Nibe 410 ja paluukierto

Espejot

Hyperaktiivi
Olen ymmärtänyt että lattialämmityksen paluukierto ohjataan suoraan shuntin läpi lattialämityksen menopuolelle (ei varaajan kautta).... mutta olin huomaavinani yhteyden myös varaajaan... ???

EDIT: eli komponenttien sijainti 71 (paluuvesi). Tähän paluuveteen yhdistyy ilmanvaihdon patterin paluu (ja kylmävesiliitäntä?). Ja sitten on yhteydet shuntiin ja varaajaan. Eli jos paluuvesi ei ole tarpeeksi lämmintä niin shuntinventtiili lisää lämmintä vettä kiertoon ja paluukierrosta siirtyy varaajaan vastaava määrä vettä.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410 ja paluukierto

Ohjaus on shuntin jälkeen eli menoveden lämmöstä. Lattiasta ja tuloilmapatterilta palaavan veden lämmölle ei ole anturia. Itse voi toki laittaa, jos mielii ohjata jotain palaavan veden lämmöllä.

Yhteys kylmävesipuolelle kulkee (tietysti) lämmitysjärjestelmän täyttöventtiilin kautta, joka on (toivottavasti) kiinni.
 