Ouman eh-800b sekoilee

R

remonttireiska77

Vieras
Onko muilla tullu tällaista vastaan. Venttiilin huuhtelutoiminto kun menee päälle niin säädin ajaa jonkun 10% sunttia auki pysähtyy ja buuttaa ittensä. Olen kokeillu pitää virtoja pois päältä, jos vaikka resetoitus tai jotain. Ei o ennen tehny moista. Mielestäni tuon sarjasäätömoottorin ja exun kytkennän myötä tullut tuo "ominaisuus", mutta en voi olla siitäkään varma.
 
R

Riku84

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Ouman eh-800b sekoilee

Eipä tunnu tekevän itsellä tuollaista. En ainakaan ole huomannut mutta tuosta kannattaa olla yhteydessä oumannin suunnalle saattaa olla ohjelmassa joku bugi tai itse laitteessa häiriötä.
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: Ouman eh-800b sekoilee

Täällä huuhtelussa (shuntti 0% vai olikohan 1%) säädin kertoo exulle olevansa 100% auki, josta syystä ylävastus hetken päällä.
Ylävastus käy päällä, ja tuo 100% asentotieto löytyy myös historiatiedoista. Melkein valmis softa..
 
R

remonttireiska77

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Mäkin epäilen bugia softassa. Ilmeisesti tuo exu-aiheuttaa ongelmaa. Saakohan tohon edes uutta firmistä?

Asiasta kolmanteen, mitähän säätöarvoa kannattais ropata et pääsis eroon tosta lähtevänveden lämpötilan heijaamisesta eroon? Soutaa kokoaika 2c suuntaan ja toiseen. Vai onko tuo normaalia?
 
K

kouman

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Ouman eh-800b sekoilee

remonttireiska77 sanoi:
Mäkin epäilen bugia softassa. Ilmeisesti tuo exu-aiheuttaa ongelmaa. Saakohan tohon edes uutta firmistä?

Asiasta kolmanteen, mitähän säätöarvoa kannattais ropata et pääsis eroon tosta lähtevänveden lämpötilan heijaamisesta eroon? Soutaa kokoaika 2c suuntaan ja toiseen. Vai onko tuo normaalia?

Jos kysymyksessä Patterilämmitys:
-kasvata ulkolämpötilamittauksen hidastusaika.

Jos kysymyksessä Lattialämmitys:
Lattialämmityksen ennakointi:
-kasvata lattialämmityksen ennakointia.
-pienennä ennakointia.


Erikoisasetusarvot: Saat ne vuoroin esiin/vuoroin piiloon painamalla pitkään OK:ta. Erikoisasetusarvojen edessä näkyy (kiinto-avaimen)-symboli.
(Perusvalikko -> Asetusarvot -> Paina pitkään OK)

Erikoisasetusarvot:
I-säädön max vaik. menoveteen
(huomioi ns. syyskuivaus)

Tarkemmin <A HREF=http://www.ouman.fi/files/kayttoohjeet/eh-800_kaytto-ohje_v2.06_web.pdf>Käyttöohjeessa</A>

Mitä tulee tuohon venttiilihuuhteluun.
Sarjasäädössä: moottori-venttiili ajetaan kiinni ja avataan takaisin lähtötilanteeseen sekä EH-800 moottori avataan 10 - 20% ohjelmallisista syistä (vaarana: -liian kuumaa- pääse verkostoon?).
Jos taasen molemmat (EH-800 sekä ns. sarjasäätö-moottori) venttiilit ovat auki, ajetaan ne molemmat kiinni ja avataan lähtötilanteeseen.
Huom. jos asiaa haluaa testata, on säätimen päivänmäärä asetettava seuraavalle-viikolle jotta EH-800:n "testi-huuhtelu" tulee suoritettua.(EH-800 venttiilin huuhtelutoimintoa ei ajeta kuin kerran viikossa.)

Jos epäilee EH-800:n -venttiilin (Shuntti) toimivuudesta, ainahan voi "painaa" käsikäyttö-painiketta (pidettävä pohjassa) ja kääntää käsikäyttö-vipua. Varmistaakseen venttiilin toiminnan. (syytäkin tehdä muutaman kerran vuodessa)

<A HREF=http://www.ouman.fi/fi/>Ouman</A>:lta:
Olemme parhaillaan kehittämässä ”kuluttaja” –versioita päivitystyökalusta, jolloin PC:n avulla voisi päivittää EH-800 säätimen myös kentällä. Tämä työkalu on PC:lle asennettava ohjelma. Ohjelman avulla pystyy säätimen päivittämään kun säätimen ja PC:n välille on kytkettynä USB-kaapeli.
 
R

remonttireiska77

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
kouman sanoi:
Jos kysymyksessä Patterilämmitys:
-kasvata ulkolämpötilamittauksen hidastusaika.

Jos kysymyksessä Lattialämmitys:
Lattialämmityksen ennakointi:
-kasvata lattialämmityksen ennakointia.
-pienennä ennakointia.


Erikoisasetusarvot: Saat ne vuoroin esiin/vuoroin piiloon painamalla pitkään OK:ta. Erikoisasetusarvojen edessä näkyy (kiinto-avaimen)-symboli.
(Perusvalikko -> Asetusarvot -> Paina pitkään OK)

Erikoisasetusarvot:
I-säädön max vaik. menoveteen
(huomioi ns. syyskuivaus)

Tarkemmin <A HREF=http://www.ouman.fi/files/kayttoohjeet/eh-800_kaytto-ohje_v2.06_web.pdf>Käyttöohjeessa</A>

Mitä tulee tuohon venttiilihuuhteluun.
Sarjasäädössä: moottori-venttiili ajetaan kiinni ja avataan takaisin lähtötilanteeseen sekä EH-800 moottori avataan 10 - 20% ohjelmallisista syistä (vaarana: -liian kuumaa- pääse verkostoon?).
Jos taasen molemmat (EH-800 sekä ns. sarjasäätö-moottori) venttiilit ovat auki, ajetaan ne molemmat kiinni ja avataan lähtötilanteeseen.
Huom. jos asiaa haluaa testata, on säätimen päivänmäärä asetettava seuraavalle-viikolle jotta EH-800:n "testi-huuhtelu" tulee suoritettua.(EH-800 venttiilin huuhtelutoimintoa ei ajeta kuin kerran viikossa.)

Jos epäilee EH-800:n -venttiilin (Shuntti) toimivuudesta, ainahan voi "painaa" käsikäyttö-painiketta (pidettävä pohjassa) ja kääntää käsikäyttö-vipua. Varmistaakseen venttiilin toiminnan. (syytäkin tehdä muutaman kerran vuodessa)

Hei kiitti! Tuota i-aluetta pienentämällä sain vähennettyä aika oleellisesti tuota soutamista. Ei tullu mieleen et tuo maksimi lähteväveden lämpötila-asetus saattaakin rajoittaa tuota suntin avautumista.
 

mc

Aktiivinen jäsen
Vs: Ouman eh-800b sekoilee

Täällä tosin käytössä EH-800, mutta sekoilee silti. ???

Oli tänään 9:30, 10:30, 11:30 ja 12:30 alkaen 20 minuutin jakso,
jolloin säädin boottaili itseään melko tiuhaan (noin aikoja).

Kun bootin jälkeen venttiilin asento ensin kalibroidaan asentoon 0%,
ja seuraava bootti tuli venttiilin auettua noin 15%, jäi kiertovesi jo melko viileäksi.

Kenelläkään vastaavia havaintoja, ja/tai sivistynyttä arvausta sekoilun aiheuttajasta?
 
Back