Nibe 410, kattilan paine

M

milai

Vieras
Meillä kattilan paine hiipuu pikkuhiljaa alaspäin. Nyt nostettu 1 bar:iin. Kuinka usein joutuu lisäämään vettä, että on vielä normaalia?
 

VesA

In Memoriam
Vs: Nibe 410, kattilan paine

milai sanoi:
Meillä kattilan paine hiipuu pikkuhiljaa alaspäin. Nyt nostettu 1 bar:iin. Kuinka usein joutuu lisäämään vettä, että on vielä normaalia?

Eipä kai noiden kuulu vuotaa. Johonkin vesi aina menee, eikä välttämättä mihinkään mukavaan paikkaan. Kannattaa tutkia kaikki pumput, venttiilit, ilmaussysteemit sun muut liitoskohdat, kun vehje lämmittää ja paine on nousussa. Harvemmin vesi putken kyljestä... jos vuotokohta löytyy huoli on hrti pienempi.

Minkälainen paisuntasäiliö ? Voihan olla että sieltä on vuotanutkin typpeä, ja paine laskee verkostoston kylmetessä: ehkä siellä ei enää ole paisuntatilavuutta, kun paisuntasäiliöön on pikkuhiljaa lisäilty vettä kaasun tilalle..
 
W

Willi Bohl

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Nibe 410, kattilan paine

sama täällä, n. vuoden kone käynnissä. Mutta siihen se lasku pysää (1->0,:cool:. Oletan järjestelmän ja mittarin tolerenssit olevan syynä eikä mitään vuotoa ole.
Raksa-aikana kun lämpöä meni harakoille, mittarilukema oli isompi kuin nyt. Sit kun tuli liian lämmin kun ovet alkoi pysyä kiinni, (kun vesikierto ei ollut niin suuri), painekin aleni itsekseen alemmas kuin asetetusta. Hystereesiä järjestelmän eri osissa?
 
A

akimoha

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Nibe 410, kattilan paine

Itelläni on käynyt pari kertaa siten, että testatessa ylipaineventtiliä, se on jumiutunut ja päästänyt kaikki paineet ulos.
Luulen, että tästä syystä meilläkin pumppu tihuttaa painetta talven aikana n 1.2 -> 0.8. Teknisen tilan lattiassa on vesivana jälki.
 
P

pitpete

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Nibe 410, kattilan paine

Mistä ruuvia pitää kääntää että painetta saa nostettua ???
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Nibe 410, kattilan paine

pitpete sanoi:
Mistä ruuvia pitää kääntää että painetta saa nostettua ???
Paine nousee kun lisäät vettä järjestelmään. Veden jatkuva lisäily ei kuulu kuvioon vaan syys on selvitettävä. Paisuntasäiliö kannattaa ottaa tutkintaan, se voi olla esim. liian täynnä vettä jolloin paine katoaa systeemistä.
 

pamppu

Vakionaama
Vs: Nibe 410, kattilan paine

Koneelta tuleva vesivana lienee käyttövesipuolen varoventtilistä. Varaajan lämmetessä sen on pakko tiputtaa koska siellä ei ole joustavaa ilmatilaa. Sen sijaan lämmityskierron puolella on paisunta,joka joustaa. Jouston ehkä näkee siitä että järkestelmän ollessa korkeammassa lämmössä myös painemittari on korkeammassa lukemassa. Pieni vaihtelu on siis täysin normaalia. Mutta jos paineet koko ajan vähenee ja sitä joutuu kompensoimaan lisäämällä lämmityskierroon vettä, on järjestelmässä vuoto ja se on korjattava. Jatkuvalla lisäyksillä saa aikaan mm. korroosio-ongelmia, kun kiertoon lisätään hapekasta vettä.

Paine voi kadota liitoksista, venttiileistä, ilmausventtiileistä, pattereista, ihan mistä vaan. Ensin kannattaa etsiä "likaisia" kohtia putkistosta, lämpimät putket kun ei välttämättä ole märkiä silmin nähden, mutta niissä on kalkkisaostumaa, ruostetta tms vuotokohdassa.

Ehjässä systeemissä paine ei katoa vuosienkaan kuluessa. Ja silloinkin yleensä syynä on kalvopaisunnan ilmapuolen väheneminen, eli 10v välein pitäisi tarkistaa paisunnan esipaineet.
 

okkimi

Jäsen
Vs: Nibe 410, kattilan paine

Kuinka suuri tuo esipaine on 25 l kalvosäiliössä, ja mitataanko se kun
lattialämmitysverkoston paine on 1 bar, vai täytyykö verkoston paine
pudottaa nollaan ?
Ajattelin vaan kun paine muuttu kattilan lämpötilan mukaan 0,2 - 1,0 bar,
vai onko liian pienitilavuuksinen paisuntasäiliö?
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Nibe 410, kattilan paine

okkimi sanoi:
Kuinka suuri tuo esipaine on 25 l kalvosäiliössä, ja mitataanko se kun
lattialämmitysverkoston paine on 1 bar, vai täytyykö verkoston paine
pudottaa nollaan ?
Ajattelin vaan kun paine muuttu kattilan lämpötilan mukaan 0,2 - 1,0 bar,
vai onko liian pienitilavuuksinen paisuntasäiliö?
Esipaine on hieman pienempi kuin systeemin normaali käyttöpaine. Jos sulla verkoston normaali paine on tuo 1bar niin esipaine voisi olla noin 0,8bar. Esipainetta säätäessä verkon tulee olla paineeton, säätöä voi mutkistaa systeemin lämpötila. Voisi olla selvintä antaa kattilan ja verkoston jäähtyä ennen paineen säätöä.
 
P

Pähkäilijä

Vieras
Vs: Nibe 410, kattilan paine

okkimi sanoi:
Kuinka suuri tuo esipaine on 25 l kalvosäiliössä, ja mitataanko se kun
lattialämmitysverkoston paine on 1 bar, vai täytyykö verkoston paine
pudottaa nollaan ?

onko sulkua paisarin (kalvosäiliön) ja verkon välissä? jos on niin sulku kiinni ja vedet pois paisarista jolloin se on paineeton, ei verkkoa paineettomaksi tehdä vaan pelkkä paisari. Paljonko on korkeuseroa talossa? normaali säätöpaine on 0.1 bar metrille ja perusvastapaine 0.2 bar eli jos vettä tarvitsee nostaa vaikka 4 metriä ylemmäs niin 0.6 bar paisarin esipaineeksi.

voihan tuossa olla paisarista mennyt neitsyys eli kalvo puhki ja silloin on pytyn vaihto edessä.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Nibe 410, kattilan paine

Pähkäilijä on oikeassa paisarin pitää olla paineeton, ei koko verkon kuten huolimattomasti kirjoitin. Usein noissa ei sitä venttiiliä ole joten herkästi koko systeemi menee paineettomaksi kun paisunta erotetaan.
 

okkimi

Jäsen
Vs: Nibe 410, kattilan paine

Verkoston lähtö ja paluulinjassa on sulkuventtiilit, eli ei paineettomaksi tarvi
saada kuin ö-kattila, eikä sekään ongelma, kun paisuntasäiliö on ylimpänä.
" Ongelma" ollut uudesta saakka (n 8v ), eikä siitä käytännössä mitään
haittaa ollut ,tuo mittarin näyttämä vaan ottaa silmään. Onko esipaineen
lisäyksessä pakko olla typpeä, vai käykö paineilma? Paisuntasäiliö on "nurinpäin"
eli esitäyttöventtiili alapuolella.
Korkeuseroa on tuo n.4m + 2m (ilton tuloilman esilämmityskenno).
 