MLP?

Espejot

Hyperaktiivi
FSC sanoi:
Eli 150 m2 kohde, jossa 10kW sähkölämmitys patteriverkkoon + varaaja lämpimälle käyttövedelle. Tarkoitus vaihtaa vastaavantehoiseen VILPpiin. Ehdokkaina:

Energy Saver AWT 11 kW – V5
Nibe, AMS 10-12 ja ACVM 270
Alféa Excellia Duo

Daikin Altherma LT, ERLQ-C – sarja
LG THERMA V SPLIT 12KW
Panasonic SXF12
Fujitsu High Power DUO

Tavoitteena tuottaa LKV ja lämmitys. Ylimmät kolme ovat täysiä paketteja varaajalla ja alemmat pelkällä vaihtimella.

Kysymykset kuuluuvat:
Onko yllä esitetyissä malleissa/valmistajissa joitain täysin epäkelpoja tai poikkeuksellisen hyviä?
Minkä itse ottaisit?

Kannattaa laittaa kulutuslukemat + puut ja hinnat niin päästään pähkäilemään. Onko mlp pois laskuista jostakin tietystä syystä?
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: MLP?

FSC sanoi:
MLP on harkittu, sillä peruskallio on aika lähellä maanpintaa. Käytössä on kuitenkin vain 8000 €.
Se puuttuva summa kanattaa vaikka lainata pankista ja laittaa se mlp. Se raha tulee kuitenkin sulle tulevaisuudessa takaisin.

Jos sen on kuitenkin oltava vilp niin fujitsusta tai sen sukuisista (Fuji, atlantic...) laitteista ei ole pahaa kirjoiteltu.
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: MLP?

pamppu sanoi:
Samaa mieltä,mlp-rahoitusta kannattaa laskeskella. Kotitalousvähennys tuo takaisin osan seuraavassa verotuksessa.
Kyllä se noin on, 30MWh on jo sen tason kulutus, kalliokin pinnassa...nyt on laina senverran halpaa että tod.näk. katuisit muutaman vuoden päästä jonkun 5-6t€ erotusta jos se nyt edes tuota olisi...
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: MLP?

FSC sanoi:
Ei ole ongelma. Virosta joutuu varmaan muutenkin ostaa. Näitä laitteita ei Nibeä lukuunottamatta tunnu saavan ilman asennuspalvelua Suomesta.
Mikä on max menovesi pattereille?
Kannattaa muistaa että se max teho tarvitaan sillä max menovesilämmöllä ja VILP usein kyykkää tehon suhteen pakkasilla...
Onko shuntti?

http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2892152
http://www.polarpumpen.se/varmepumpar/bergvarme/varumarken/daikin/daikin-bergvarmepump?mp=PRISJAKT
 

jjude

Jäsen
Vs: MLP?

roots sanoi:
Maalämpö...yksinkertaisesti
Maalämpö ei tainnut olla kysyjällä vaihtoehtona, mutta piti kuitenkin tarjota!?!
On se jännä kun tämäkin on ilma-vesilämpöpumppu otsikon alla, niin AINA kuitenkin maalämpöä tarjotaan.
Sama juttu oli tuossa aiemmin aloittamassani keskustelussa...

Minulle tulee LG.
 
F

FSC

Vieras
Vs: MLP?

jjude sanoi:
Maalämpö ei tainnut olla kysyjällä vaihtoehtona, mutta piti kuitenkin tarjota!?!
On se jännä kun tämäkin on ilma-vesilämpöpumppu otsikon alla, niin AINA kuitenkin maalämpöä tarjotaan.
Sama juttu oli tuossa aiemmin aloittamassani keskustelussa...

Minulle tulee LG.

Juu.. maalämpö olisi huoleton ja kiva, mutta PK-seudun ilmasto ja maalampöpaketin yli kaksinkertianen hinta puhuu VILP puolesta.

OK laitetaan LG:lle +. Minkälainen LG paketti, jos saa udella?
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: MLP?

FSC sanoi:
Juu.. maalämpö olisi huoleton ja kiva, mutta PK-seudun ilmasto ja maalampöpaketin yli kaksinkertianen hinta puhuu VILP puolesta.
En tiedä kuinka tuon 2x hinnan olet saanut aikaiseksi, mutta ei se kaivon hintaa enempää maksane ja sekin ero puolittunee kotivähennysten jälkeen, jos kerran työt tulee 'appiukon' tjms tekemänä.
Siinä alkaa muutaman vuoden päästä maalämpö lyhentelemään sinun muita lainoja vrt VILP:iin, eli pitkässä juoksussa lainarasite on itsellesi pienempi.
Jos verrataan mahdollisia huoltokuluja niin kyllä ne maalämmöllä pienemmäksi jää, ja VILP on uusinnan tarpeessa ½ välissä maalämmön ikää...
 
F

FSC

Vieras
Vs: MLP?

1.
Maalämpöpumpuu noin 6000 € ja kaivon poraus 6000 € = 12000 € ja tuokin on vain hyvällä tuurilla. Kenenäkään en ole vielä kuullut saavan alle 15000 € maalämpöä. Jos tiedät mistä saa 8000-9000 maalämmön, niin ei sitten mitään epäselvää


2.
Esimerkki: Maksimivähennyksen eli 2 400 euron vähennyksen saat, jos ostat yritykseltä palveluja, jossa työn osuus on yhteensä noin 5 555 euroa [(5 555 x 45 %) - 100) = 2 399,75]. Vähennysoikeus on 45 % työn osuudesta.

eli vähennystä tuon mukaan 6000€ kaivosta yhteensä 2330€, eli kaivon hinta 3670€

Eli VILP hinta 6000€ ja MLP hinta 9670€, ero siis tuo 3670€, ero tulee haukuttua 30MWh lähtökulutuksen talossa 4 vuodessa ja sen jälkeen se alkaa nakertaa sitä sun muuta lainaa pienemmäksi, yksinkertaista. :cool:


Kiva kun tuot vaihtoehtoja esille. Tarkistelen vielä lisää maalämpä.

Vaillant geoTHERM VWS 141/2
Tuotto/ otto, kun 0-55 =13,1 / 4,3

erinomainen ja olisi varmaan läpi vuoden aika tasaisena tarjolla.

Laite on 6400+varaaja 600 = 7000
Sitten poraus + noin 3700 (orjatyöverovähennys)
sitten tulee varmaan kaiken maailman toimenpide ja rakennuslupamaksuja + byrokratiavänkkäys ?

Tekee noin 9k – 11k.

VILP olisi taas 5500-6500.

Jaa-a... kai sitä täytyy kysyä joltain toimijalta tarjousta maalämmöstä. En kyllä yhtään tiedä suostuvatko edes antamaan kaivon porauslupaa rakennusvirastosta. Ovat olleet Helsingissä aika nihkeitä sen suhteen. Sillähän se selviää.
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: MLP?

FSC sanoi:
Vaillant geoTHERM VWS 141/2
Tuotto/ otto, kun 0-55 =13,1 / 4,3

erinomainen ja olisi varmaan läpi vuoden aika tasaisena tarjolla.

Laite on 6400+varaaja 600 = 7000
Sitten poraus + noin 3700 (orjatyöverovähennys)
sitten tulee varmaan kaiken maailman toimenpide ja rakennuslupamaksuja + byrokratiavänkkäys ?
Onko tuo laitehinta 14kW pumpusta 6400€ oikeaa todellisuutta jostain, tarjous jopa?
Tehoa siinä on varmaan reippaasti, mutta erillisen varaajan kanssa ei ongelma...eikös sulla kumminkin ollut joku 10kW vastus joka hoiti homman?

moderoitu
 

VesA

In Memoriam
Vs: MLP?


Vaillant geoTHERM VWS 141/2
Tuotto/ otto, kun 0-55 =13,1 / 4,3

[/quote]

Minulla on tuollainen.. sitä myydään etelämmässä VILPpinä ja läppärillä kerätyssä datassa keruupuolen lämpötilassakin lukee 'air inlet'.., mainoskuvissa on sellainen pömpeli pihalla. Sisääntulevan nesteen pakkasraja on kuitenkin -10C, enkä paljon laskisi sen varaan, että se osaa sulatella ulkopömpeliään fiksusti. Se on vaihtovenakone, minulla on siinä toinen varaaja (300l) käyttövedelle. Kaivoja on 2*120m rinnan. Laitteen nimellisvirtaus kaivopuolella on niin iso, että yhdessä syvässä kaivossa on liikaa virtausvastusta.
 
F

FSC

Vieras
Vs: MLP?

No ni

Laitettiin kahteen firmaan tarjouspyyntö. Katsotaan mitä vaativat kaivosta. Toivon mukaan yksi 200m riittää.

Laite on 6400+varaaja 600 = 7000 on aika lailla normihinta, millä saa virosta. Kyllä se on silti kaivon kanssa aika lähellä tuplasti kalliimpi kuin vilp . Hyötysuhdekkin on parempi, mutta ilmeisesti vain pakkasjaksolla. Katsoo mitä tarjouksia saa porakaivoista.
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: MLP?

käy pyytämässä mitoituslaskelma www.maalampofoorumi.fi

siellä on myös keskustelua nykyisistä poraustenhinnoista....
 
Back