Nibe 410 paineet katoaa

sh1

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe 410 paineet katoaa

Oletan että olet tarkistanut ettei laitteen alla mikään tiputa vettä tai ole märkä.
Ja että varoventtiilit 52 ja 47 ei vuoda.

Ks. manuaali. Vesikierto pois päältä, venttiilit 50 ja 44 kiinni eli ulkoinen kierto eristetään sisäisestä. (Jep. lämmityskin loppuu tällöin, pakkasella saattaa tulopatteri jäähtyä ja automatikka sammuttaa tulopuhaltimen)
Sitten seurataan tippuuko paineet vielä. Jos tippuu, vuoto sisäinen. Jos ei, avataan ko. venttiilit. Jos paine tällöin tipahtaa, vuoto lattia- tai patterikierrossa. Tai laitteen omassa tuloilmalämmityspatterissa.
 

Liitteet

  • nibe.jpg
    nibe.jpg
    83,5 KB · Katsottu: 396

Mörkö

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Nibe 410 paineet katoaa

sh1 sanoi:
Oletan että olet tarkistanut ettei laitteen alla mikään tiputa vettä tai ole märkä.
Ja että varoventtiilit 52 ja 47 ei vuoda.

Ks. manuaali. Vesikierto pois päältä, venttiilit 50 ja 44 kiinni eli ulkoinen kierto eristetään sisäisestä. (Jep. lämmityskin loppuu tällöin, pakkasella saattaa tulopatteri jäähtyä ja automatikka sammuttaa tulopuhaltimen)
Sitten seurataan tippuuko paineet vielä. Jos tippuu, vuoto sisäinen. Jos ei, avataan ko. venttiilit. Jos paine tällöin tipahtaa, vuoto lattia- tai patterikierrossa. Tai laitteen omassa tuloilmalämmityspatterissa.
Viruttelin varoventtiileitä useampaan kertaan ja vihdoin paineet pysynyt samalla tasolla. Olisikohan ollut vaan likaa välissä?
 