Mitsubishi PUHZ-SHW112YHA & PAC-IF032B-E + Nibe ELK15 ohjaus

Villevk

Tulokas
Terve,

Kaikki toimi otsikossa mainituilla lämmönlähteillä, kunnes tuli -8 ja ei enää toiminutkaan ja talossa alkoi ilmanala raikastua.

Taustat:
  • Kohde etelä-Suomessa sijaitseva n. 230m2 paritalon puolikas, jossa energiakulutus ollut vuositasolla n. 30-35MWh, asunnossa vesikiertoinen lattialämmitys
  • Meillä laajennettu edellisen asukkaan hankkimaa Mitsun energiansäästäjää (ulkoyksikkö, ohjain, levylämmönvaihdin), joka oli asennettu öljykattilan rinnalle seuraavalla tavalla:
    • Öljykattila poistettu
    • VILP lataa joko 200l puskurivaaraajaa tai 276l käyttövesivaraajaa, 3-tieventtiilii PACin ohjaamana
    • Ensiökierrossa levylämmönvaihtimen jälkeen Niben 15kW (5+10) sähkökattila lisälämmön tuottoa varten, kun Mitsusta loppuu teho
  • Järjestelmä ei ihan riitä huipputeholtaan meidän kohteessa, mutta ajatuksena oli ajaa tuo vanha Mitsun ulkoyksikkö maaliin ja aikanaan vaihtaa sitten tehoiltaan riittävään
Tilanne:
  • Kaikki toiminut syksystä lähtien hienosti aina n. -8 asti, jonka jälkeen torpassa alkaa olla raikas 19C lämmintä ja toiminta ei mielestäni vastaa suunniteltua:
    • PAC ohjaa VILPiä lataamaan lattialämmityksen varaajaa, jossa pyynti 40C, mutta VILP toimittaa vain enintään 38C
    • Ymmärtääkseni tässä kohtaa pitäisi mennä vastusten päälle PACin ohjaamana, mutta näin ei tunnu nyt tapahtuvan
    • En ole kuullut sähkökattilan napsahtavan kertaakaan päälle
    • Katselin PACin dip-kytkimien asentoja ja huomasin, että SW2-8 oli "ON" -> Booster hater usage in Heating mode "Not Used". Sammutin yksikön ja laitoin "OFF" asentoon, jolloin "Used". Tämän jälkeen alkoi ELK napsahtamaan päälle, mutta tilanne ei ole muuttunut, yhä tarjoaa vain 38C
Asennusliikkeeseen oltu yhteydessä, mutta ei olisi pahasta, jos itsekin olisi tilanteesta hieman enemmän viivalla.

Liitteenä kuva PACin ohjauskytkennöistä ja ELKin päästä.

Oma veikkaukseni on, että ELK kytketty väärin, mutta en ole asiantuntija.
 

Liitteet

  • IMG_1483.jpg
    IMG_1483.jpg
    494,3 KB · Katsottu: 125
  • IMG_1486.jpg
    IMG_1486.jpg
    139,2 KB · Katsottu: 111

Villevk

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
No niin, näemmä tuon dipin päivitys auttoi, koska lämpöä alkoi tulemaan. Samalla rupesi virtaakin menemään aika hutikalla ja mitä noita kytkentöjä maallikkona katsoin, niin ilmeisesti tuo nyt luo koko 15kW vastuksen kerralla tulille, vai toimiiko tuo ohjaus noilla kytkennöillä jotenkin portaittain? ELKistä pitäisi käsittääkseni saada ulos 5, 10 tai 15kW tehoa.
 