Viitisen vuotta yhteiseloa Niben kanssa ja koittanut tutustua sen sielunelämään. Mystinen laite, mutta toimeen on tultu ilman suurempia kriisejä.
Kunnes nyt. Joulun jälkeen ekan kerran lämmin vesi loppui kesken. Ei vielä herättänyt ihmeitä, saattaahan tuo sattua kun koko porukka saunoo ja lutraa. Kävin nappaamassa extra varmvättenin päälle varuiksi.
Mutta eipä noussut enää lämmöt, riittävästi. Useampi päivä kituuteltiin kattilan lämmön vaihdellessa käytön mukaan noin 20-35 haarukassa. Sitten paukahti pakkaset ja kun veden lämpö oli alimmillaan, ei enää riittänyt tuloilman lämmitys ja laite sammutti itsensä. Eikä sitten millään tahtonut pysyä enää päällä, aivan kuin sähkövastus olisi kaput ettei lämpöjä saada ylös.
Niben sielunelämää ymmärtävä huoltomies kävi paikalla, ilmasi järjestelmää (ja ilmaahan siellä oli reilusti) sekä paineli vastuksen ylikuumenemis suojaa nollille. Satasen vierailu, mutta tämän maksoi ilolla kun sen jälkeen hetkellisesti Nibe toimi taas kuten pitää. Kattilan lämpö nousi jopa yli 50.
Ilo ei kestänyt viikkoakaan kun huomasi suihkuveden olevan... Ei enää kuumaa, vaan lämmintä. Olen käynyt painelemassa vastuksen suojan nollausta ja kertaalleen ilmaillut itsekin huoltomiestä matkien, mutta ei tunnu auttavan. Viime aikoina kun on käynyt lukemaa kurkistamassa, se on (ilman veden käyttöä) lähes koko ajan tasainen 32. Ylemmäs ei päästä, vaikka kiva olisi. Sama tilanne nollakelillä ja nyt päälle 10 pakkasta.
Heräsi jo fiilis ikäänkuin Nibe kuvittelisi tuon 32 olevan "toivottu" lämpötila, kun siihen niin tarkkaan aina noustaan. Mutta ei yhtään yli. En usko vastuksenkaan olevan rikki, kun tuskin pääsisi edes noihin lukemiin pakkasella pelkän kompuran voimin.
Lämpökäyrä 9, korjaus +2. Vantaalla asustaa. Kanavien arvoja ei nyt ole, mutta voin keräillä viestiksi jos niistä jotain viisasta voisi keksiä?
Kysymys siis kuuluu, onko mitään hajua missä vika voisi olla? Ja vielä paremmin, voisiko jollain toimenpiteillä itse koittaa asiaa fiksailla?
Kunnes nyt. Joulun jälkeen ekan kerran lämmin vesi loppui kesken. Ei vielä herättänyt ihmeitä, saattaahan tuo sattua kun koko porukka saunoo ja lutraa. Kävin nappaamassa extra varmvättenin päälle varuiksi.
Mutta eipä noussut enää lämmöt, riittävästi. Useampi päivä kituuteltiin kattilan lämmön vaihdellessa käytön mukaan noin 20-35 haarukassa. Sitten paukahti pakkaset ja kun veden lämpö oli alimmillaan, ei enää riittänyt tuloilman lämmitys ja laite sammutti itsensä. Eikä sitten millään tahtonut pysyä enää päällä, aivan kuin sähkövastus olisi kaput ettei lämpöjä saada ylös.
Niben sielunelämää ymmärtävä huoltomies kävi paikalla, ilmasi järjestelmää (ja ilmaahan siellä oli reilusti) sekä paineli vastuksen ylikuumenemis suojaa nollille. Satasen vierailu, mutta tämän maksoi ilolla kun sen jälkeen hetkellisesti Nibe toimi taas kuten pitää. Kattilan lämpö nousi jopa yli 50.
Ilo ei kestänyt viikkoakaan kun huomasi suihkuveden olevan... Ei enää kuumaa, vaan lämmintä. Olen käynyt painelemassa vastuksen suojan nollausta ja kertaalleen ilmaillut itsekin huoltomiestä matkien, mutta ei tunnu auttavan. Viime aikoina kun on käynyt lukemaa kurkistamassa, se on (ilman veden käyttöä) lähes koko ajan tasainen 32. Ylemmäs ei päästä, vaikka kiva olisi. Sama tilanne nollakelillä ja nyt päälle 10 pakkasta.
Heräsi jo fiilis ikäänkuin Nibe kuvittelisi tuon 32 olevan "toivottu" lämpötila, kun siihen niin tarkkaan aina noustaan. Mutta ei yhtään yli. En usko vastuksenkaan olevan rikki, kun tuskin pääsisi edes noihin lukemiin pakkasella pelkän kompuran voimin.
Lämpökäyrä 9, korjaus +2. Vantaalla asustaa. Kanavien arvoja ei nyt ole, mutta voin keräillä viestiksi jos niistä jotain viisasta voisi keksiä?
Kysymys siis kuuluu, onko mitään hajua missä vika voisi olla? Ja vielä paremmin, voisiko jollain toimenpiteillä itse koittaa asiaa fiksailla?