Pari vuotta käyneen 410 P:n jäteilman lämmöt pyörivät + 5-8 asteen korvilla, siis silloinkin kun kompura on jo jurnuttanut tovin. Alussa päästiin nollan tuntumaan mutta siitä ovat lämmöt pikkuhiljaa kivunneet ylöspäin.Onkohan säädöissä parantamisen varaa / kylmäainetta livahtanut karkuun / alkaako kompura väsymään / bukaako jäteilman termari vai mistähän kiikastaa?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P / jäteilman lämpötila

Poistoilma on kosteaa. Odotapa kun tulee kunnon pakkaset ja ilmankosteus sisällä romahtaa, jäteilman lämpötila laskee taas.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P / jäteilman lämpötila

Ihan normaalia... nyt kun sisäilman kosteusprosentit pyörii 40-50 välimaastossa niin energiaa jää yli ulos puhalettavaksi. Sitten kun pakkaset alkaa niin sisäilman kosteus laskee ja jäteilman hiipii sinne 0-tuntumaan.

äh, myöhästyin vähän
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P / jäteilman lämpötila

Onko porukka huomannut semoista että jos kattilan lämpötilat tipahtaa niin samalla tippuu jäteilman lämpötila / höyristimen lämpötila?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P / jäteilman lämpötila

Tjoo, ihan normaalia. Kylmä kattila lauhduttaa paremmin, Nibe päästää varmaan enempi ainetta kiertoon ja höyrystimenkin teho paranee. Joku väitti että tossa on TEV-säätö, ei siis kapillaari.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P / jäteilman lämpötila

Espejot sanoi:
Onko porukka huomannut semoista että jos kattilan lämpötilat tipahtaa niin samalla tippuu jäteilman lämpötila / höyristimen lämpötila?

Teorian mukaan tuollainen ilmiö pitäisi havaita ja vielä varsin selkeänä. Ilmiö johtuu siitä, että kun kattila on viileä, tiivistyvä kylmäaine alijäähtyy paremmin. Mitä kylmempää neste on höyrystimeen tullessaa, sitä enemmän se kykenee imemään lämpöä poistoilmasta, kun höyrystymisen sitomaa energiaa ei kulu nesteen oman lämpötilan alentamiseen yhtä paljon. Samalla sähkönkulutus alenee kahta kautta (pienempi paine kattilan lauhduttimessa ja pienempi paine/vähemmän kylmäainetta höyrystimestä kompressorille).

Ilmiön huomaa selkeästi kaikissa PILPeissä ja vastaavissa laitteissa, joissa rajoitettua lämmönlähdevirtaa joudutaan jäähdyttämään vähintään useita asteita.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P / jäteilman lämpötila

Jep, ero oli selvä. Testissä alensin lämpötilan +35C ja huomasin että normiilmanvaihdolla jäteilma oli -5C vasta kun laiton tehostetun ilmanvaihdon päälle niin jäteilma kiipes plusalle. Kun nostin kattilan lämmöt normaaliksi pysty ilman vaihdon tiputtamaan A:lle ja ja silloin jäteilma oli +2C luokkaa.
 