ON/OFF ja tehonkulutus

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Dippa
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
D

Dippa

Vieras
Miten vaikuttavat seuraavat asiat ON/OFF laitteen tehonkulutukseen?

1. Kun pakkanen laskee ja laite lämmityksellä miten käy tehonkulutuksen?
2. Kun ilma lämpiää ja laite jäähdytyksellä?
3. Kylmäainetäytöksen määrä?
 
Vs: ON/OFF ja tehonkulutus

Dippa sanoi:
Miten vaikuttavat seuraavat asiat ON/OFF laitteen tehonkulutukseen?

1. Kun pakkanen laskee ja laite lämmityksellä miten käy tehonkulutuksen?
2. Kun ilma lämpiää ja laite jäähdytyksellä?
3. Kylmäainetäytöksen määrä?
Dippa sanoi:
Miten vaikuttavat seuraavat asiat ON/OFF laitteen tehonkulutukseen?

1. Kun pakkanen laskee ja laite lämmityksellä miten käy tehonkulutuksen?
2. Kun ilma lämpiää ja laite jäähdytyksellä?
3. Kylmäainetäytöksen määrä?

Rohkenen nyt (ns. propellihattuna) vastata tähän (kun ei ketään muuta ole ilmaantunut). Puhun siis ON asennosta, en keskimääräisestä (termostaatin säätelemästä) kulutuksesta:

1. Kun pakkanen laskee (siis pakastuu?), niin tehonkulutus ja lämmöntuotto laskevat, lämmöntuotto enemmän

2. Kun ulkoilma ja/tai sisäilma lämpiävät, niin tehonkulutus kasvaa. Jäähdytysteho taas tyypillisesti kasvaa, kun sisälämpötila kasvaa. Ulkolämpötilan kasvaminen taas tyypillisesti pienentää jäähdytystehoa, mutta asia on monimutkaisempi riippuen mm. paisuntaventtiilistä ja siitä, meneekö prosessi muuten rajoista ulos (kun ulkona kylmä tai hyvin kuuma)

3. Yleensä kylmäainetäytöksen vähentyminen optimista laskee tehonkulutusta ja tuottoa sitäkin enemmän (COP heikkenee). Hieman liika kylmäaine vaikuttaa yleensä vähemmän.
 
Takaisin
Ylös Bottom