Nilan EC9 VP 18cek säädöt hukassa

Temppu

Tulokas
Kaipaan apua kun en tästä laitteesta tai tekniikasta taustalla mitään ymmärrä.. Ongelmana mm. se, että takkaa lämmittäessä tuloilma puhaltaa viileää. Ja sähkönkulutus tuntuu edelleen suurelta, joskin saatu pudotettua vuodentakaisesta lähinnä kokeilemalla. Sähkönkäyttö on vuosi tästä taaksepäin ollut 20994 kWh ja talvi hirvittää. Okt 134m2 ja takkaa lämmitetty nyt päivittäin lokakuusta alkaen. Takanlämmitys on pienentänyt kulutusta vuoden takaisiin kuukausiin nähden. Esim. Marraskuu 2021 2477kWh, marraskuu 2022 1560kWh.

Tässäpä asetuksia, selkokielisiä neuvoja kiitollisena odotellen!

Auto >1< 19C

Nykytila odota
T15 26C
T1 -9C
T11 65C
T12 50C
T14 34C
T5 8C
Tulopuh teho 0
Poistopuh teho 1

Toiminta lämmitys
Meno min 22C
Meno max 36C
Käyrä 2
Siirtymä 1C
Pumppu talvi

Sähkövas T11 30C
Kompres T12 45C
Komp max T12 60C
Priorit Vesi

I-vaihto talvi
Käyrä min 30C
Käyrä max 45C
Komp min 5C
Talvi pien 1
Talvi <0C
 

Vbee

Jäsen
Sulla on kompura pois päältä, muutamia nopeita vinkkejä boldattuna:

Auto >1< 19C vaihda 2 ja 30c

Nykytila odota
T15 26C
T1 -9C
T11 65C
T12 50C
T14 34C
T5 8C
Tulopuh teho 0
Poistopuh teho 1

Toiminta lämmitys
Meno min 22C
Meno max 36C
Käyrä 2
Siirtymä 1C
Pumppu talvi
kokeile käyrä 1, ja nosta tarvittaessa siirtymää pykälä kerrallaan ylös.


Sähkövas T11 30C
Kompres T12 45C
Komp max T12 60C -> 75c tai 80c, jotta kompressori pysyy päällä
Priorit Vesi

I-vaihto talvi
Käyrä min 30C
Käyrä max 45C
Komp min 5C
Talvi pien 1 laita off
Talvi <0C
 