nibe 410 p lämminvesi loppuu. ulkona -2c

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja joona1503
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
J

joona1503

Vieras
missä vika? kattilanlämpötila 54. käyrä 4 muutos +1 lattiaan menee +30c vesi. lattiatermostaatit säädetty +19 asteeseen. käyn suihkussa niin lämminvesi loppuu 10 minuutissa. kyllä pitäis riittää pikkasen kauemmin. ???
 
Vs: nibe 410 p lämminvesi loppuu. ulkona -2c

Paljonko on virtausta sekoittajasta ulos ? Laskennallisella normivirtaamalla ei tuon pitäisi onnistua.
 
Vs: nibe 410 p lämminvesi loppuu. ulkona -2c

Kuinka pitkään kestää ämpärin täyttyminen, kun hanat on täysin auki ?
 
Vs: nibe 410 p lämminvesi loppuu. ulkona -2c

siis täh? yritätkö ny kusettaa?? mitenkä se tähän liittyy?
 
Vs: nibe 410 p lämminvesi loppuu. ulkona -2c

Kaupamees varmaan hakee sitä että jos suihku on joku supervirtaava malli niin se selittää lämpimän veden nopean loppumisen (tai kattilan veden tarpeettoman sekoittumisen).
 
Vs: nibe 410 p lämminvesi loppuu. ulkona -2c

Jos suihku täysillä, virtaus voi olla luokkaa 0.4 L/s. Eli siis 10 L ämpäri täyttyy 25 sekunnissa.
38-asteinen suihkuvesi, kattilassa 54 astetta, kylmävesi 8 astetta => kattilasta kuluu 0.26 L/s. Käyttövesipuolen tilavuus on 170 L => riittää 11 min suihkutteluun.
 
Vs: nibe 410 p lämminvesi loppuu. ulkona -2c

repomies sanoi:
Kaupamees varmaan hakee sitä että jos suihku on joku supervirtaava malli niin se selittää lämpimän veden nopean loppumisen (tai kattilan veden tarpeettoman sekoittumisen).

Juuri näin, meillä oli tuo ongelma ennen vakiopaineventtiiliä. Kunnan puolelta paine vaihteli 8-10bar:in välillä ja virtaamaa ei saanut hallintaan ilman paineen laskua. Nyt paine 2,5bar:ia ja virtaama lähellä 12l/min.
 
Takaisin
Ylös Bottom