Pollucom asennuksesta

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SSi
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

SSi

Jäsen
Onkos kellään tullut testattua paljonko eroa tulee lämpöanturan asennuksella putkenpintaan verrattuna anturataskuun?

Itellä on putken pinnassa ja cop on jossain 1,8-2,0 tuntumassa..
 
Vs: Pollucom asennuksesta

Kun mittailtavana on suht pieni lämpöero, niin pinta-asennuksella tulee aika iso virhe. Vaikka olis eristettykin päältä.
 
Vs: Pollucom asennuksesta

Oma kokemus on, että mahdollinen lämpötilaero jää staattisessa tilanteessa korkeintaan muutamiin asteen kymmenesosiin (pinnalle alumiiniteipillä vuoraamalla kiinnitetyn ja ulkopuolelta eristetyn sekä anturitaskuasennuksen väliltä), mutta anturitasku on monin verroin nopeampi reagoimaan. Erolla voi olla hyvinkin suuri merkitys, jos virtaus vaihtelee nopeasti, mutta lämmityspiireissähän noin harvoin tapahtuu, jolla mitattu liukuva keskiarvokin on käytännössä aika tarkka. Anturitaskuillakin voi nimittäin ongelmana olla virtauksen heikko sekoittuminen putkirakenteesta johtuen, jolloin pienillä lämpötilaeroilla tarkkuus jää sen takia huonoksi.
 
Vs: Pollucom asennuksesta

Itse en ole huomannut eroa kun anturi on kupariputken pinnassa tai messinkisessä taskussa. Jos anturi laitetaan niin että se on suoraan vedessä eroja voi tulla.
 
Vs: Pollucom asennuksesta

omani on melkein kaikki veteen asennettu juuri tuon epäilyksen takia että jää jotain mittaamatta...nyt nukkuu yönsä paremmin :-)
 
Vs: Pollucom asennuksesta

SSi sanoi:
Onkos kellään tullut testattua paljonko eroa tulee lämpöanturan asennuksella putkenpintaan verrattuna anturataskuun?

Itellä on putken pinnassa ja cop on jossain 1,8-2,0 tuntumassa..


Laita anturien ja putken väliin piitahnaa ja eristä ne kunnolla (solumuovisukka). Eroa tulee silti pikkisen anturitaskuun asennettujen antureiden kanssa. Oma lämpömäärälaskuri Kamstrup toimii taskuihin asennettujen lämpötila-antureiden kanssa ja putken pinnalle asennetut "infoanturit" näyttävät tyypillisesti n. 0,5 "C alhaisempia lukemia.

Lämpöputken pintaan asennetun anturin lukemia tiputtaa putken ulkopinnan kautta ja liitoskaapelin kautta johtuva kylmä.
 
Vs: Pollucom asennuksesta

SLJK sanoi:
Laita anturien ja putken väliin piitahnaa ja eristä ne kunnolla (solumuovisukka). Eroa tulee silti pikkisen anturitaskuun asennettujen antureiden kanssa. Oma lämpömäärälaskuri Kamstrup toimii taskuihin asennettujen lämpötila-antureiden kanssa ja putken pinnalle asennetut "infoanturit" näyttävät tyypillisesti n. 0,5 "C alhaisempia lukemia.

Lämpöputken pintaan asennetun anturin lukemia tiputtaa putken ulkopinnan kautta ja liitoskaapelin kautta johtuva kylmä.

Tärkeintä ainakin onewireanturien kanssa on teipata johto tiukasti putkeen ja eristää pitkältä matkalta.. vaikuttaa siltä että se mittaa lämmön pikemmin johtimista kuin siitä muovinpalasta. Koska sopivaa taskua ei ollut Polluni anturi on piitahnan, alumiiniteipin, villan ja solumuovin kanssa asennettu 30cm melko näyttävä pötkö.
 
Vs: Pollucom asennuksesta

Joop elikkäs taijan tyytyä vain lisäämään vähän eristystä.
hyvin on nukuttu kun nytki kuiten cop lähellä kahta. (kunnon pakkasia ootellessa..)
 
Vs: Pollucom asennuksesta

Asennus oli käsittääseni niin että itse laite tuli kylmälle puolelle ja sitten erillinen anturi lämpöselle puolen?

Mutta mites sijoitus nähden shunttiin? Esim radiaattori kiertoon pistetäänkö varaajan puolelle jossa lämpötila erot paluun ja menon välillä suuremmat mutta virtaus pienempi vai laitetaanko shuntin jälkeen jolloin virtaus on suurempi mutta lämpötilaerot pienemmät?

Ja asiallahan on tietysti kiire koska tänään ajattelin asennella :)
 
Vs: Pollucom asennuksesta

pökö sanoi:
Laita suntin patteriverkon puolelle.

Niin.. tämä on mielenkiintoinen kysymys. Oikeastaan pitäisi laittaa kaksi pollua ja verrata. Shuntin takana on vakaammat lämpötilat joka osaltaan pienentää on/off lämmönlähteen tuomaa anturiviiveen aiheuttamaa mittausvirhettä, mutta pienemmät lämpötilaerot joka taas suurentaa antureista johtuvan vakiovirheen osuutta tuloksessa. Vähän sama koskee virtausmittausta, millähän virtausalueella kukin Pollumalli onkaan parhaimmillaan.
 
Vs: Pollucom asennuksesta

Patteriverkon puolella on aika tasainen virtaus aina (jos termostaatteja ei käytetä) ja vain lämpötilat muuttuu. Esim. meillä tuo virtaus on ihan vakio 530 litraa tunti aina, muutaman litran tarkkuudella. Varaajan puolella virtaus voi olla välillä nolla tai vain muutama litra kun suntti menee kiinni esim. kevätauringossa. Luulisi pollun mittaavan tarkemmin kun litroja menee läpi suunnillen sen mikä on pollun "nimellisvirtaama" joka on meidän tapauksessa 0,6m3. Kahdella pollulla olisi kiva kokeilla.
 
Vs: Pollucom asennuksesta

Patteriverkon puolelle asennettu lämpömäärälaskuri ei huomioi välissä olevan varaajan, kattilan tms. lämpöhäviöitä (riippuen kytkennästä). Vastaavasti se laskee tuotoksi myös varaajassa mahdollisesti olevan vastuksen antaman lämmön.

Jos haluat tietää vain lämpöpumpun antaman tehon/energiamäärän, niin laita mittaus sen lähtöön.
 
Vs: Pollucom asennuksesta

Ei nyt puhuttu lämpöpumpun tuotosta, vaan patteriverkkon kuluttamasta energiasta. Itsellä lämpöpumppu on itseasiassa kuumakaasukierukassa joten sen tuottoa ei pysty ihan noin vaan mittaan (omassa tapauksessa se pitää laskea kun tiedän sähkövastusten tuoton ja puukaminan tuoton ja sitten taas lattialämmitys ja patterikiertoon menevän lämmön niin niistä pystyy suuntaa-antavasti laskemaa VILP:n tuoton, ei toki ota huomioon hukkalämpöjä).
 
Vs: Pollucom asennuksesta

VesA sanoi:
Tärkeintä ainakin onewireanturien kanssa on teipata johto tiukasti putkeen ja eristää pitkältä matkalta.. vaikuttaa siltä että se mittaa lämmön pikemmin johtimista kuin siitä muovinpalasta.
Näinhän se on myös esim. Oumanin käyttämissä antureissa. Valmistaja on tarkoituksellisesti tehnyt pitkät halkaisijaltaan 0,2mm ohuet johtimet. Jostain syystä ne usein kuitenkin lyhennetään.
 

Liitetiedostot

  • Ouman anturi.jpg
    Ouman anturi.jpg
    33,2 KB · Lukukerrat: 522
Vs: Pollucom asennuksesta

Eikös nou Oumanin anturit ole ihan NTC/PTC vastuksia? Jolloin johtimien lyhentämisellä ei pitäisi olla sen enempää merkitystä kuin käytetyn johdon pituudella (kaikki toki resistanssiin vaikuttaa). Toki johtimia pitkin lämpöä johtuu myös anturin sisään missä on se itse lämpötilan mukaan muuttuva vastus.

Vähän sama se on myös 1-wire antureissa. Varsinaisesti johtimien lämpötilalla ei ole mitään merkitystä siihen mitä digitaali signaalia sitten lähetetään, mutta toki niissäkin lämpöä pääsee johtumaan anturin sisään myös johtimia pitkin.
 
Vs: Pollucom asennuksesta

JaspaJami sanoi:
Eikös nou Oumanin anturit ole ihan NTC/PTC vastuksia? Jolloin johtimien lyhentämisellä ei pitäisi olla sen enempää merkitystä kuin käytetyn johdon pituudella (kaikki toki resistanssiin vaikuttaa). Toki johtimia pitkin lämpöä johtuu myös anturin sisään missä on se itse lämpötilan mukaan muuttuva vastus.

NTC 10kOhm on oumanin anturit.
 
Vs: Pollucom asennuksesta

VesA sanoi:
Niin.. tämä on mielenkiintoinen kysymys. Oikeastaan pitäisi laittaa kaksi pollua ja verrata.
Jos olisi 2 pollua ja niiden tulos olisi eri nin mitäs sitten? Mistä pystyisi päätteleen onko toinen oikeassa tai onko kumpikaan?
 
Vs: Pollucom asennuksesta

JaspaJami sanoi:
Jos olisi 2 pollua ja niiden tulos olisi eri nin mitäs sitten? Mistä pystyisi päätteleen onko toinen oikeassa tai onko kumpikaan?

Viisi pollua ja sitten saa hyvän keskiarvon ;D
 
Vs: Pollucom asennuksesta

JaspaJami sanoi:
Jos olisi 2 pollua ja niiden tulos olisi eri nin mitäs sitten? Mistä pystyisi päätteleen onko toinen oikeassa tai onko kumpikaan?

Ensin niillä pitäisi ajaa yksi lämmityskausi ja lukea ahkeraan jotta näkee missä oloissa niiden välille eroa tulee ja minkälaista. Datoista voi sitten lopulta päätellä kaikenlaista, polluthan näyttävät yhtä sun toista numeroa kWh-lukemien lisäksi. Vaan se kyllä vaatisi liitynnän infrapunasilmään, ei niitä ruutupaperille jaksa raapustaa.
 
Vs: Pollucom asennuksesta

onko Polluihin muuten saatavilla jotain käyttöohjetta. Saksankielinen ohje mulla on jossa on jos jotain, aina lukemien resetoinnista, mutta en siitä mitään ymmärrä. Itse laitteesta en nää kuin kwh lukeman ja nappihan siinä on, mutta pitäisikö napin tehdäkkin vielä jotain?
 
Vs: Pollucom asennuksesta

Pollucomissa vilkkuu kumuloituva kwh lukema normaalitilassa.
Jos haluat muita tietoja niin paina nappia n 3 sek jolloin vilkkuminen lakkaa ja näyttöön jää kumuloituva kwh lukema.
Kun nyt painat kerran lyhyesti nappia niin näyttöön tulee seuraava mittaus (en muista mikä)
Ja seuraava mittaus edelleen painamalla kerran nappia.

Kun näytössä on numerosarja jonka perässä on m3/h niin se on virtausnäyttö,jos esim virtaus on 500l/h niin näytössä on 0,500m3/h.
Tästä yksi napinpainallus vaihtaa näyttöön reaaliaikaisen tehon (kw),jos lämpöteho on esim 6,32kw niin sama lukema on nyt näytössä.
Seuraavalla napinpainalluksella tulee menoveden lämpötila,esim 54,2C
Edelleen nappia painamalla vaihtuu paluuveden lämpötila,esim 43,1C
Sitten tulee noiden edellisten dT (lämpötilaero), eli 11,1C
Seuraavia näytön lukemia en muista mutta nappia painelemalla nuo näytön lukemat (suureet) vaihtuu ja kun kaikki on olleet näytössä niin kierros alkaa uudestaan.

Tuossa napin painalluksen pituudessa ekalla painalluksella (jos painaa liian pitkään) on mahdollista että näyttöön tulee edellisten päivien,viikkojen tai kuukausien lukemat,ne on siellä muistissa.Tuossa mittaushistorian näyttötilassa siinä vilkkuu joku symboli.Tuosta pääsee pois varmimmin kun odottelee muutaman minuutin kunnes näytössä itsestään alkaa vilkkua kumuloituva kwh lukema,näyttö on silloin "perustilassa" josta voit lukea reaaliaikaiset suureet.

Jos näytössä on "ERR"(Error) niin paina nappia n 3sek ja näyttö palautuu normaaliksi.

Se ensimmäinen painallus on tosiaan tärkein opetella että painaa sopivan pituisen ajan,sanoisin että 3sek on aika lähellä.
 
Takaisin
Ylös Bottom