Nibe Split Box -17 asteessa jo vastuksille

VILiPertti

Tulokas
Tuli hälyytys puhelimeen jossa sanotaan ”Lämpöpumppu on työalueen ulkopuolella. Käynnistyy kun lämpötila muuttuu”. Pakkasta on kuitenkin vain -17 astetta ja olin siinä uskossa että menisi vastuksille vasta -20 asteessa.
Onko foorumilaisilla kokemusta ko. laitteesta tällaisella pakkasella? Mahtaakohan tuohon pystyä mitenkään vaikuttamaan?
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Tuo ulkoyksikön ulkolämpötila anturi on aika lailla siellä höyrystinkennossa kiinni (ulkoyksikön takapuolella) ja sen näkemä lämpötila on tyypillisesti 2-4 astetta kylmempää ilman todelliseen lämpötilaan verrattuna. Tuota anturia voisi yrittää siirtää hiukan tai jesarikorjauksena työntää joku ohut lämpöä johtamaton materiaali anturin ja kennon väliin.
Mutta tuo on ainakin Niben pumpuille ihan yleinen ilmiö.
 

Lepponen

Jäsen
Tuo ulkoyksikön ulkolämpötila anturi on aika lailla siellä höyrystinkennossa kiinni (ulkoyksikön takapuolella) ja sen näkemä lämpötila on tyypillisesti 2-4 astetta kylmempää ilman todelliseen lämpötilaan verrattuna. Tuota anturia voisi yrittää siirtää hiukan tai jesarikorjauksena työntää joku ohut lämpöä johtamaton materiaali anturin ja kennon väliin.
Mutta tuo on ainakin Niben pumpuille ihan yleinen ilmiö.
Valitettavasti oman kokemuksen mukaan tuo Niben ulkoyksikön mitta-anturi näyttää juurikin oikeita lukemia. Verrokkina on oman sääaseman ulkolämpötila/kosteusmittaus jonka anturi on SHT-31 ja jonka tyypillinen mittaustarkkuus on 0,2° C. Ulkolämpötilamittaus on n.10m päässä AMS-10 ulkoyksiköstä ja ulkoyksikkö sammui kokolailla tasan tarkkaan kun sääseman lämpötila näytti -20,1° C ennen pikku modausta;). Niben ulkolämpötila-anturi BT1 sensijaan näyttää anturin sijotuksesta riippuen enemmän tai vähemmän puutaheinää, omani näyttää n.+1° C verrattuna todelliseen ulkolämpötilaan, vaikka olenkin sen asentanut mahdollisimman optimaaliseen paikkaan.

Ratkaisuna olen siirtänyt ulkoyksikön mitta-anturin laitteen ulkopuolelle jonka päällä on kylmäaineputken eristettä, nyt ulkoyksikkö sammuu n. -23° C mutta en tietenkään opasta muita tekemään samalla tavalla:rolleyes:
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Valitettavasti oman kokemuksen mukaan tuo Niben ulkoyksikön mitta-anturi näyttää juurikin oikeita lukemia. Verrokkina on oman sääaseman ulkolämpötila/kosteusmittaus jonka anturi on SHT-31 ja jonka tyypillinen mittaustarkkuus on 0,2° C. Ulkolämpötilamittaus on n.10m päässä AMS-10 ulkoyksiköstä ja ulkoyksikkö sammui kokolailla tasan tarkkaan kun sääseman lämpötila näytti -20,1° C ennen pikku modausta;). Niben ulkolämpötila-anturi BT1 sensijaan näyttää anturin sijotuksesta riippuen enemmän tai vähemmän puutaheinää, omani näyttää n.+1° C verrattuna todelliseen ulkolämpötilaan, vaikka olenkin sen asentanut mahdollisimman optimaaliseen paikkaan.

Ratkaisuna olen siirtänyt ulkoyksikön mitta-anturin laitteen ulkopuolelle jonka päällä on kylmäaineputken eristettä, nyt ulkoyksikkö sammuu n. -23° C mutta en tietenkään opasta muita tekemään samalla tavalla:rolleyes:
Niin, en ottanut kirjoituksessani oikeastaan kantaa tuohon anturin tarkkuuteen, yritin lähinnä tuoda esille se fakta että jos tuo on alkuperäisellä paikallaan niin höyrystimen lämpötila vetää väkisin anturin näkemää lämpötilaa ympäröivää ilmaa kylmemmäksi jonka johdosta tuo laite sit sammuu ennen aikojaa. Oletin tuossa et AP:lla tuo olisi vakiopaikalla.
Modauksella tuon saa tietty näyttämään ihan niin kun haluaa.
Samanlaisia halpoja NTC antureita nuo ovat kaikki ja tarkkuus sekä luotettavuus on sit sen mukainen.
 

Lepponen

Jäsen
^ Joo, näin on. Nibe olisi voinut suht pienellä panostuksella tehdä tuon BT28 anturin mitaustuloksen luotettavuuden edes auttavasti paremmaksi.
 

vwg4

Vakionaama
Ei liene ulkoyksikön anturan tarkkuudesta, vaan asennuspaikasta. Kylmä kenno + ilmavirta jäähdyttää.

Omassa myös siirsin* anturan toiselle laudalle konetta, nyt pyörii kiltisti sinne - 20c.

*takuun loppumisen jälkeen
 