nibe 410p kompuran käynti

S

simonitzi

Vieras
moi

meillä tuntuu nibessä tuo kompura käyvän koko ajan,lämpötila pysyttelee 50-52 astetta kun eikös kompura pysähdy 54 asteessa?missäköhän voisi olla vikaa tai mitä tuolle asialle voi tehdä?
 
K

kaupamees

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: nibe 410p kompuran käynti

Kompura käy koko ajan, jos on tarvetta, eli läpi lämmityskauden.
 
A

apophis

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: nibe 410p kompuran käynti

Jos tuntuu käyvän nyt jo koko ajan, niin katoppa käykö vastkuset myös päällä? Samoin kannattaa katsoa, käykö välillä sulatuksella. Voi hyvinkin talo viedä jo niin paljon energiaa, että Niben kompura pyörii koko ajan.

Lämmitäppä takka kuumaksi (jos on) ja kato muutaman tunnin päästä, pysähtyykö kompura?
 
S

simonitzi

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: nibe 410p kompuran käynti

vastukset menee päälle muistaakseni jos lämpötila menee alle 50 asteen.ei uskoisi että energian tarve on niin suuri vielä kun pihallakin on 10 astetta lämmintä, ja sisällä 20 astetta.täytyy kokeilla tota takan lämmittämistä..palaa asiaan parin päivän kuluttua.
 

westeri

Jäsen
Vs: nibe 410p kompuran käynti

simonitzi sanoi:
moi

meillä tuntuu nibessä tuo kompura käyvän koko ajan,lämpötila pysyttelee 50-52 astetta kun eikös kompura pysähdy 54 asteessa?missäköhän voisi olla vikaa tai mitä tuolle asialle voi tehdä?

Tuloilmapatteri liian isolla?

Ilmanvaihto turhan suurella?

Kannattais ilmotella vähä lukemia koneelta niin viiden tonnin kerho saa ottaa kantaa ;D
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: nibe 410p kompuran käynti

No mitä tuohon nyt kommentoimaan. Itsellä pelkkä Nibe kyykähtää juuri jossain 9-10 asteen nurkilla yksinään, siinä kohtaa se alkaa tarvita vastuksia. ;D

Eri taloissa tietysti eri lämpötilassa, mutta eihän tuossa mitään varsinaista vikaa ole. Se on ominaisuus.
 

westeri

Jäsen
Vs: nibe 410p kompuran käynti

repomies sanoi:
No mitä tuohon nyt kommentoimaan. Itsellä pelkkä Nibe kyykähtää juuri jossain 9-10 asteen nurkilla yksinään, siinä kohtaa se alkaa tarvita vastuksia. ;D

Eri taloissa tietysti eri lämpötilassa, mutta eihän tuossa mitään varsinaista vikaa ole. Se on ominaisuus.

Niinhän tuo tuppaa tekemään, itsellä ilmanvaihdon pudotuksen jälkeen pärjää viiden asteen lämpötiloillaki. Saunomista tuo ei kyllä silloin kauheesti illalla kestä.

Mutta joka tapauksessa olis helpompi kommentoida kun näkee arvot
 
S

simonitzi

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: nibe 410p kompuran käynti

takan lämmittämistä kokeilin,ei ollu vaikutusta..veden lämpötila näyttäisi seilaavan koko ajan 46-53 asteen välillä eli vastuskin menee vähän väliä päälle.tässä olisi näitä arvoja.
1.53
2.27
3.04
4.02
5.04
6.04
7.00
8.44
9.18
10.27
 
A

apophis

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: nibe 410p kompuran käynti

Äkkisiltään ihan normaalit arvot. Kone ei vissiin sulattele (kanavat 4 ja 5 plussalla), ilmanvaihtoa on sen verran? Kyllä se niin on, että lattioihin menee niin paljon energiaa, että kompura pyörii koko ajan.

Näetkö talon päiväkulutuksia mittarilta, montako kymmentä kilowattituntia?
 
S

simonitzi

Vieras
Vs: nibe 410p kompuran käynti

juu kone ei sulattele.puhaltimet on pienimmällä nopeudella tällä hetkellä,tuntuu aika tehottomalta tuo kompura kun koneen edestä napista painaa ja ottaa vastuksen pois käytöstä niin veden lämpötilakin putoaa hetkessä 25 asteen tienoille,samoin myös paineet putoaa nollaan,mistäköhän tämäkin ilmiö mahtaa johtua?ei luulisi vastuksen käyttö vaikuttavan paineisiin?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: nibe 410p kompuran käynti

Veden tilavuus muuttuu lämpötilan funktiona, ja jos koko kattila pääsee kylmäksi niin paine laskee. Aivan nollaan asti ei pitäisi tipahtaa, jos paisuntasäiliö on ehjä ja sopivasti täytetty.

Lämpöjen lasku johtuu siitä että lämmitys vie enemmän energiaa kuin mitä Nibe pystyy tuottamaan pelkän kompressorin avulla. Se ei ole mikään ihme näillä keleillä.
 
F

felon

Vieras
Vs: nibe 410p kompuran käynti

Aika selkeästi Repomies kertoi. Elikä tarvitaan muilla lämmönlähteillä tuotettua lämpöä ellei halua vähänväliä Niben vastuksilla lämmitellä. Suuri lämpöisen vedentarve laittaa myös äkkiseltään vedenlämpötilan alas ilman vastuskäyttöä. Nipestä pyyntiä pikkusen pienemmäksi ja takkaa lämpimäksi tai Ilmalämpöpumpuun pyyntiä lisää niin lämmöt pysyy kompuranvoimin ylempänä ilman vastuksia. :p
 
Back
Ylös Bottom