Nibe 470 ja takan lämmitys

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Karira
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Takkaa lämmitettäessä Nibe 470 sammuttaa kompuran. Mitä asetuksia tulisi muuttaa?

Karira
Onko kyseessä huoneanturilla ohjattu lattialämmitys? Jos on, niin todennäköisesti huoneanturin termostaatti huomaa että on lämmintä ja sammuttaa kompuran.
”Jos huoneanturia käytetään huoneessa, jossa on lattialämmitys, siinä tulee olla vain näyttötoiminto, ei huonelämpötilan ohjausta.” kerrotaan Nibe F470 Asentajan käsikirjan sivulla 23.
 
Laita lisäyksen pysäytyksen lämpötila niin alas ettei nibe lämmitä vastuksilla, niin sille jää tarve tehdä käyttövettä ja lämmitysvettä kompuralla. Lisäksi homma nibe uplink että voit katsoa joka itte käppyröistä mitä tapahtuu, tai laittaa ne käppyrät meille niin osataan neuvoa paremmin.
 
Takkaa lämmitettäessä Nibe 470 sammuttaa kompuran. Mitä asetuksia tulisi muuttaa?

Karira
Onko tarkemmin tietoa miksi sammuttaa? Ei tarpeeksi lämmitystarvetta vai sulatus (onko takkamoodi käytössä puhaltimissa)? Jos menee sulatukselle niin voi olla että takka kilpailee samasta poistoilmasta kuin Nibe ja jäteilma+höyrystin lämpö laskee niin alas että ajastettu sulatus triggautuu. Tuossa tilanteessa ei tarvinne tehdä mitään. Tai sitten käytetään takkamoodia ja jäteilma+höyrystin lämpö laskee niin alas että sulatus laukeaa heti. Syitä on useita mutta käyrät helpottais asian tutkimista.
 