Ottotehojen säilyminen pakkasilla?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja DCX
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Ottotehojen säilyminen pakkasilla?

Tässä on esitetty näitä EER, COP, SEER ja SCOP määritelmiä, tekijöitä joista on otettava laskennasssa huomioon ja laskentakaavat. En ole perehtynyt asiaan eikä ole tarkoituskaan ainakaan yksityiskohtaisemmin mutta tässä asiasta kiinnostuneille. 1.1.2013 alkaen huoneilmastointilaitteiden pitää täyttää tiukkenevat vaatimukset ja mm esitteissä pitää olla nykyistä enemmän näitä liitteessä mainittuja arvoja. Smiley211007

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=206/2012&source=web&cd=98&ved=0CFMQFjAHOFo&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AC%3A2012%3A172%3A0001%3A0026%3AFI%3APDF&ei=I8SDUPSjGufl4QTqvYH4Dw&usg=AFQjCNETO7bnlK8DqsVWB_03v_vrkZMQzQ&cad=rja

Sivulta 18 kohdasta 3.2 alkaa SCOP laskenta. Eipä noissa kaavoissa näytä olevan mukana Cos phi eikä myöskään PF.

Toussa liitteessä on mielenkiintoinen kuva. Otetaanko sähköinen lisälämmitys huomioon SCOP laskettaessa -10 vai -15 ulkolämpötilaan asti? Vai mihin asti?

Smiley211004
 

Liitetiedostot

  • Hilp.kuormitussuhde.png
    Hilp.kuormitussuhde.png
    104,6 KB · Lukukerrat: 473
Vs: Ottotehojen säilyminen pakkasilla?

SRK sanoi:
Tuossa B-kuvassa mainittiin hintakin tolle kVARh:lle (0,015€) noissa isoissa laitoksissa.
Analogiaa lienee se ,että "helposti" paikkakunnalla saman muuntajan piirissä Suomessa on tuo 100kpl ILP:jä (joissa joissakin on jopa invertteri!).
...

http://www.ashrae.gr/HeatPumpInverterpresentation.pdf

...

Asian merkittävyyttä tässä siis uumoillaan,vaikka siitä kuluttajaa ei (vielä) rankaista!

Mainitussa dokumentissa oli myös käppyröitä siitä, millaisia ovat tyypilliset teollisuuden käyttämien vaihtovirtamoottoreiden tehokertoimet. Invertteri-ILPin käyttäjän tuskin kannattaa olla tuota taustaa vasten huolissaan...

Tuo loistehon hinta-arvio 1,5c/kVARh on varmaan aika yläkanttiin, eli tulee kyseen lähinnä marginaalikustannuksena suuressa teollisuuslaitoksessa, joka ei ole kiinnittänyt asiaan huomiota pätkän vertaa. Esimerkiksi Helsingin Energia laskuttaa teollisilta käyttäjiltä kuukausittaisen maksimaalisen loistehon tuntikeskiarvon mukaan. Kaiken lisäksi tuosta mitatusta loistehoarvosta vähennetään 40% vastaavan maksimaalisen pätötehon arvosta. Eli joka ikisen invertteri-ILPin aiheuttama loisteholasku nollautuisi jo tuolla perusteella. Jos haluaa päästä tuohon 1,5c/kVARh, pitäisi loistehon sitten koostua lähinnä jonkin suuren melko satunnaisesti verkkoon pitkiksi ajoiksi tyhjäkäynnille kytketyn muuntajan tai moottorin aiheuttamasta loistehosta.
 
Vs: Ottotehojen säilyminen pakkasilla?

SON sanoi:
Toussa liitteessä on mielenkiintoinen kuva. Otetaanko sähköinen lisälämmitys huomioon SCOP laskettaessa -10 vai -15 ulkolämpötilaan asti? Vai mihin asti?

Itse olen käsittänyt että tuo lisälämmitys otetaan huomioon ilmastotilaston mukaan painotettuna ja valitun suunnittelutehosta lämmitystehokäyrästä lähtien niin pitkälle kuin pakkasta kyseisessä ilmastossa pakkasta riittää.

Lisälämmitystä lasketaan siitä lähtien, kun ILPin tehot ei yksin riitä.

Tämän vuoksi juuri kylmän ilmaston (Helsinki) lukemat kiinnostaisivat. Nyt on ilmeisesti ilmoitettu keskimääräisen Euro ilmaston SCOP lukemia. Onko kukaan nähnyt esim. Mitsubishi energiamerkintää, oliko siinä ilmoitettu kylmän ilmaston SCOPia?

Tuo mitoitustehon sopivaksi valinta on valmistajille nyt tärkeää. Toisessa päässä tulee vastaan lisälämmitysteho ja toisessa päässä taas katkokäynti. Ilmeisesti tuo SCOP-laskenta suosii ainaki Keski-Euroopan markkinoilla Toshiban kaltaisia laitteita. Mitään muuta syytä en tuolle FH-mallin huonoille pakkastehoille en nyt keksi. :)
 
Vs: Ottotehojen säilyminen pakkasilla?

Pistetään nyt tämäkin teksti tutkailtavaksi kapillaari-inverrtteri-ilppien käytäytymismallina muuttujana jännitevaihtelut ja lämpötilan kake-valinnat sisäyksiköllä.

http://www.icrepq.com/icrepq07/347-romero.pdf

Eli käppyrät eivät tällä kertaa huomioi muita muuttujia !
X-akselilla siis 1.0 tarkoittaa 230V ja muut kertoimet jännitteen vaihtelua normiarvostaan.

Onko käppyröissä mitään yllättävää asianharrastajille?
 

Liitetiedostot

  • PF_Voltage_variation-CAPILLARY HP.jpg
    PF_Voltage_variation-CAPILLARY HP.jpg
    46,5 KB · Lukukerrat: 466
  • PF_Voltage_variation-INVERTER HP.jpg
    PF_Voltage_variation-INVERTER HP.jpg
    26,3 KB · Lukukerrat: 456
  • PF_Voltage_variation-INVERTER1 HP.jpg
    PF_Voltage_variation-INVERTER1 HP.jpg
    8,7 KB · Lukukerrat: 460
Takaisin
Ylös Bottom