Terve,
Kaikki toimi otsikossa mainituilla lämmönlähteillä, kunnes tuli -8 ja ei enää toiminutkaan ja talossa alkoi ilmanala raikastua.
Taustat:
Liitteenä kuva PACin ohjauskytkennöistä ja ELKin päästä.
Oma veikkaukseni on, että ELK kytketty väärin, mutta en ole asiantuntija.
Kaikki toimi otsikossa mainituilla lämmönlähteillä, kunnes tuli -8 ja ei enää toiminutkaan ja talossa alkoi ilmanala raikastua.
Taustat:
- Kohde etelä-Suomessa sijaitseva n. 230m2 paritalon puolikas, jossa energiakulutus ollut vuositasolla n. 30-35MWh, asunnossa vesikiertoinen lattialämmitys
- Meillä laajennettu edellisen asukkaan hankkimaa Mitsun energiansäästäjää (ulkoyksikkö, ohjain, levylämmönvaihdin), joka oli asennettu öljykattilan rinnalle seuraavalla tavalla:
- Öljykattila poistettu
- VILP lataa joko 200l puskurivaaraajaa tai 276l käyttövesivaraajaa, 3-tieventtiilii PACin ohjaamana
- Ensiökierrossa levylämmönvaihtimen jälkeen Niben 15kW (5+10) sähkökattila lisälämmön tuottoa varten, kun Mitsusta loppuu teho
- Järjestelmä ei ihan riitä huipputeholtaan meidän kohteessa, mutta ajatuksena oli ajaa tuo vanha Mitsun ulkoyksikkö maaliin ja aikanaan vaihtaa sitten tehoiltaan riittävään
- Kaikki toiminut syksystä lähtien hienosti aina n. -8 asti, jonka jälkeen torpassa alkaa olla raikas 19C lämmintä ja toiminta ei mielestäni vastaa suunniteltua:
- PAC ohjaa VILPiä lataamaan lattialämmityksen varaajaa, jossa pyynti 40C, mutta VILP toimittaa vain enintään 38C
- Ymmärtääkseni tässä kohtaa pitäisi mennä vastusten päälle PACin ohjaamana, mutta näin ei tunnu nyt tapahtuvan
- En ole kuullut sähkökattilan napsahtavan kertaakaan päälle
- Katselin PACin dip-kytkimien asentoja ja huomasin, että SW2-8 oli "ON" -> Booster hater usage in Heating mode "Not Used". Sammutin yksikön ja laitoin "OFF" asentoon, jolloin "Used". Tämän jälkeen alkoi ELK napsahtamaan päälle, mutta tilanne ei ole muuttunut, yhä tarjoaa vain 38C
Liitteenä kuva PACin ohjauskytkennöistä ja ELKin päästä.
Oma veikkaukseni on, että ELK kytketty väärin, mutta en ole asiantuntija.