nibe 410 p tuloilmanlämpötilan säätöongelma

misa64

Aktiivinen jäsen
Tervehdys tietäjät. Mulla on ollut tuo kanava 9 tuloilmanlämpötila aika alhaalla,mutten ole viitsinyt säädellä kun talveksi puhallusnopeudet tiputettu pienelle eikä kylmempi tuloilma niin haittaa. No tänään ulkona -9 ja tuloilma 14 ja ajattelin nostaa sitä hiukan muttei onnistu. Eli tuloilmaruuvin kääntäminen ei vaikuta paitsi jos sen kääntää kokonaan kiinni niin tuloimanlämpötila alkaa laskemaan. Nyt tuloilmaruuvi täysin auki muttei nosta lämpötilaa yhtään yli 14 asteen. Yritin seuraavia toimenpiteitä-tuloksetta! Eli kiertopumppu on 3s asennossa,laitoin asuintilojen eli ison tukin kokonaan kiinni-ei vaikutusta sekä ilmasin tuloilmapatterin-ei vaikutusta.
Mikäs tässä mättää? Kyllähän siellä vesi kiertää mut miksi säätö ei vaikuta? Muut arvot normaalit ja lämpökäyrällä 4 ja -2 mennään.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: nibe 410 p tuloilmanlämpötilan säätöongelma

Voihan se anturikin olla viallinen. Mittaa lähimmästä tuloilmaventtiilistä. Jos se ei auta, kokeile korkeampaa muutosta käyrään, esim 4,0.
 

misa64

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: nibe 410 p tuloilmanlämpötilan säätöongelma

Anturi taitaa toimia ihan ok,kesällä näytti 18-19 astetta ja lukema lähtee kyllä tippumaan jos tuloilmaruuvin laittaa kiinni. En ilman lämpötilaa tuloilmaventtiilistä mitannut kuin kädellä ja kylmää on. Nyt ulkona kylmempää ja tuloilma 12 astetta. Lattialämmitykselle lähtee kanava2 30 asteinen vesi.
Hassua,ihan kuin ois tuloilmapatteri tukkeessa tai jotain?
 
A

apophis

Vieras
Vs: nibe 410 p tuloilmanlämpötilan säätöongelma

Onko varmasti tulopuhallus nimenomaan pienentynyt, eikä suurentunut?

Ilmakupla tuloilmapatterissa, käytäppä ilmausruuvia vähän raollaan?
 

misa64

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: nibe 410 p tuloilmanlämpötilan säätöongelma

On pienenetty puhalluksia talveksi! Ilmailin tuloilmapatteria eilen mut vois lorotella hieman enemmänkin ja pitää nostaa samalla hieman painettakin jos auttais.
 