Nibe fighter 310P ja korkea huonelämpötila

O

Olof63

Vieras
Terve,
Meillä vesipatterit hohkaa jokseenkin kuumana, vaikka Niben lämpökäyrävalitsinta on käännetty koko ajan pienemmälle. Soitto talotehtaan huoltoon ja kehottivat katsomaan toimiiko shunttimoottrin säädin ja missä asennossa se on. Säädinvipu oli ihan luoteessa, eli asennossa 10. vaikka ulkona keväiset 5 asetta lämmintä. Säädin on automatikkaa asennossa, eli sen pitäisi reagoida ulkolämpötilan vaihteluun ym.
Kokeilin ohjeiden mukaan laittaa Niben käsikäytölle ja käännellä vipua edestakaisin, vähän oli kankea, muttei ollut jumittunut 10:lle.
Nyt käsikäytön jäljiltä jätettiin säädin kutakuinkin keskiasentooon ja kytkettiin uudelleen automatiikka päälle. Kuinkahan käy, onko huomenaamusta jälleen talossa kuuma ja säädin täysillä....
Mistähänpäin lähtisi vikaa etsimään ?
 

pAy

Vakionaama
Vs: Nibe fighter 310P ja korkea huonelämpötila

Olof63 sanoi:
Kuinkahan käy, onko huomenaamusta jälleen talossa kuuma ja säädin täysillä....
Mistähänpäin lähtisi vikaa etsimään ?

On luultavasti, tai käy puolen tunnin päästä katsomassa niin silloinkin jo täysillä. Ulkoanturi rikki, olisiko 15kohm NTC
 
O

Olof63

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Nibe fighter 310P ja korkea huonelämpötila

Ulkoanturi, eikös sen toimintakunnosta kerro kanava-arvo 03, eli ulkolämpötila. Se kyllä näyttäisi olevan linjassa muiden ulkolämpömittareiden lukemien kanssa ?
 

pAy

Vakionaama
Vs: Nibe fighter 310P ja korkea huonelämpötila

Olof63 sanoi:
Ulkoanturi, eikös sen toimintakunnosta kerro kanava-arvo 03, eli ulkolämpötila. Se kyllä näyttäisi olevan linjassa muiden ulkolämpömittareiden lukemien kanssa ?
Ei siinä sitten varmaankaan vikaa... Voisiko olla releen, joka kääntää pienemmälle, kärjet palaneet? Kovemmalla pakkasella aukaissut shuntin kokonaan ja kääntö pienemmälle ei toimi?
 

SeTTi

Jäsen
Vs: Nibe fighter 310P ja korkea huonelämpötila


Meikäläisellä on nyt ongelmana että, pattereiden vesikierrossa virtaa 50.asteinen vesi, nyt kesällä sisällä tarkenee turhankin hyvin.

Tein lämpökäyrän muutokset pari päivää sitten ja kokeilin shunttimoottoria säätää patikasta itse, totta kai katkaisin vara-asennossa, patikka ei liiku mihinkää, ja säätö on nyt punaisella. Shuntti mallia ESME...

Kellään kokemusta /tietoa asiasta?


V.2006 rakennettu älväri, talo ollut tyhjillään viim. 3.vuotta ( oisko tuo shuntti jumissa )
 

SeTTi

Jäsen
Vs: Nibe fighter 310P ja korkea huonelämpötila

( https://m.youtube.com/watch?v=EMJyvprfioE )

Löytyi youtuubbi video shunttimoottorista: irroitin säätölaatikon; säätöpotikan kannessa on irroitettava muovi, jonka takana on talttapäinen ruuvi.

Se irti ja laatikon voi vetää irti, venttiilin akseli-karan kannassa on pois vedettävä muovinen adapteri/muhvi. Sen takana on itse venttiilin akseli, jonka kannassa on kierteet, siihi ruuvasin sopivan pultin ja väänsi kevyesti avaimella, sehän napsahti liikkumaan.

Eli meillä oli shunttiventtiili jumissa. Kilut ja kalut takas kiinni ja Nibe pääll --> säätöpotikka siirty siniselle aluelle, nyt venttaan että putooko patterin juuresta lämmöt...

Seuraavana päivän vesikierrossa 20.asteinen vesi ja kämppä huomattavasti viileämpi ( lämpökäyrä 1 ja muutos -1 )
 
Back
Ylös Bottom