? Tapahtuuko muuta kuin, että kone sammuu? Liittyykö järjestelmän alasajoon joitakin riskejä tai haittaa? Häviääkö asentajan tekemät asetukset vai pysyykö ne siellä muistissa?
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Tuo legionellatoiminto on asetettu toimintaan 15 päivän välein. Riittääkö tuo vai pitäisikö toiminto ajaa tiheämmin? Käyttöveden max.lämpötila on asetettu nyt +52 asteeseen aiemman +55 sijaan energian säästöä ajatellen.

Onko siellä jossain säiliö, jossa iso määrä kuumaa käyttövettä makaa päivästä toiseen? Jos on niin legionella tarvitsee kyllä huomioida. Ohjeistuksen mukaan se 55 astetta olisi jatkuvasti tarpeen mutta jotkut hoitaa sen niin että muulloin viileämpää paitsi desinfioinnissa jossa ajetaan sitten paljon kuumemmaksi.

Nykyasiantilanhan saanee selville jos lähettää vesinäytteen tutkittavaksi.
 

Okin

Aktiivinen jäsen
Täälä käyttöveden asetus 50 ja legionella kuumennus 15päivän välein. Ei ongelmia. Aja alas vaan kyllä asentajan asetukset säilyvät, muistaakseni jos sisäanturilla ohjaa niin sen pitäis jopa muistaa oppimansa käyrä, kun normaalisit jos sähköt menee ni se unohtaa ne ja alkaa taas oppimaan (lue ylilämmittämään) aluksi. Voin muistaa väärinkin, mutta korkeintaan siis sisäanturiohjaus alkaa vaan opiskelemaan alusta käyrää. Netistä löytyy myös nuo valikot jos haluaa ihan vain lukea mitä kaikkea sieltä löytyy ja mihin ne vaikuttaa. "Ecodan Databook". Löytyy myös tältä foorumilta hakemalla.
 

savo43

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Ei ole isoa varaajaa, vain se Ecodanin oma olikohan 200l lvv, joten ei paljoa vedet 4 hengen perheessä pääse liikoja paikallaan olemaan. Meillä oli aikaisemmin PILP, jossa legionellaohjelma käynnistyi viikottain. Nyt tuo 15pv väli ja +65 asteeseen tuolloin nostaa veden lämmön.
 

savo43

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Täälä käyttöveden asetus 50 ja legionella kuumennus 15päivän välein. Ei ongelmia. Aja alas vaan kyllä asentajan asetukset säilyvät, muistaakseni jos sisäanturilla ohjaa niin sen pitäis jopa muistaa oppimansa käyrä, kun normaalisit jos sähköt menee ni se unohtaa ne ja alkaa taas oppimaan (lue ylilämmittämään) aluksi. Voin muistaa väärinkin, mutta korkeintaan siis sisäanturiohjaus alkaa vaan opiskelemaan alusta käyrää. Netistä löytyy myös nuo valikot jos haluaa ihan vain lukea mitä kaikkea sieltä löytyy ja mihin ne vaikuttaa. "Ecodan Databook". Löytyy myös tältä foorumilta hakemalla.
Kiitos vastauksesta. Tuo järjestelmän alasajo vaan kuulostaa jotenkin niin dramaattiselta 😁 Sisäanturia ei ole käytössä (ainakaan vielä), käyräohjauksella mennään.
 

Airman

Jäsen
Itselläni on käyttövesi +50 ja legionellan poisto +65 astetta. Toistoväliksi olen asettanut 14 vrk, eli tapahtuu aina samana viikonpäivänä, eli sunnuntaina klo 01:00. Näin on helpompi ohjelmoida muiden talon sähkönkuluttajien toimintaa.
 