Nibe F750 + SAM41 kesä”säädöt”

muuanmies

Jäsen
Aloittelijan ihmettelyä. Pohdin tässä että onkohan uudiskohteessa mahdollista / fiksua säätää päivän kuummimaksi ajaksi tuloilma tulo esim 10% ja poisto vaikka 45%.

Voi olla että olen maalikkona ymmärtänyt tämän väärin, mutta jotenkin tuntuu hassulta että LVI:n säädöillä kesällä normaalitilassa (46%) työnnetään lämmintä ilmaan sisään mökkiin.

Minkälaisia säätöjö porukalla on kesän kuumille, onko käytössä esim tuota ajastinta jota tässä voisi kenties käyttää?

-muuanmies-
 
Ei taloon tuollaista alipainetta ole mitään jårkeä laittaa. Eli unohda tuo.

Jos haluat vähän viilentää tuloa niin laita SAM41 pyynniksi +50C ja lämmityksen pysäytys +20C

Eli ajat lattioihin lämpöä helteisestä ilmasta. Ennen kuin minulla oli maapiiri sain tuolla tavalla pidettyä tuloilman +22C luokassa vaikka ulkoilma oli +30C.

Mutta ILP on oikea ratkaisu kuumuuteen. +21C täällä sisällä nyt.
 
Moi,

Kiitokset. ILP on hankinnassa, mutta ei kerkiä näille helteille josko syksyllä sitten.

Satutko muistamaan mistä tuon SAM41 pyynnin saa säädettyä?
 