MUZ-SF35VEH + MSZ-SF35VE3 kylmäaineet tulleet ulos

hellgjuh

Tulokas
Eli asentajan virheen vuoksi kylmäaineet tulleet pihalle. Nyt laitettu uudet aineet (0.8kg tyyppikilven mukaan) sisälle. Kone käy eikä mitään virheilmoituksia, mutta laite ei jäähdytä eikä lämmitä.
Kompura käy normaalisti.
Neuvoja kiitos..
 
Millainen tämä virhe oli?
Koeponnistettiinko typellä ennen täyttöä, ettei vuotoja ole enää?
Onko sulut auki? Millaiset paineet jäähdytyksellä? Kai se asentaja totesi heti täytön jälkeen että kone ei toimi niinkun pitäisi? Vai täytti koneen ja katosi horisonttiin?

Missäpäin masiina sijaitsee?
 
Vuotokohta korjattiin ja tarkastettiin vaahdolla..
Asentaja kyllä ihmetteli myös asiaa, mutta ei osannut kertoa mitään järkevää.
Paineista en tiedä, koska en seurannut mitä asentaja teki.
Tuntuu että näitä asennusliikkeitä on monenlaisia ja ainakin tämän liikkeen taso oli ala-arvoista.

Itse en näistä asioista mitään ymmärrä ja tilaan toisen asentajan paikalle, mutta olisi mukava saada muutama vaihtoehto, mikä voisi olla pielessä, ettei enempää tulisi "kusetetuksi"..

Asennusliike Turun suunnalla. Nimeä en tässä, ainakaan vielä kerro.
 
Miksikäs se ei voi olla pieni vuoto laipoista, joita tulee normaalisti 4 kpl. Noista kaksi voi korvata juotetulla liitoksella ja loputkin kaksi potentiaalista vuotavaa liitosta saisi pois, jos siinä ulkoyksikössä olisi juotettavat putken päät. Sitten se ei vuotaisi mistään niin kauan kuin on ehjä.
 
Ei kai nuo kartioliitokset vuoda? Kun tehdään hehkutettuun putkeen kunnollisella valssaavalla kartiotyökalulla ja kiristetään oikeaan momenttiin.
 
Ensimmäinen asentaja teki "virheen", sitten tuli tonen asentaja joka korjasi edellisen virheen. Edelleenkään kone ei toimi! Aika omituinen tarina.
Kai se olisi nyt viimeistään sen toisen asentajan käynnin jälkeen pitänyt toimia? Vai tuleeko nyt paikalle kolmas huoltomies, joka korjaa toisen asentajan "virheet"?
 
Takaisin
Ylös Bottom