Nibe 410P tuloilman lämpötila

M

mikko78

Vieras
Olen aiemmin pitänyt ilmanvaihtoa oikeastaan koko ajan Nibessä asennossa B (löytyy asennot A, B ja C, viimeinen tehokkain). Tuolloin tuloilman lämpötila (Niben näyttö #9) on ollut 18-20 astetta riippuen ulkoilman lämpötilasta. Nyt laitoin ilmanvaihdon asentoon A eli pienemmälle teholle, jos vaikka säästäis vähän sähköä näillä pakkasilla. Tuloilman lämpötila nousi Niben mukaan n. 25 asteeseen. Olenko ymmärtänyt oikein, että nyt mun pitäisi ruuvata tuloilmapatterin ruuvia vähän kiinni päin, jotta tuloilman lämpö saadaan alemmas eli takaisin tuohon 18-20 tasolle? Eli Nibessäkö ei ole mitään automatiikkaa huomaamaan millä teholla ilmanvaihto on ja sen mukaan säätämään tuloilmapatterin virtausta, ainoastaan se manuaalinen säätöruuvi? Eli jos haluaisin pitää esim. öisin tai kun ketään ei ole kotona ilmanvaihdon asennossa A ja muulloin asennossa B, niin tuloilman lämpötila muuttuu aina sen mukaan missä asennossa ilmanvaihto on, jos en erikseen joka kerta kun vaihdan ilmanvaihdon tehoja samalla säädä tuloilmapatterin virtausta siitä säätöruuvista? Kesällä tuolla ei ole mitään väliä, kun tuloilmaa ei pahemmin lämmitellä, mutta näin talvella tuloilman lämpötiloissa on huomattava ero ilmanvaihtojen asentojen A ja B välillä (ellei koske tuloilmapatterin virtaukseen).

Paikansin käsittääkseni tuloilmapatterin säätöruuvin manuaalin kuvan avulla. Näytti olevan sellanen 23mm jakarilla käännettävä ruuvi, joka ei inahtanutkaan sormin kokeiltaessa. Onko muilla tuo ruuvi yhtä jäykkä? No kaipa sitä uskaltaa käännellä, jotta sais tuon tuloilman vähän viileemmäksi...
 
J

Jyyhis

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Nibessä ei tosiaan ole automaattista säätöä tuolle tuloilmapatterille, joka säätyisi ilmamäärän mukaan. Aika hyvin tuo tuloilma pysyy hyvissä lukemissa
ulkolämpötilan mukaan, kun kierrossa olevan veden asteita säädellään, mutta ilmamäärä onkin sitten hankalampi juttu.

Se 23mm ruuvi on itseasiassa vain suojatulppa. Tuli itsekkin tuota ensin väännettyä suu irvessä, että ompas tiukka ;D Mutta säätöruuvi
löytyy sieltä alta, pieni kuusiokulma sellainen.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

mikko78 sanoi:
Olenko ymmärtänyt oikein, että nyt mun pitäisi ruuvata tuloilmapatterin ruuvia vähän kiinni päin, jotta tuloilman lämpö saadaan alemmas eli takaisin tuohon 18-20 tasolle? Eli Nibessäkö ei ole mitään automatiikkaa huomaamaan millä teholla ilmanvaihto on ja sen mukaan säätämään tuloilmapatterin virtausta, ainoastaan se manuaalinen säätöruuvi? Eli jos haluaisin pitää esim. öisin tai kun ketään ei ole kotona ilmanvaihdon asennossa A ja muulloin asennossa B, niin tuloilman lämpötila muuttuu aina sen mukaan missä asennossa ilmanvaihto on, jos en erikseen joka kerta kun vaihdan ilmanvaihdon tehoja samalla säädä tuloilmapatterin virtausta siitä säätöruuvista? Kesällä tuolla ei ole mitään väliä, kun tuloilmaa ei pahemmin lämmitellä, mutta näin talvella tuloilman lämpötiloissa on huomattava ero ilmanvaihtojen asentojen A ja B välillä (ellei koske tuloilmapatterin virtaukseen).

Paikansin käsittääkseni tuloilmapatterin säätöruuvin manuaalin kuvan avulla. Näytti olevan sellanen 23mm jakarilla käännettävä ruuvi, joka ei inahtanutkaan sormin kokeiltaessa. Onko muilla tuo ruuvi yhtä jäykkä? No kaipa sitä uskaltaa käännellä, jotta sais tuon tuloilman vähän viileemmäksi...

Se 23mm ei ole ruuvi vaan tulppa. Vastapäivään, otat sen pois - sieltä löytyy kuusiokoloruuvi sisältä ja sitä säädetään kuusiokoloavaimella!

Olet ymmärtänyt tuon ilmanvaihdon vaikutuksen tuloilman lämpötilaan ihan oikein. Mitään automatiikkaa ei ole, tuloilman lämpötila on ilmanvaihdon, ulkoilman lämpötilan, lämpökäyrän (menoveden lämmön), kiertopumpun asetuksen, lattialämmitysten termostaattien tilan ynnä muun funktio. Siihen vaikuttaa melkein kaikki. Eli esimerkiksi jos lattialämmityksen termarit vetää auki ja alkaa lämmittää talon lattiaa kunnolla, sinne tuloilmapatterille menee vähemmän kiertoon vettä. Tai jos säädät kiertopumppua pienemmälle, patterilla kiertää vähemmän vettä. Tai jos säädät ilmanvaihtoa, patteri lämmittää ilmaa eri tavalla.

Olen itse asennuttanut siihen kiertoon termostaatin ja etäanturin sinne tuloilmaputkeen, mutta ei sekään saa pidettyä sitä tuloilman lämpötilaa ihan tasaisena. 5 metrin kapillaarilla varustetun termostaatin kustannus putkiosineen on vajaan satasen plus työt ja kilometrit, eikä lopputulos ole siltikään täydellinen.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Meillä tuloilman lämpötila nousi "äkillisesti" +5C... ja samaan aikaa ilmeni ongelmia takan sytytämisen kanssa.
Nyt yö myöhällä sain ajatuksen tarkistaa korvausilman ottoaukon talon seinässä... sehän oli ihan kuuran peitossa :(
Luudalla puhdistus ja tilanne palasi ennalleen.

Tarinan opetus.... jos ulkolämpötilat vaihtelee nopeasti ja esiintyy usvaa talvipakasella niin ilmanottoaukko voi muurautua umpeen.
Meiltä oli verkko otettu pois mutta "ritilä" jätetty... IV-suunnitelija mainitsi että jos verkkoa ei oteta pois niin näin voi käydä.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Espejot sanoi:
Meillä tuloilman lämpötila nousi "äkillisesti" +5C... ja samaan aikaa ilmeni ongelmia takan sytytämisen kanssa.
Nyt yö myöhällä sain ajatuksen tarkistaa korvausilman ottoaukon talon seinässä... sehän oli ihan kuuran peitossa :(
Luudalla puhdistus ja tilanne palasi ennalleen.

Oliko tuo siis Niben raitisilmaputken pää joka veti jäähän? Varmasti nostaa tuloilman lämpöä tuollainen, ja kämppä alipaineistuu kunnolla. Eikä epäilemättä takka vedä, jos talo on muuten tiivis.

Minulla falskaa kattoluukku yläpohjaan erityisesti takkaa poltellessa sen verran, että talon ilmanvaihdon tukkeutumista ei välttämättä takan käytöksestä huomaisi.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

repomies sanoi:
Espejot sanoi:
Meillä tuloilman lämpötila nousi "äkillisesti" +5C... ja samaan aikaa ilmeni ongelmia takan sytytämisen kanssa.
Nyt yö myöhällä sain ajatuksen tarkistaa korvausilman ottoaukon talon seinässä... sehän oli ihan kuuran peitossa :(
Luudalla puhdistus ja tilanne palasi ennalleen.

Oliko tuo siis Niben raitisilmaputken pää joka veti jäähän? Varmasti nostaa tuloilman lämpöä tuollainen, ja kämppä alipaineistuu kunnolla. Eikä epäilemättä takka vedä, jos talo on muuten tiivis.

Minulla falskaa kattoluukku yläpohjaan erityisesti takkaa poltellessa sen verran, että talon ilmanvaihdon tukkeutumista ei välttämättä takan käytöksestä huomaisi.

Jep. Suurin haitta lienee että moottori pahmahtaa ennen pitkää jos tukosta ei poisteta....
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Jaahas... yön aikana oli ilmanottoaukko peittynyt toistamiseen kuuran peittoon. Nyt vaikutus korvausilman lämpötilaan oli vaivaiset +2C. Auttaskohan tähän joku...
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Espejot sanoi:
Jaahas... yön aikana oli ilmanottoaukko peittynyt toistamiseen kuuran peittoon. Nyt vaikutus korvausilman lämpötilaan oli vaivaiset +2C. Auttaskohan tähän joku...

Sama tilanne täällä. En ole edes asiaan kiinnittänyt huomiota, mutta tämän päiväisten askartelujen lomassa tuli tämän Espejotin viestin innoittamana tarkastettua tilanne ja kuurassahan se oli. Mikä tuon vaikutus sitten on - mene ja tiedä.
 
J

Jyyhis

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Näyttääkö teillä tuo Nibe tuloilmalle uskottavia lukemia? Kelit lauhtui, tällä hetkellä -2 pihalla ja Nibe näytti tuloilmalle 28 astetta lämmöksi.
Kokeilin kädellä tuota putkea heti koneelta lähdön jälkeen eikä se tuntunut edes lämpöiseltä. Sellaiselta hiukan viileältä metallia kun on.

Kämppään ilma tulee noin 18 asteisena. Mietin että ei hitto sitä matkalle noin paljoa voi jäädä. Luulisi putken tunuvan melko lämpöiseltä
jos 28 asteista ilmaa menisi. Näyttääköhän tuo vähän mitä sattuu pienillä ilmamäärillä?
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Jyyhis sanoi:
Näyttääkö teillä tuo Nibe tuloilmalle uskottavia lukemia? Kelit lauhtui, tällä hetkellä -2 pihalla ja Nibe näytti tuloilmalle 28 astetta lämmöksi.
Kokeilin kädellä tuota putkea heti koneelta lähdön jälkeen eikä se tuntunut edes lämpöiseltä. Sellaiselta hiukan viileältä metallia kun on.

Kämppään ilma tulee noin 18 asteisena. Mietin että ei hitto sitä matkalle noin paljoa voi jäädä. Luulisi putken tunuvan melko lämpöiseltä
jos 28 asteista ilmaa menisi. Näyttääköhän tuo vähän mitä sattuu pienillä ilmamäärillä?

Meillä tuloilman lämpötila (kanava#9) näytti äskön, juuri ennen tuota tuloilmaventtiilin puhdistusta, 19-astetta ja luulen sen pitävän aika hyvin paikkansa. Lukema ei muuttunut, ainakaan heti, tuon tuloilmaventtiilin puhdistamisen jälkeenkään.
 
H

hegemony

Vieras
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Meillä luukku kanssa paksussa kuurassa. Ihmettelin joku ilta miks tuloilman lämpötila oli noussut pari astetta. -> ruuvasin tuloilmapatterin ruuvia vähän auki. Nyt viisastuneena putsasin kuurat ja tuloilma otti pari astetta alas. Herkällä näyttää olevan..
 
M

mikko78

Vieras
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

mikko78 sanoi:
Olen aiemmin pitänyt ilmanvaihtoa oikeastaan koko ajan Nibessä asennossa B (löytyy asennot A, B ja C, viimeinen tehokkain). Tuolloin tuloilman lämpötila (Niben näyttö #9) on ollut 18-20 astetta riippuen ulkoilman lämpötilasta. Nyt laitoin ilmanvaihdon asentoon A eli pienemmälle teholle, jos vaikka säästäis vähän sähköä näillä pakkasilla. Tuloilman lämpötila nousi Niben mukaan n. 25 asteeseen.

Meilläkin näytti olevan perimmäinen syy tuohon tuloilman lämpötilan suureen nousuun tukossa oleva raitisilmaventtiili talon seinässä. Siinä oli 3cm kuura/lumikerros. Kun tuon putsasin, niin myös ilmanvaihdon tehoilla A tuloilman lämpötila asettui näillä parin asteen pakkaskeileillä 19 asteeseen. Ilmanvaihdon teholla B tuloilma 18 astetta. Kiitos vinkistä tarkistaa tuo raitisilmaventtiili!
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Itselläni ei hirveästi tuloilman lämpö heilahtanut, kun on tuo termostaatti ohjaamassa sitä. Yhden asteen verran näytti normaalia lämpimämmältä.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Ei mennyt kuin 3 vuorokautta ja taas oli tuloilmaventtiili aivan jäässä / kuurassa, täytynee ryhtyä aktiivisesti seuraamaan tuota kuuran muodotumista.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

John_T sanoi:
Ei mennyt kuin 3 vuorokautta ja taas oli tuloilmaventtiili aivan jäässä / kuurassa, täytynee ryhtyä aktiivisesti seuraamaan tuota kuuran muodotumista.

Samanlaista keliä pukkaa täällä. Kolmesti olen nyt käynyt puhdistamassa sen.
 
W

Willi Bohl

Vieras
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Kuurassa oli täälläkin paksulti, nyt pysynyt auki (pitää ammulla kiiveta katoksn päälle luuraamaan sisään), mutta +23 näyttää tuloilma edelleen, 48h jälkeen putsauksen.
Joskus alkusäätöjä hakiessa jäätymissuoja laukes ekana syksynä ja tuohon asentoon jäi tulopuolen säätö (81). Talon lämmöt ja kulutus pysynyt ok. Merkintäni ohjekirjassa että pitäs olla n. 3-4 astetta alle huonelämmön, pitäneekö paikkansa edelleen?

Kumminpäin se nyt ruuvataan jotta saadan lämpöä alas, myötä- vai vastapäivään? Onko säätö herkkä, neljänneskierros vai neljä kierrosta? Kuinka nopeesti näyttö#9 reagoi?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Willi Bohl sanoi:
Kuurassa oli täälläkin paksulti, nyt pysynyt auki (pitää ammulla kiiveta katoksn päälle luuraamaan sisään), mutta +23 näyttää tuloilma edelleen, 48h jälkeen putsauksen.
Joskus alkusäätöjä hakiessa jäätymissuoja laukes ekana syksynä ja tuohon asentoon jäi tulopuolen säätö (81). Talon lämmöt ja kulutus pysynyt ok. Merkintäni ohjekirjassa että pitäs olla n. 3-4 astetta alle huonelämmön, pitäneekö paikkansa edelleen?

Kumminpäin se nyt ruuvataan jotta saadan lämpöä alas, myötä- vai vastapäivään? Onko säätö herkkä, neljänneskierros vai neljä kierrosta? Kuinka nopeesti näyttö#9 reagoi?

Myötäpäivään. Herkkyys riippuu siitä onko säätö liki kiinni vai täysin auki. Jos täysin auki, niin ei ole herkkä. Jos liki kiinni, se on herkkä. Näyttö #9 reagoi muutamassa minuutissa.

Kierrä se hetkeksi kokonaan kiinni ja laske kierrokset. Sitten avaa samaan kohtaan. Jos kierroksia on useita, voit hyvin säätää puoli kierrosta kerralla aluksi. Jos kierroksia on 1-2, kokeile neljäsosakierroksen säätöä.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Willi Bohl sanoi:
Kuurassa oli täälläkin paksulti, nyt pysynyt auki (pitää ammulla kiiveta katoksn päälle luuraamaan sisään), mutta +23 näyttää tuloilma edelleen, 48h jälkeen putsauksen.
Joskus alkusäätöjä hakiessa jäätymissuoja laukes ekana syksynä ja tuohon asentoon jäi tulopuolen säätö (81). Talon lämmöt ja kulutus pysynyt ok. Merkintäni ohjekirjassa että pitäs olla n. 3-4 astetta alle huonelämmön, pitäneekö paikkansa edelleen?

Kuuraa on ainakin täällä hämeessä syntynyt viimepäivinä lähes jatkuvasti tuohon tuloilmaventtiiliin. En osaa tuota ohjekirjan merkintää kommentoida muutoin, mutta meillä tuloilman lämpötila on ollut n. 3-astetta alle huonelämmön ja tuntuu sinällään pelaavan. Tuo sinun lämpötilasi vaikuttaisi hiukan korkealta.

Willi Bohl sanoi:
Kumminpäin se nyt ruuvataan jotta saadan lämpöä alas, myötä- vai vastapäivään? Onko säätö herkkä, neljänneskierros vai neljä kierrosta? Kuinka nopeesti näyttö#9 reagoi?

repomies ehtikin jo vastaamaan tähän.
 
W

Willi Bohl

Vieras
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Kiitos! Aluks meni aste per kierros kahdesti, sitten tarkentui. Jätin 18 lukemaksi, aamulla "katsotaan mihin tää riittää".
 
W

Willi Bohl

Vieras
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Menneen viikonlopun Espoon pakkasten aikana, lämpökayrän säädöillä 3-3 ei meinannut Niben puhti riittää B-puhalluksella, piti tiputtaa A-puhallukselle, silloin tulolämpö nousi 23:een. B:llä tulolämpö tippui alle asetetun 18, oliko jopa 13... Takka kuuma koko ajan. Ehkä oli liian "tiukka" keli tehdä säätöö :)
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Willi Bohl sanoi:
Menneen viikonlopun Espoon pakkasten aikana, lämpökayrän säädöillä 3-3 ei meinannut Niben puhti riittää B-puhalluksella, piti tiputtaa A-puhallukselle, silloin tulolämpö nousi 23:een. B:llä tulolämpö tippui alle asetetun 18, oliko jopa 13... Takka kuuma koko ajan. Ehkä oli liian "tiukka" keli tehdä säätöö :)

Siinähän ei ole vakiona termostaattia joten sen venttiilin "säätö" ei pidä tuloilmaa tasalämpöisenä ellei käyrän jyrkkyys ole juuri oikea. Asennuttamalla termostaatin saa leikattua liian tuloilman lämmittämisen pois, mutta sekään ei auta mitään jos käyttää hyvin loivaa käyrää.
 
M

mikko78

Vieras
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Kuinkas olette säätäneet tuloilmapatterin ruuvia näin kesällä? Vasta tuossa havahduin, että itselläni tuo ruuvi oli samassa asennossa kuin talvella. Ei ole tuohon ruuviin koskaan tullut koskettua. Nyt sitten ajattelin, että jos näillä helteillä yöllä vaikka sattuisi ulkona olemaan 15 asteista ilmaa, niin sitä saa kernaasti puhaltaa sellaisenaan taloon sisälle, jotta vähän saisi kämpän lämpötilan vähän laskemaan. Mulla oli tuo tuloilmapatterin ruuvi auki n. 4,7 kierrosta. Talvella tuloilman lämpötila on ollut 18-19 astetta noilla säädöillä. Käänsin tuon tuloilmapatterin ruuvin nyt niin, että jäi auki n. 0,7 kierrosta. Voiko tuon vääntää kokonaan kiinni vai onko jotain syytä miksi tuloilmapatterissa pitäisi kiertää edes vähän vettä?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Kesällä ei ole mitään pakkoa jättää sitä auki, olettaen että muita kiertoja on sen verran että kiertopumppu jäähtyy. Tai voithan sammuttaa kiertopumpun kokonaan, säästyy siinäkin sähköä eikä tuloilmaa lämmitetä.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Vega_ sanoi:
Voiko sen tosiaan sammuttaa kokonaan?

Miksei voisi? Samasta napista se sammuu kuin vastuksetkin. Eihän shuntti näillä keleillä päästä kiertoon lämmintä vettä kuitenkaan, eivätkä lattialämmityksen termostaatit päästä vettä kiertoihin.

Yksi tapa näin helteellä on jättää venttiili 81 täysin auki, sammuttaa kiertopumppu öiksi jolloin viileä yöilma pääsee vapaasti sisään, ja päivisin antaa veden kiertää märkätilojen lattioissa sekä tuloilmapatterissa. Olettaen että betonilaatta ei ole hurjan kuuma, tuloilmaa tulee hitusen jäähdytettyä päivisin laatan avulla.
 
T

Tomi

Vieras
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Mistä tämmönen säätöruuvi löytyy? Itsellä +22 tuloilma ja kämpässä lämmintä 24.5 astetta, kun takka ollut päällä. kompura ulvoo herkeämättä, vaikka vain kosteissa tiloissa on lämmöt päällä.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Ks Niben ohjekirjan lopussa oleva räjäytyskuva. Venttiili 81. Korkki pois ensin vastapäivään, sitten kuusioavaimella. www.nibe.fi
 
T

Tomi

Vieras
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Riippuukko tuloilman lämpötila siitä käykö kompura vai ei? Kiersin tuota 1.25 kierrosta eikä mitään tapahtunut..
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Tomi sanoi:
Riippuukko tuloilman lämpötila siitä käykö kompura vai ei? Kiersin tuota 1.25 kierrosta eikä mitään tapahtunut..

Eipä tuo riipu mitenkään kompuran käynnistä. Jos kattilassa on lämmintä vettä niin se riittää, toki jos sähkövastukset ei ole lainkaan päällä, niin sitten kompuran käynti vaikuttaa tilanteeseen. Kierrä säätöruuvi täysin auki ja katso mitä tapahtuu, samalla voisit kirjata ylös sekä kattilan lämpötilan että tuloilman lämpötilan.
 
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Itsellä näyttää tuloilma olevan noin 19asteessa. Tarkoitus olisi tiputtaa sitä noin asteella parilla. Tuloilmapatterin kuusiokolo ruuvia säätämällä ilmeisesti tapahtuu. Miten monto kierrosta tuota ruuuvia pitää kääntää kiinni, että lämpötila tippuu. Kannattaako aloittaa kokeilu koko kierroksilla vain esim. 1/4 kierroksella kiinni?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Vaikutus on melko nopea, joten jos muutosta ei näy parissa minuutissa niin ruuvaa lisää. Se että millä kannattaa aloittaa on selitetty aiemmin tässä samassa ketjussa. Ei sillä ole käytännössä väliä, ruuvaa kunnes lämpötila on mieleinen, mutta älä kuitenkaan täysin kiinni laita.
 
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Kiitoksia repomiehelle. Niinpä olikin selitetty jo aiemmin. Ryhdyin vaan skippaamaan viestejä, kun alettiin puhumaan kuurakerroksista=)

-> säätöhommiin
 
Z

Zeta

Vieras
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Laitetaan nyt tähän topiciin kun ei parempaakaan löytynyt enkä uutta halua aloittaa..

Talossa nibe vm. 2005 eli tuloilman määrälle ei ole mitään säätöä. Kone puhaltaa käsittääkseni saman määrän korvausilmaa kämppään ympäri vuoden riippumatta siitä onko ulkona -20 vai +20 joka tuntuu hieman erikoiselta. Talviaikaan voisi puhallin olla mielestäni huomattavasti pienemmällä jolloin lämmitettävän ilman määrä vähenisi. Kesällä runsas puhallus toki on hyvä, että asunto viilenee illan tullen. Kädellä virtauksen tuntee selkeästi ja varmaankin on olemassa jokin hyvä syy sille miksi ilmaa tulee niin paljon, en vain sitä tiedä. Eli mitä haittaa siitä on jos tuloilman määrää pienentää ja miten sen voisi toteuttaa, ilmeisesti jotain jännitteitä muutamalla, onko mahdollista asentaa koneeseen säätönuppia tms? ja kykeneekö normi sähkömies siihen vai vaatiiko jonkun erikoismiehen, itse en hommaan kykene....kiitos ja anteeksi
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Sähkäri voi asentaa kaksipiirisen vaihtokytkimen jolla saat kaksi eri nopeutta käyttöösi. Voipa pätevä sähkäri löytää useampiasentoisenkin vaihtokytkimen, jolloin nopeusvaihtoehtoja saa enempi. Jos sähkäri ei osaa, vaihda sähkäriä.

Haulla löytyy motonetin osanumero noin viisi euroa maksavasta vipumallisesta kaksipiirisestä vaihtokytkimestä, laitoin aikanaan sellaisen ja kai jotain kytkentäohjettakin palstalle.
 

sh1

Aktiivinen jäsen
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Jos sähköt sattuu olemaan putkitettuja tai ylimääräisiä piuhoja vapaana, kannattaa harkita kytkennän releohjausta ja ohjauskytkimen viemistä tuulikaappiin tms, ehkä samantien jopa sähkökeskuksella laittaa tietyt pistorasiaryhmät saman kytkimen taakse => kotona/poissa kytkin, kustannukset ei juuri mitään. Vesimittarin perään magneettiventtiilikin maksaa vain satasen verran.
 
Z

Zeta

Vieras
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Noniin, huolellisen(?) tutustumisen jälkeen päätin kuitenkin itse yrittää manuaalisäätöä tulo/poistoilman osalta. Foorumeita selattuani ja niben ohjekirjan(?) sivun 18 "puhallintehon säädöt" ja sivun 30 "komponenttien sijainti" kohta 22 tutustumisen jälkeen tein seuraavan toimenpiteen:

Tulo(musta johto) oli ennen kohdassa 6 ja poisto(valk.) kohdassa 7, nyt tulo 4 poisto 5. Muutoksen jälkeen kaikki lähti toimimaan ja voi sitä riemun määrää kun en rikkonut mitään! Suuria odotuksia täynnä seuraamaan huimaa muutosta, mutta...vastuksen käyntikiertoaika ei muuttunut juuri mihinkään. Ennen muutosta vastuksen sammuttua uudelleen käynnistymiseen kului aikaa 7min 50sek(harmi kun en katsonut kuin yhden kierron) ja muutoksen jälkeen 7min 45sek(3 kertaa). Käsitykseni mukaan ilmanvaihdon pienentyessä myös lämmityksen(vastus pidemmän aikaa "lepotilassa") määrän olisi luullut vähentyvän. Seurantajakson aikana mikään ei muuttunut, ei saunaa, ei takkaa, ulkona -8.5 ja sisällä n. 22 astetta. Kertokaa toki jos ko. asialle on olemassa jonkin järkevä selitys...
 
A

apophis

Vieras
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Kannattaa katsoa muutaman vrk : n kulutukset ja tehdä sitten johtopäätökset. Pakkasella pienempi ilmanvaihto on Niben kanssa antaa säästöjä.
 
Z

Zeta

Vieras
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Ongelmana on, että olosuhteet muuttuu päivittäin aika paljon, joten vrk seuranta ei tässä varmaankaan tuo selvyyttä asiaan. Onko mitään "kotikonstia" millä voisin varmistaa, että ilmanvaihto todellakin menee pienemmällä, koska käsituntumalla en ainakaan tulon 6 ja 3(laitoin pykälän vielä pienemmälle) kohdissa huomaa mitään eroa. Tehtyäni muutokset ja käynnistettyäni koneen uudelleen onko muutos välittömästi "voimassa" vai kestääkö siinäkin tunteja/päiviä kuten Niben toimenpiteissä yleensä. Tottakai pakkasella pienempi ilmanvaihto vähentää lämmitystarvetta, eikä siitä olekaan kyse, vaan haluaisin varmistua siitä, että olen tehnyt oikean muutoksen ja oikein. Laitetaan nyt kuva mukaan jos se kertoo enemmän...
 

Liitteet

  • Nibe.jpg
    Nibe.jpg
    177 KB · Katsottu: 655

pAy

Vakionaama
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Kyllä tuo on juuri se kytkentärima mistä eri jännitteitä otetaan, 1 pienin jännite, muistaakseni 115V ja 10 suurin 230V. Puhaltimet pyörivät sitä hitaammalla nopeudelle mitä pienempi jännite on. Jos sinulla olisi kytkin nopeuden muutokseen niin sitä kääntelemällä kuulisi puhaltimien/ilman virtauksen äänessä eron... Tuloilman lämpötila nousi samalla pari kolme astetta jos et virtausta patterissa säätänyt.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Nibe 410P tuloilman lämpötila

Ei tuossa mitään tuon monimutkaisempaa ole, kyllä se oikein on.

Puhaltimien ottama sähköteho kasvaa nopeammin kuin ilmavirta. Vastaavasti puhaltimien teho laskee nopeammin kuin ilmavirta pienenee. Eli vaikka jännitettä laskee niin muutos ilmavirrassa ei ole niin suuri kuin mitä voisi kuvitella pelkästään jännitteen muutoksesta lineaarisesti aproksimoimalla. Ei pidä olettaa muutosta ilmavirrassa lineaariseksi jännitemuutokseen nähden, koska se ei ole sitä.
 
Back
Ylös Bottom