NIBE päätalon ja erillisen saunarakennuksen lämmitys

Ti88

Tulokas
Juuri muutettu uuteen taloon (espoo), jossa nibe f750 ja päätalo sekä erillinen saunarakennus.
Ongelma on että saunarakennuksen lämpötila on vajaa 16 astetta ja päätalon 21-22C. Käyriä on säädetty (4 +2) ja saunan venttiilit täysin auki. Mistä tämä lämpötilaero voi johtua? rakennuttajan mukaan lisää lämpöä menoveteen ja jakotukista venttiilit päätalossa minimiin, mutta onko tämä tosiaan se oikea tapa? Saunassa ei ole sensoria erikseen vaan ilmeisesti käyttää päätalon sensoria.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Kun sanot että on "erillinen" saunarakennus, niin onko siinä välillä ihan metrejä kunnolla? Ja meneekö siis rakennusten välillä joku lämpökanaali? Jos näin, niin yksinkertaisesti lämpöä hukkuu siirrossa varmasti jonkun verran ja siksi menolämmön nosto ehkä kannattaisi.

Mutta yleisesti ottaen, eikö tuo 16C ole ihan hyvä lämpötila saunarakennukselle? Varsinkin jos on puukiuas siellä, niin nopeastihan se lämpenee kun saunaa lämmittää.

Minkä kokoiset muuten rakennukset on? Äkkiseltään kuulostaa siltä, että PILP on ylipäätänsä alitehoinen lämmittämään kahta rakennusta. Mennee vastuksille aika lailla nopeasti kun kelit kylmenee.
 

Mekaniker

Vakionaama
Lämpökanaalin lämmönhukka on laskettavissa kunhan tietää valmistajan ja pituus, saattaa löytyä rak.piirustuksissa jopa tiedot ja laskelmat
 

Ti88

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
On lämpökanaali ja ehkä matkaa tukista tukkiin n. 15 m. Saunarakennuksessa on myös vierashuone joten 16 astetta on aika kylmä eikä ole vielä edes pakkasta. Lämmönhukkaa varmasti tapahtuu mutta eikai sentään noin monen asteen eroa.
Päärakennus ja sauna ovat 110/20 neliötä, pilp on suunniteltu kestämään molemmat lämmitykset. Menoveden lämpötilaa nostin ja tämä nosti heti paineet saunassa yli 4. Päätalo lämpenee nyt hieman liikaakin. Termostaatit toimivat joko viiveellä tai eivät toimi koska olen asettanut ne 21 asteeseen mutta lämpötila on 22.5.
 

Harrastelija

Vakionaama
Jos se saunaosa on huonommin eristetty niin voihan se lämpö tippua. Osin pitkän matkan vuoksi (vesi jäähtyy matkalla) ja osin lämpö karkaa itse rakennuksesta (huono eristys).
Ehkä sinne pitäs saada enemmän virtausta ja/tai korkeampi veden lämpö.
Saako mitattua että minkä lämpöistä vesi on saunalla vs talossa?
 

Mikki

Hyperaktiivi
Päärakennus ja sauna ovat 110/20 neliötä, pilp on suunniteltu kestämään molemmat lämmitykset.

Kyllä se kestääkin, kun laitoksessa on 6,5kW vastukset. Minulla on siis F750 ja sen sielunelämään olen perehtynyt jonkun verran.

Mutta mietitytti tuo että paineet nousi neljään.... Siis lämmityspiirin paineet Nibestä katsottuna vai? Vai mitä tarkoitit että paineet nousi saunassa?

Niin tai näin, mutta lämmityspiirissä paine ei kyllä 4 barin saisi nousta... Varoventilistä pitäisi jo moiset paineet purkautua.
 

misa64

Aktiivinen jäsen
On lämpökanaali ja ehkä matkaa tukista tukkiin n. 15 m. Saunarakennuksessa on myös vierashuone joten 16 astetta on aika kylmä eikä ole vielä edes pakkasta. Lämmönhukkaa varmasti tapahtuu mutta eikai sentään noin monen asteen eroa.
Päärakennus ja sauna ovat 110/20 neliötä, pilp on suunniteltu kestämään molemmat lämmitykset. Menoveden lämpötilaa nostin ja tämä nosti heti paineet saunassa yli 4. Päätalo lämpenee nyt hieman liikaakin. Termostaatit toimivat joko viiveellä tai eivät toimi koska olen asettanut ne 21 asteeseen mutta lämpötila on 22.5.

"Tukista tukkiin" eli ainakin 2 tukkia , joten varmaankin löytyy linjansäätöventtiilit joilla tukkien kokonaisvirtauksia voi säätää.
F750 n kiertovesipumppua voi kokeilla laittaa kovemmalle koska toinen tukki sijaitsee kauempana niin lämpöhukan vaikutus luultavasti pienenee
Tuntuu rakennuttaja etsivän itselleen helpointa ratkaisua :)

Jos on lattialämmitys kohteessa , niin termostaatit toimivat viiveellä koska lattia varaa lämpöä eli vrk tarvitaan lämpömuutokseen.
Menoveden lämpötilanmuutos ei pitäisi pahemmin vaikuttaa paineeseen , ja 4 bar ei ole järkevä luku lämmityspiirissä!
 
Back
Ylös Bottom