J
jokelaiska
Vieras
Tervehdys kaikille
Pari päivää sitten tein huomion meidän 2002 asennetussa 310Fighterissa, että kompura käy vain n.10% ajasta ja sulattelu on käynnissä n.90% ajasta, vesi siis lämpiää lähes yksistään sähkövastuksella. Meille tuli 100% sähkölämmitteinen talo
.
Kanavien arvot kompuran käydessä:
02 = 30 (poistoilman lämpötila, joka otetaan koneeseen?)
03 = 02 (ulkolämpötila)
04 = -09...-06
05 = 08...10 (ulospuhallettu ilma)
Kanavien arvot sulatusvaiheessa:
02 = 30
03 = 02
04 = 23
05 = 23
Ohjeessa sanotaan, että järjestelmä tukossa. ??? Olen putsannut filtterin ja puhaltimen (huoneiden poistoventtiileiltä koneelle tulee ilmaan ihan hyvin!), tsekannut kennoston alla olevan kaukalon (tyhjä), mutta jostain syystä n. minuutin kompuran käytyä kennosto menee "jäähän".
Mikä siellä vielä voi olla tukossa? Tai missä vika? Anturissa? Onkohan kylmäainejärjestelmä hajonnut ja tyhjentynyt?
A-pu-va! /n055 Tähän haluais pikaseen korjauksen ennenkuin kovemmat pakkaset alkavat...
//jokelaiska
Pari päivää sitten tein huomion meidän 2002 asennetussa 310Fighterissa, että kompura käy vain n.10% ajasta ja sulattelu on käynnissä n.90% ajasta, vesi siis lämpiää lähes yksistään sähkövastuksella. Meille tuli 100% sähkölämmitteinen talo
Kanavien arvot kompuran käydessä:
02 = 30 (poistoilman lämpötila, joka otetaan koneeseen?)
03 = 02 (ulkolämpötila)
04 = -09...-06
05 = 08...10 (ulospuhallettu ilma)
Kanavien arvot sulatusvaiheessa:
02 = 30
03 = 02
04 = 23
05 = 23
Ohjeessa sanotaan, että järjestelmä tukossa. ??? Olen putsannut filtterin ja puhaltimen (huoneiden poistoventtiileiltä koneelle tulee ilmaan ihan hyvin!), tsekannut kennoston alla olevan kaukalon (tyhjä), mutta jostain syystä n. minuutin kompuran käytyä kennosto menee "jäähän".
Mikä siellä vielä voi olla tukossa? Tai missä vika? Anturissa? Onkohan kylmäainejärjestelmä hajonnut ja tyhjentynyt?
A-pu-va! /n055 Tähän haluais pikaseen korjauksen ennenkuin kovemmat pakkaset alkavat...
//jokelaiska