Muh Ilmava ja ilmalämpöpumppu

K

kttake

Vieras
Olen ollut nyt noin viikonverran onnellinen Toshiban uusi omistaja :)

Pumppu on RAS13, taloni on yksikerroksinen vm.90 ja kooltaan noin 150 neliötä.
Huonekorkeus on osin 3,6 metriä, puhallusvillaa on lisätty yläpohjaan 30-40 cm.
Lisäksi on varaava takkauuni, mutta se ei tässä oleellista kun ei olla vielä tälle talvelle poltettu.
Talo on varustettu koneellisella ilmanvaihdolla (tulo- ja poistoilma sekä lämmön talteenotto).
Laitteena ilmanvaihdolle on Muh Ilmava. Olemme yleensä aina ajaneet tätä laitetta nopeudella 1, saunoessa ja saunan jälkeen ajamme muutaman tunnin nopeuksilla 2 tai 3.

Talo lämpiää hienosti pelkällä pumpulla, pyyntinä pidän 22 ja puhallinnopeutena 2. Lämpötilat ovat eri huoneissa olleet 21,5 - 22,5 astetta. Pakkasta on viime viikon aikana napsutellut välillä -1 -10 astetta jolla ei ole ollut käytännössä vaikutusta sisälämpöihin.

Tein kuitenkin ilmastointilaitteeseen liittyen seuraavan huomion, nostaessani ilmanvaihdon nopeutta 1->2 viilenivät sisälämpötilat eri huoneissa vähintään noin 0,5 astetta. Olisiko tähän syynä ilmastointilaitteen tuloilman säätö liian matalalle? Vehje on asennettu siten että on hankala avata, joten en ole vielä tutkinut mitä siinä on asetuksissa. Ennen ilmalämpöpumppua pidimme talossa sisälämpöjä hiukan alempana haarukassa 19-21 astetta.

Kysyisinkin sitä miten muut ovat säätäneet Muh Ilmavaa ja ilmalämpöpumppujaan. Millä nopeudella ajatte Muh Ilmavaa. Kuinka nämä vehkeet pitäisi laittaa balanssiin?

t.Tapsa
 
Vs: Muh Ilmava ja ilmalämpöpumppu

Meilläkin on toi MUH-Ilmava LTO:lla. Mittasin viikko sitten tuloilman lämpötila eri huoneissa kun ulkona oli jotain -15C. kanavista tulevan Ilman lämpötila oli n. 15C. Avasin ilmastointilaitteen ja väänsin jälkilämmitys säädintä maksimiasentoon (se oli minimiasennossa). Sen jälkeen kanavista puhalsi sisään 20C lämmin ilma.

Siis voi olla, että sinulla on toi säädin minimiasennossa. Kylmäilma tulee sisään ja sen takia lämpötila talossa laskee. Muistaakseni jälkilämmitys vie noin 500 Wh jos se on jatkuvasti päällä.

En ole mitään balanssia keksinyt vielä. Ilmastointi on yleensä 1- tai 2-asennossa. Tarpeen mukaan nostetaan ilmanvaihdon nopeutta jopa neloselle. Pääasia , että sisäilma pysyy raikkaana.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Muh Ilmava ja ilmalämpöpumppu

Muistaakseni suositus tuloilman lämpötilalle on 17-18 astetta. => Elikä 3-4 astetta alle halutun sisälämpötilan.

Huonekohtaisilla lämpöpatterien tai vastaavien lämmittimien omilla termostaateilla säädetään sitten sopiva huonelämpötila. Huonekohtaiset termostaatit huomioivat kunkin huoneen sisäiset lämpölähteet esim. jääkaappi/pakasti, takka ja ILP.

Kesällä tuon jälkilämmityksen voi varmaankin ottaa päältä pois, jotta kämppä hiukan jäähtyisi yö aikana. ;)
 
K

kttake

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Muh Ilmava ja ilmalämpöpumppu

Aivan.. nyt ymmärrän tätä asiaa vähän paremmin. Eli lämpötila laskee koska Muh Ilmava tuo niinkin paljon viileämpää korvausilmaa tilalle. Onko tietoa miksi korvausilman tulisi olla noinkin monta astetta viileämpää?
???
Taidan tarkistaa seuraavaksi silmämääräisesti onko talossani tuloilmaventtiilit liian suurelle kierretty. Ilmeisesti saisivat olla vain ihan vähän auki, muutenkin ihmetyttää tässä talossa tuo tuloilmaventtiilien suurelta tuntuva määrä verrattuna poistoilmaventtiileihin, joita on vain muutama. Eikös talon pidä periaatteessa olla kuitenkin hiukan alipaineinen eli imua pitäisi olla enemmän kuin korvausilmaa tulossa. Mitenkähän nuo tulo- ja korvausilmaventtiilit osaisi tarkistaa ja säätää oikein?

Viime talvena (aikaa ennen ilmalämpöpumppua) meillä oli jatkuvia ongelmia kondenssiveden kanssa. Olohuoneen tuloilmaventtiili vuodatti ajoittain kondenssivettä lattialle. Kyseinen venttiili on pisimmän ilmastointikanavan päässä. Tätä tapahtui säännöllisesti aina kovimpien pakkasten lauhtuessa. Ajattelin asian johtuvan ilmastointilaitteen ajosta liian pienellä nopeudella (1) ja arvelin nopeuden nostolla (2) olevan asiaan positiivista vaikutusta. Nyt kuitenkin harmittaa koska tämä suurempi nopeus (2 tai 3) viilentää taloa ja ilmalämpöpumpulla tehty lämpö "menee harakoille".
:mad:
Väänsin eilen suodattimien vaihdon yhteydessä tuloilman jälkilämmityksen täysille (aavistuksen siinä oli varaa nostaa) ja seuraan mitä tämä vaikuttaa asiaan. Kannattaisikohan nostaa vielä pyyntiä Toshibasta? Meillä ei ole laitteen tulon jälkeen ollut muita lämmityksiä päällä pl. lattialämmitystä mukavuussyistä.
 
J

Julli

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Muh Ilmava ja ilmalämpöpumppu

Se korvausilma on siksi viileämpää, jotta se painavampana ilmana painuisi alas. Poisto taas ottaa katonrajasta lämpöisintä ilmaa. Näin se ilma sekoittuu paremmin.

Tuosta ilmanvaihdosta on varmaan tehty mittauspöytäkirja, josta selviää asiat. Jos ei ole tehty, niin en lähtis mutu-tuntumalta niitä kuitenkaan säätämään.
 