Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Iku64
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
I

Iku64

Vieras
Tere,

Meillä kävi vesivahinko Mitsubishi ilmalämpöpumpun kanssa ja syyksi selvisi että poistoputki oli irtaantunut teippaukseksestaan sisäyksikön päästä (kuva1). Asenusfirma väittää että tuollainen teippaus on normaalitapa ja että tässä on vaan käynyt niin että asentaja laittanut putken liian kireälle ja ajan myötä sitten irronnut tuosta teippauksesta (6,5 v sit asennettu).
Eli kysmys kuuluu..onko tuo normaali tapa tehdä liitos koneesta tulevalle poistoputkelle / ulos menevälle poistoputkelle.

Ihmetettyttää myös nuo kylmäputkien teippaukset tuon vahinko kohdan yläpuolella (kuva2).
Laitoin vielä kuva 3:sen josta näkee koko jutun ja nurkan homeet..
 

Liitetiedostot

  • Kuva1.jpg
    Kuva1.jpg
    44,8 KB · Lukukerrat: 1 641
  • Kuva2.jpg
    Kuva2.jpg
    49,1 KB · Lukukerrat: 2 162
  • Kuva3.jpg
    Kuva3.jpg
    31 KB · Lukukerrat: 1 374
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Siinä teipatussa kohdassa on kylmäputkien liitoskohta...ellei siinä olevaa eristettä teippaa niin sisäilman kosteus tiivistyy kylmien putkien pinnalle vedeksi jäähdytyksen aikana...vähän myös lämmityksellä sulatusvaiheessa...
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Eli siis molemmissa tapauksissa on normaali tapa..siis myös tuossa poistoputkessa?
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Iku64 sanoi:
Eli siis molemmissa tapauksissa on normaali tapa..siis myös tuossa poistoputkessa?

Sillä pyritään varmistamaan ettei kondessiputken liitos irtoaisi. Sisäyksiköstä tulevassa putkessa on urosliitin, joka menee kuvassa näkyvän kondessiputken sisälle ja tuo teippi on ollut siinä vielä päällä.



Tuossa voi käydä niin että letkuun tulee lämpöliikettä (kondessin ja ulkolämpötilan vuoksi) ja vähitellen sen vuoksi irtoaa liitoksesta, jos letku on asennettu liian kireälle. Tuo vaatinee pidemään vaakavedon tuon kohdan jälkee missä tuo läpiviennin jälkeinen liitos on. Naapurissa kävi juurikin näin noin 10 vuotta vanhalla asennukselle, sieltä puuttui tuo teippivarmistus kokonaa. Toissa päivänä korjasimme naapurin kanssa tuon vian.
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Ok..mulle tulossa huomenna asennusfirman edustaja korjaamaan ton..sit aletaan ihmettelee kenen vakuutuksesta menee huoneiston korjasu
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Ainakin minä olen omassa puhallinkonvektorissa liittänyt kondenssipoistoputken oikealla letkun jatkoliittimellä ja letkuklemmarilla enkä jättänyt teippauksen varaan.

Kylmäputkien eristeiden teippaus on täysin normaalia. Ehkä myös poistoputken näille ammattiasentajille; kun itselleen tekee, pyrkii tekemään vielä huolellisemmin.
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Meillä vanhemmanpolven pumppumyyjä/asentaja laittoi aikanaan poistoletkun puutarhaletkusta vai oliko se sitten paineilmaletkua kun oli kirkasta. Sisäyksiköltä lähtevään pätkään viritteli vielä toisen kokoista letkua että sai ne tuuppattua toistensa sisään. Ei teippejä, ei liittimiä, mutta aika tiukassa ne oli. Moitti silloin koneiden mukana tulleita haitariletkuja epävarmoiksi.
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

^ noiden haitariletkujen hyvä puoli on se että niitä ei saa lyttyyn. Mutta ainakin kiinalaisissa on liian rimpula seinämävahvuus, en laittaisi sitä. Jos käyt kattomassa Bauhausin pletkuja niin niissä on riittävä seinämävahvuus. Itse liitos sitten taas on aina hiukka haaste. En kommentoi siihen.
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Varma liitostapa olisi ehkä tuo aiemmin mainittu jäykemmän putken laittaminen ulostuloletkun sisään, sitten keirreputki sen päälle ja lopuksi letkuklemmari. Pelkkä letkuklemmari ei välttämättä ole hyvä, koska poistovesiputken muovi on melko löysää.

Itse olen kiertänyt spiraaliletkun poistopotken päälle koko vapaana näkyvälle osalle ja kiristänyt vahvan nippusiteen päälle. Side ainakin jonkin verran kiristää liitosta lämpötilan vaihteluiden aikana.
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Paljonko tuosta putken päästä on matkaa siihen osaan mihin tuo letkun pää tulee kiinni?
n15Mcdv.png


Jos saat niin ota siitä liitoskappaleesta myös kuva.
Vai että teipillä varmistetaan että poistoletku pysyy paikallaan... hohhoijaa... Ketä tuosta nyt muutakaan voi syyttää kuin asentajaa?
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

^Niin, ei teippi mikään varma ratkaisu ole. Jos käyttää sisäpuolista jatkoliitintä ja klemmareita niin se muodostaa matkalle kynnyksen joka saattaa kerätä ajan saatossa paskaa sekä tukkeutua sitten siitä. Tosin niinhän nuo kondenssiputket helposti tekee muutenkin, pitäisi aina varmistaa ennen jäähdytyskautta huuhtelemalla, että vettä tulee kunnolla läpi.

Joku sellainen että laittaa sisäyksikön letkun halkaisijaltaan hieman isompaan kondenssiputkeen sisään ja siihen letkujen päällekkäin olevaan osaan sitten jotain jeesuksen pitävää asennusliimaa (niin ettei se työnny putkeen vaan vain putkien väliin) voisi auttaa noissa teippivirityksissä. Ei tule liitokseen nousevaa kynnystä, eikä irtoa. Liiman laittaisin siihen ohuemman putken ulkopintaan ennen kuin työntäisin sen sinne isompaan putkeen, lopuksi sormella ylimääräinen välistä tursunut liima ympäri ulomman putken reunan, perään teippi ympäri kuten ennen.
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Tere,

Kiitoksia vastauksista..en ole vielä alkanut kaivelemaan enempää kun tänään tulee asentajafirman edustaja hommaa katsomaan ja toivon mukaan korjaamaan..epäilen vahvasti että tosta puuttuu 5-10cm putkea koneelta tulevan putken välistä. Mutta tämä selviää tänään. Täytyy muistaa ottaa kuvia kun tuo teippi on irti...
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Tästä kuvasta varmaan selviää että on ollut sula mahdottomuus että tuo liitos voi pitää koska tosta kun tuon kulmasuojapalan on työntänyt paikalleen niin ei ole enää tavara riittänyt..ihme että näinkin kauan (kuutisen vuotta) on pitänyt..ilmeisesti pyhällä hengellä..

No nyt vahinkotarkastajaa ja korjaajia odotellessa...
 

Liitetiedostot

  • Kuva4.jpg
    Kuva4.jpg
    49,7 KB · Lukukerrat: 1 067
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Ihan mielenkiinnosta... Onko se vesi siis valunut tuota kourua pitkin tuonne vastakkaiseen nurkkaan? Miten pitkään ehti valumaan? Ilmeisesti tila ei ole hirveän aktiivisessa käytössä.
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Eiköhän tuossa ole tilaajallakin joku vastuu tarkistaa vuosikausia seinää pitkin valuvia vesiä ja työlläkin on takuuaika. Muovi on vain ajan saatossa kutistunut ja vuosien venytyksessä irtoaa helposti vaikka olisit millä laittanut kiinni.

Aatelkaa kun monet haaveilee systeemit piiloon kattojen väliin, sielä ne ohuen ohuet letkut makaa rottien syötävänä. Parashan olisi, että kondenssilinjat voitaisiin rakentaa viemäriputkesta, mutta teitin budjetit eikä emännän silmä siihen veny, eli teippi ja kiinalainen 10snt/m letku on millä mennään..:)
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Asennusvirhe tuo on silti mikäli putkelle ei ole jätetty varaa kutistua yhtään. En osaa arvioida ko. putkilaadun kutistumisominaisuuksia kylmäaineputkien kaverina, kai siinä jonkinlaista lämpötilanvaihtelua voi muoviputkikin kokea. Mutta eipä mahda löytyä tältäkään foorumilta monta totaalisesti irronnutta kondenssiputkea. Jotain sekin kertoo.
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Suunnittelija75 sanoi:
Aatelkaa kun monet haaveilee systeemit piiloon kattojen väliin, sielä ne ohuen ohuet letkut makaa rottien syötävänä. Parashan olisi, että kondenssilinjat voitaisiin rakentaa viemäriputkesta, mutta teitin budjetit eikä emännän silmä siihen veny, eli teippi ja kiinalainen 10snt/m letku on millä mennään..:)

Eihän viemäriputkella olisi ollut tuonkaan ILPin asennuksessa mitään merkitystä. Kukaan ei edes huomaisi sitä loppusummasta., hukkuisi sinne samaan kuin mutterien hinnat.
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Scroll sanoi:
32 mm putki 7e/3m
mutka, käyrät, muhvit jne 3 e/kpl
kannakointi 5e/metri (+ työ)
-----
hyvin äkkiä materiaalikustannus on 10-15/e metrille + ammattimiehen työ

Jos matkaa on vaikkapa 5 metriä, kustantaa tuo viemäriputken laitto helposti 200 euroa - en nyt minään ihan merkityksettömänä kustannuksena tuota pidä ja jos ILPin asennustyö on perusasennuksessa nykyään kilpailutettu nahkoineen siihen 500-600 euron pintaan, ei sieltä ole kyllä varaa tuollaisia ylimääräisyyksiä asiakkaalle laitella ilman eri korvausta.

Tollasen viemäröinti on tapahduttava 90 asteen kulmassa riittävällä sujutuksella sisäkkäin. Toki emännän iloksi tehdään oma läpivienti alemmas taikka seinään 100m reikä josta kaikki läpi. Näitähän tehdään vaikka kuinka, mutta ei eteläsuomalaiseen Feng Shui asuntoon.

Miten nyt taas onkin, että Tukes ja Tekes määräykset on kunniassa reklamaatioissa, mutta tilausvaiheessa mikä tahansa halvin narkkari varastetuilla tavaroilla on ihan yhtä hyvä kuin muukin..:)
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

32 viemäriputkea on tullut paljon laitettua jäähdyttimiin aikanaan, on selvää että sillä tulee kalliimpi asennus kuin letkulla ja pitääkin tulla.
Ilpin kondenssiletku 32 viemäriputken sisälle ja hyvä teippi ympäri niin pysyy aika kivasti.
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Meillä tuon jäähdytysvastuussa olevan pumpun kondenssi on tehty pexiputkella liittimineen - ja kaato on väliseinä läpäisyn jälkeen melkein pystysuoraa seuraavat 3m metriä, porasin sen kellariin lattian läpi. Kellarissa se kyllä menee ihan vaakaan katossa ehkä metrin verran ja sitten taas ihan pystyyn kellarin pesualtaaseen. Putkesta ja altaasta näkee että mönjää kulkee hissukseen, mutta mitään tukkeamisen oireita ei ole ollut.
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Scroll sanoi:
Miten sinä tuollaiselle kurttuputkelle - joka on muuten viemäriputken roolissa tuossa - jätät niitä "kutistumisvaroja"? Et oikein mitenkään?

Siten etten vedä sitä kireälle kuin viulun kieli. Kai sen nyt voi vedellä mutkan perälle siellä missä mutka on. En ole juuri kuullut että nuo olisi irtoilleet ennen tätä tapausta. Ehkä minulla on ollut hyvä asentaja kun yksikään neljästä kondenssiputkiliitoksesta ei ole irronnut, vaikka niillä on jo ikää?
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Kyllä se on asennusliikkeen homma tehdä liitoksesta luotettava sovittuun hintaan. Ei asiakkaan tarvi päättää tai tietää miten se kuuluu tehdä.
 
Vs: Onko poistoputken ja kylmäletkujen teippaaminen normaali asennustapa?

Tuon teippauksen saa pitäväksi kun ei käytä ihan halvinta teippiä. Ei se sen kummempi homma ole.
Ja jää ne keikat saamatta jos alkaa eri työvaiheista vaatimaan asennustavoista päätöksiä asiakkaalta.
 
Tere,

Loppu selvitys asiasta..

Lopullisen käsittykseni mukaan tuo poistoputken oli asentaja asentanut huonosti paikalleen (mahdollisesti ulkoa vetänyt ennen lopullista kiinnitystä) ja aikansa (6,5v) tuo teippi oli jaksanut pitää liitoksen vuotamattomana.

Lopulta 3,5kk taisteluiden jälkeen ostofirman vastuuvakuutus maksoi korjauksen koska kyseessä oli asennusvirhe. Suuret kiitokset kuuluu ostofirman omistajalle joka jaksoi tapella oman vakuutusyhtiönsä kanssa. Muutenkin kyseinen herra (ja hänen poikansa) auttoivat laitteen uudelleen asennuksessa ja nyt laite porskuttaa lämpöä tuottaen ja on varmasti oikein asennettuna.

Olin itse seuraamassa asennusta ja tulin siihen tulokseen että periaatteessa tuo liitos pitäisi pitää jopa ilman tuota teippausta koska sen verran tiukka tuo oli työntää laitteesta tulevan poistoputken päälle. Tottakai tuo teippaus pitää olla varmistamassa kiinni pysymistä.

Niin..ja tuo vesi oli tosiaa kourua pitkin valunut nurkkaan (tämän vudoen heinäkuussa parin viikon aikana)...kyseinen tila oli remontoitu 2015 ja kaappi asennettu samana vuonna. Kaapin taakse jäänyt nurkkaa vaimo siivonnut säännöllisesti joten vuoto olisi haivaittu jos olisi aikaisemmin tapahtunut. Makkari rempattu 2017 kesänä ja 2018 keväällä kaappi asennettu eikä mitään vaurioita ollut. Eli vuoto ei ole tapahtunut monen vuoden ajan kuten jotkut ovat otaksuneet.

Ja lopulta kun seinät purettiin niin runkorakenteista pystyi tuon saman asian päättelemään. Vain pintamateriaalit oli homeessa ja kostuneita.

Toivottavasti tämä jotain auttaa...niin..ja kannattaa laittaa jokin kosteusvaroitin nurkkaan jos vastaava systeemi on. Itsekin sellaisen hommasin ja remontissa muutin koko tuulikaapin vaatesäilytystä toisenlaiseksi (elfa + määrämittaiset liukuovet).
 
Työntämällä ulos menevä haitari letku laitteesta tulevan letkun päälle eristeeseen asti (näytti olevan tiukka) ja siihen sitten tiukka teippaus päälle. Ja kun ulkoyksikkö laitettu takaisin käyttökuntoon varmistettiin että letkua sisäpuolella riittävästi ettei tuo jää jännitykseen kun kulmapalan työntää paikalleen. Vasta tämän jälkeen ruutattiin polyuretaanivaahto ulkoseinässä olevan reikään. Eli nyt ei pitäisi olla mitään jännitystä vetämässä tuota letkua irti koneesta tulevan letkun päältä.
 
Takaisin
Ylös Bottom