Meillä kattilan paine hiipuu pikkuhiljaa alaspäin. Nyt nostettu 1 bar:iin. Kuinka usein joutuu lisäämään vettä, että on vielä normaalia?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
milai sanoi:Meillä kattilan paine hiipuu pikkuhiljaa alaspäin. Nyt nostettu 1 bar:iin. Kuinka usein joutuu lisäämään vettä, että on vielä normaalia?
Paine nousee kun lisäät vettä järjestelmään. Veden jatkuva lisäily ei kuulu kuvioon vaan syys on selvitettävä. Paisuntasäiliö kannattaa ottaa tutkintaan, se voi olla esim. liian täynnä vettä jolloin paine katoaa systeemistä.pitpete sanoi:Mistä ruuvia pitää kääntää että painetta saa nostettua ???
Esipaine on hieman pienempi kuin systeemin normaali käyttöpaine. Jos sulla verkoston normaali paine on tuo 1bar niin esipaine voisi olla noin 0,8bar. Esipainetta säätäessä verkon tulee olla paineeton, säätöä voi mutkistaa systeemin lämpötila. Voisi olla selvintä antaa kattilan ja verkoston jäähtyä ennen paineen säätöä.okkimi sanoi:Kuinka suuri tuo esipaine on 25 l kalvosäiliössä, ja mitataanko se kun
lattialämmitysverkoston paine on 1 bar, vai täytyykö verkoston paine
pudottaa nollaan ?
Ajattelin vaan kun paine muuttu kattilan lämpötilan mukaan 0,2 - 1,0 bar,
vai onko liian pienitilavuuksinen paisuntasäiliö?
okkimi sanoi:Kuinka suuri tuo esipaine on 25 l kalvosäiliössä, ja mitataanko se kun
lattialämmitysverkoston paine on 1 bar, vai täytyykö verkoston paine
pudottaa nollaan ?